润滑系统是制冷压缩机的关键辅助系统之一 , 其中的油分离器、油过滤器、油冷却器等部件对保障压缩机安全、高效、持久运行至关重要。本文我们就一起来探讨下润滑系统的5个关键部件。 一、油分离器 1、功能作用 油分离器是制冷系统中至关重...查看详情
冷水机组流量不足是空调与制冷系统中较为常见的故障现象,主要表现为系统管道内的水流速度或实际流量未达到机组设计运行的标准值。由于水流不达标,无法产生足够的水流动力推动靶流开关动作——作为机组核心保护装置,靶流开关在水流不足时会触发保护机制,最终导致机组无法正常运行。针对这一问题,具体解决措施如下。 针对初次安装的冷水机组来分析 针对初次安装的冷水机组流量不足问题...查看详情
开机程序: 正常运行: 压缩机油箱温度为52-66℃(油加热器停),经过冷却器后油温降为49℃-60℃。 机组正常运行时轴承油温应为49-74℃。 在两只视镜里至少有一只能看到油位。 油压差应在124-207kPa之间。 从制冷剂电机冷却管线上的湿度指示器上应能看到制冷剂的流动及其干燥状态。 冷凝器压力和温度随机组的...查看详情
在工业生产中,机械设备在运行时会产生热量,如果这些热量不能及时的散掉,那么就会影响设备在正常运行以及产品的质量和生产效率。另一种情况就是被加工产品在加工时需要达到一定温度,才能正常的被加工或达到更高的合格率以及生产效率。那么被加工产品的温度就必须在加工前或加工时达到理想的温度,此时,冷水机就闪亮登场了。 一、制冷量 冷水机的制冷量大小直接关系到生产设备和运行效率的正常...查看详情
一、冷水机进出水温差异常 冷水机进出水温差过小 ?是指冷水机在运行过程中,冷却水的进水温度和出水温度之间的差异较小,通常小于正常范围。这种情况可能会导致冷水机的制冷效果不佳,影响设备的正常运行和效率。可能的原因包括: 1.冷水机组输出冷量不足:可能是由于机组本身存在故障,或者未完全加载。我们可以通过观察冷水机组的运行电流等参数来进行初步判断。 ...查看详情
冷水机组制冷系统由4个基本部分即 压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器 组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。 压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此 压...查看详情
来源:网络整理 如有侵权请联系删除 螺杆式冷水机组的正确调试是保证制冷装置正常运行,节省能耗,延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。 一...查看详情