发电机更新时间:2025-11-30 20:30:37

本专题为土木在线发电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与发电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 220KW柴油发电机组安装方案...查看详情

    用户:zcf1977 浏览量:1511 时间:2012-04-09
  • 水电厂发电机1250kW,0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网。差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。 检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2年。最近才会的。...查看详情

    用户:smqllxh888 浏览量:1514 时间:2012-04-08
  • 电机维修及计算-变压器·电动机·发电机...查看详情

    用户:zcf1977 浏览量:3068 时间:2012-04-08
  • 为何卤代烷1211、1301不能对柴油发电机房灭火...查看详情

    用户:y1026089529 浏览量:2187 时间:2012-04-06
  • 为何卤代烷不能对柴油发电机房灭火...查看详情

    用户:y1026089529 浏览量:948 时间:2012-04-06
  • 求教 有一市级的中型甲等剧场,规范规定消防等负荷为一级,只有调光控制系统电源是特级应该UPS也够用了,按理说2路可靠市电够用了吧 因为翻了下资料,很多甲等剧场都设置了发电机,所以有点犹豫,想听听大家的意见...查看详情

    用户:dusk80 浏览量:998 时间:2012-04-05
  • 变压器图片1

    现场拍了组图片,三个铜排连起来的就是发电机的中性点了。请教中性点的互感器如何接线,其一次电流是如何个走向呢?是相线流向中性点还是中性点流向相线? 还有一样的是高压电机的差动保护,其星点的接线是否和发电机一样,其中性点的电流如何流向?谢谢高人的指点。 4478304 本帖最后由 zyz8438 于 2012-4-2 23:11 编辑 ] 4478302 4478303 4478304...查看详情

    用户:fy17821349 浏览量:9196 时间:2012-04-02
  • 供配电技术图片1

    关于(应急)发电机自启动的概念问题: 一. 读很多图纸,在“设计说明”里都明确规定:柴发带应急母线,须保证15秒内自启动,并应在30秒内供电; 我理解:发电机启动到供电有两个过程:1.空载启动;2.投负荷;过程1有手动和自动之分; 于是问题来了:“投切”这一关,很显然要靠人去合闸的,那么如何保证30秒内供电? 由是:上述理解可能有误,否则就解释不通;况且还有“自动投切”这么一个说法。换言之:投切、...查看详情

    用户:zhiwozuiwo 浏览量:7070 时间:2012-03-31
  • 图纸简介: 本图是电厂中重量级的图纸,已建成并并网发电的汽轮发电机基础。 补充说明: 本工程为钢砼结构,图纸包括结构设计总说明,6.300m层平面布置图,12.600m平面及埋件布置图,各个框架柱配筋详图及剖面图,各个异形梁剖面及配筋详图。 投稿网友: iynan 上传时间: 2012-03-29...查看详情

    用户:iynan 浏览量:433 时间:2012-03-29
  • 请教各位: 需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。 目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。 请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?...查看详情

    用户:aammi_2000 浏览量:3413 时间:2012-03-28
  • 请教各位: 需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。 目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。 请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?...查看详情

    用户:aammi_2000 浏览量:926 时间:2012-03-28
  • 水泵房、变配电房、发电机房、消防水池等大家是怎么取荷载的呢?...查看详情

    用户:kikott 浏览量:81684 时间:2012-03-28
  • 我们这里的一个工程的消防应急柴油发电机输出配电柜装了失压脱扣? 但是我没有找到规范里的确切说法,但是实际操作中是一个很大的隐患。 譬如停电之后,发电机可自动启动,15S后电压频率都恢复正常,只有手动去合输出配电柜的闸才能供电到相应的负载。 (整个配电系统采用单母线分段,每段母线上均有消防负载,在市电停电后发电机往两个母线供电)...查看详情

    用户:zhang1325 浏览量:1917 时间:2012-03-28
  • 根据JGJ16-2008条文说明6.3.3,应急电源与快速自动启动的备用发电机配合使用时,其储能时间应按不少于10分钟设计。...查看详情

    用户:zuoguangping 浏览量:743 时间:2012-03-28
  • 去年新安装的几台60MW发电机,发几个现场安装图,大家看看!...查看详情

    用户:acer616 浏览量:1516 时间:2012-03-27
  • 求助:如何从500KW发电机配电,实现施工临时用电? 背景:现场为两个施工点(海上采油平台施工),间隔有点远,在中间放置一台500KW的发电机(三相四线制,Y型连接),施工负载约为480KW(理论的最大值),这是所有的电气设备同时再用时是这样,问题如下: 1、海上采油平台的特殊性,一般需要发电机中性点不接地,采用多大电缆什么规格从发电机接出? 2、想在每个施工点增加一个配电盘,共2个,配电盘如何配...查看详情

    用户:cabletray 浏览量:2053 时间:2012-03-26
  • 请教一下:高压柴油发电机组,准备多台并机运行,请问在机组选型上和并机控制上应该注意什么?求教!!...查看详情

    用户:john_liu_1997 浏览量:1945 时间:2012-03-24
  • 昨天,我公司的发电机完成了检修作业启动过程中,在并网前跳机。保护装置显示C相纵差保护动作。对配电柜内CT二次回路、发电机机端CT及主回路绝缘进行检查都未见异常,先后启动三次均失败。后来,发现在发电机未运行时,综保监控装置显示发电机侧C相仍存在差动电流!将该电流信号电线(保护装置端)拆除再装上依然显示有电流。将保护装置端、发电机机端都拆除再装上差动电流消失!! 据报,发电机盘车时,综保装置也有过纵差...查看详情

    用户:xiaoniao_fly 浏览量:1962 时间:2012-03-19
  • 问题:发电机的启动是否需要电源,高手请进。今天突然想到这个,就来这里问一下大家。 知道的请告诉我,在此先谢过了。...查看详情

    用户:weirjgiut 浏览量:3667 时间:2012-03-19
  • 某工程要求做一个两层变配电房,笔者将高压柜和发电机都放在了一层,结果校对者死活说要把发电机隔成一个单独的房间,说什么发电机是用柴油的,有油性的设备就必须隔开,问他是依照规范哪条哪款,我硬把,发电机和油性变压器扯到一块,说都是油性设备,应该按相同方式处理.....笔者诚恳学习,是否真是哪条规范,明文规定,发电机必须和高压柜用高耐火等级的防火墙隔开,如果不隔开中间的平面距离需要多远@yiwen@...查看详情

    用户:ylymyx 浏览量:2508 时间:2012-03-17