冷水机组更新时间:2025-12-15 20:34:33

本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 下图所示为一典型中央空调机组系统图,主要由 冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机 三部分组成: 中央空调系统原理图 ● 冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换...查看详情

    用户:踏实的卤蛋 浏览量:122 时间:2022-03-22
  • 来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727 中央空调在调控温度方面起着举足轻重的作用,空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。 腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:107 时间:2022-01-12
  • 本手册适用于水冷螺杆式冷水机组,包括机组安装、使用、操作和维护。有关于产品尺寸,控制柜操作界面等,请查阅各品牌厂商相关产品技术手册。 项目 最大值 最小值 蒸发器 进水温度℃ 24 7 出水温度℃ 15 5 进出水温差℃ 8 2.5 冷凝器 进水温度℃ 35 18 出...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:187 时间:2022-01-10
  • 中央空调系统大致分类: 变频多联空调系统是一种超级节能的空调系统,变频多联机系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且变频多联机空调在部分负荷时的能耗比(COP值)相当高; 而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。 因此变频多联机相对于传统冷水机组能节能40-50%。 变频多联机相对于冷水机组节能的三大原因:...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:160 时间:2021-10-22
  • 一、冷水机的工作原理: 工业冷水机组由三个相互关联的系统组成: 制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:62 时间:2021-10-08
  • 在工业领域,冷水机组是一种常见的温控设备,可以为机床、实验设备、激光设备及橡塑机械等设备的使用提供恒温恒流的冷却水。在使用、运行过程中,由于自然磨损、使用不当或保养不当等可能会出现一些故障,像水泵、电控元件和电源等发生问题时,一般情况下简易的故障,使用者自行检查就可以快速解决,但是冷水机组的压缩机、蒸发器和冷凝器等核心组件一旦出现故障,就需要专业人员进行处理了。根据制冷形式的不同,工业冷水机组一般...查看详情

    用户:蓝精灵制冷课堂 浏览量:82 时间:2021-09-30
  • 本手册适用于水冷螺杆式冷水机组,包括机组安装、使用、操作和维护。有关于产品尺寸,控制柜操作界面等,请查阅各品牌厂商相关产品技术手册。 危险提示: 机组调试、使用中应避免制冷剂泄漏。空气中人体可接受的制冷剂蒸汽浓度 (AEL) 为 1000ppm,操作人员在该浓度之下工作对身体无不良影响。但如果发生大量溢漏或泄漏,制冷剂蒸汽会集中在靠近地面的低处,引起人体缺氧不适应。在制冷剂蒸汽被排除前,不要进入污...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:159 时间:2021-09-18
  • 螺杆式冷水机组的正确调试是保证制冷装置正常运行 , 节省能耗,延长使用寿命的重要环节。 对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。 用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。 一、螺杆式冷水机组调试 打开制冷系统阀门开机调试,...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:115 时间:2021-09-16
  • 虽然我国生产的各种工业冷水机组都是进口的,具有较长的使用寿命,但在实际使用过程中,如果用户对工业冷水机组压缩机的使用不加以仔细的维护和保养,同样会发生不同程度的故障,严重地影响整个工业冷水机的性能。防止工业冷水机组压缩机发生故障的有效措施: 一、常规检测 工业冷水机组在使用过程中,需要时刻关注压缩机运行噪声的问题,如果噪声有明显增加的现象,根据工厂化冷却器厂介绍的经验,此时...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:111 时间:2021-09-09
  • 一、冷水机组工作原理与系统组成 冷水机组是中央空调的制冷源,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。它由:制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。 工作原理:制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:101 时间:2021-08-23
  • 对传统行业标准习惯将冷水机组运行工况下COP值视为评估空调机组性能的重要指标,但实际情况下,冷水机组只有部分时间段非满负荷状态运行,因此,使用该指标进行评估具有一定的片面性,利用空调在运行期间的综合效率进行评估,就能够比较真实地反映出冷水机组的节能效率,因此,该指标得到越来越多的业内认可。而磁悬浮变频离心冷水机组也是以此理念作为基础研发产生,将极大降低空调系统能耗,减少排放污染。 1、工作原...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:1061 时间:2021-08-10
  • 螺杆式冷水机组维护保养的主要内容,包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行,延长机组的使用寿命,同时也能节省制冷能耗。对于螺杆式冷水机组,应有运行记录,记录下机组的运行情况,而且要建立维修技术档案。完整的技术资料有助于发现故障隐患,及早采取措施,以防放障出现。 一、螺杆式冷水机组维护与保养方法 1 .螺杆压缩机螺杆压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:135 时间:2021-08-06
  • 一、目的 规范空调设备及装置维护保养工作,确保空调设备及装置在良好状态下运行。 二、任务与重点 1 、要求切合部门实际工作安排,以预防保养为主,确保设备正常运转及日常供应运行下进行三级保养(包括日常/一级:月度/季度、二级:半年/年度) 2 、冷水机组维修保养和水质处理由专业公司负责。 3 、空调系统负责空调系统所属设备与装置的维修保养,并按空调系统保养计划做好设备...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:180 时间:2021-08-06
  • 来源: 暖通南社 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:72 时间:2021-07-27
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 大型空调冷水机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置好的大型空调冷水机组管道与机组蒸发器和冷凝器的水管口连接。一般要求: 1、进出水管路应按机组上标识要求连接。大型空调水冷机组一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。 2...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:284 时间:2021-07-12
  • 对传统行业标准习惯将冷水机组运行工况下COP值视为评估空调机组性能的重要指标,但实际情况下,冷水机组只有部分时间段非满负荷状态运行,因此,使用该指标进行评估具有一定的片面性,利用空调在运行期间的综合效率进行评估,就能够比较真实地反映出冷水机组的节能效率,因此,该指标得到越来越多的业内认可。而磁悬浮变频离心冷水机组也是以此理念作为基础研发产生,将极大降低空调系统能耗,减少排放污染。 1、工作原...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:175 时间:2021-06-25
  • 常规离心式冷水机组所使用制冷剂为R134a,正压运行,保证了机组系统的纯净度,提高了制冷剂的利用率及机组的运行性能的稳定性。减少了机组的使用尺寸和重量。本文以麦克维尔离心式冷水机组PE系列、WS系列为例。仅供学习参考。 离心机组配套设备选用的冷水塔是按冷凝器最大进水温度24℃-32℃来选取的,低的进水温度是符合低能耗要求的但应有一个最小限度,最佳进水温度和冷却塔风机控制请参考相关产品技术手册。 ...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:356 时间:2021-06-21
  • 01 模块式风冷冷(热)水机组 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:195 时间:2021-06-15
  • 1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。 根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:411 时间:2021-06-08
  • 1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中, 蒸发温度、蒸发压力 与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。 根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:11075 时间:2021-06-03