电厂有两台发电机并网运行,通过10KV母线并列运行,同时母线上有高压电机11台,两条电缆出线用户,7台厂变,故障造成两台发电机差动动作,一台高压电机接地,一台过电压保护器爆炸短路,一台烧毁,高压熔断器5个熔断,由于没有故障录波器和在线记录装置,无法判断原因 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 16:17 编辑 ]...查看详情
假设全世界的电力设施都没有接地(工作接地),当接触单相电的时候会不会触电?为什么我们要将电力系统中性点接地,请高手指点@xia@@xia@ 补充:大家不要误解,所谓火星的说法跟正文主题是完全一样的,只是想把不接地电力系统浓缩成一个简单的隔离的发电机发电系统,其实说明的意思完全是相同的。大学同学(同学是做技术的)给我提出这个问题,我感觉很新颖,或者说是自己平时没注意,做线路操作做多了,理论没有跟上。...查看详情
假设加热器电阻为10欧姆,发电机电压等级400V。需要提供一个10A的电流给电阻加热。(为了便于计算假设是单相发电机)。 疑问如下: 1、假设可以控制短接电流,根据题目可知加热器消耗的功率为 10²乘以10=1000W; 2、而发电机输出的功率为 400V乘以10A=4000W; 3、因为电压是400V,那么线路电路为 400除以10=40A,又怎么会是题目说的10A呢? 4、根据发电机可以提供任...查看详情
请教各位高人: 一台4000Kw发电机组,首次运行并网24小时带负荷 600kW正常,但是第三次并网运行时励磁电流在180A时 ,电压还达不到额定电压只有4000多点,二次测我也测量了,表计也没问题,励磁设备的两个通道我都有试过但结果是一样,我把励磁系统甩开也还是达不到额定电压,求解 怎么会这样? 可不可能是转子磁极匝间短路,或是转子接地??????????????急啊 @sweat@...查看详情
如题! 市电断电切换至柴油发电机供电,低压柜的计量表计可否实现停止计量??否则会出现发电机供电时任在计量@yiwen@...查看详情
有个配电装置,前面有个4极双电源转换开关后面有个160A漏电开关,下面接着多路到设备侧电源漏电开关,用市电供电工作正常,用自备发电机供电漏电开关时常会跳闸,而且有时总漏电开关跳,有时支漏电开关跳,漏电开关是4极的中心线也接入漏电开关,也没有漏电现象,谁知道这是什么原因....查看详情