本专题为土木在线发电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与发电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
连续两天,我们基地的发电机在早上6点半停机,两次停机时间基本相同,相差几分钟,并机柜上的控制器显示的报警内容有两条,1、发电机高电压。2、发电机短路。 请问各位前辈,只是什么故障引起的。...查看详情
水电厂发电机1250kW,0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网。差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。 检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2年。最近才会的。...查看详情
现场拍了组图片,三个铜排连起来的就是发电机的中性点了。请教中性点的互感器如何接线,其一次电流是如何个走向呢?是相线流向中性点还是中性点流向相线? 还有一样的是高压电机的差动保护,其星点的接线是否和发电机一样,其中性点的电流如何流向?谢谢高人的指点。 4478304 本帖最后由 zyz8438 于 2012-4-2 23:11 编辑 ] 4478302 4478303 4478304...查看详情
关于(应急)发电机自启动的概念问题: 一. 读很多图纸,在“设计说明”里都明确规定:柴发带应急母线,须保证15秒内自启动,并应在30秒内供电; 我理解:发电机启动到供电有两个过程:1.空载启动;2.投负荷;过程1有手动和自动之分; 于是问题来了:“投切”这一关,很显然要靠人去合闸的,那么如何保证30秒内供电? 由是:上述理解可能有误,否则就解释不通;况且还有“自动投切”这么一个说法。换言之:投切、...查看详情
请教各位: 需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。 目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。 请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?...查看详情