  • 供配电技术图片1

    配电柜接线工艺规范 元器件的安装 1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件:需要的灭弧距离,拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。 2、组装前首先看明图纸及技术要求。 3、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:104 时间:2023-11-15
  • 供配电技术图片1

    一、施工流程 设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)基础安装→柜(盘)上方母线配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整→送电运行验收 二、施工工艺 1、设备开箱检查,安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:131 时间:2023-10-17
  • 0.4kV配电柜400kVar补偿柜能否做到600的尺寸柜子...查看详情

    用户:fengche191516 浏览量:147 时间:2023-10-12
  • 配电柜里老是长霉该怎么办?太影响电箱里的设备了...查看详情

    用户:wx_85674803 浏览量:46 时间:2023-09-19
  • 供配电技术图片1

    在变电所低压配电系统图中,变压器低压受电柜内的电涌保护器(SPD)位置设计不当,会造成配电柜内的SPD安装不规范,不能满足SPD两端的引线长度超过0.5m的规范要求。一般来讲,低压配电柜相线母排在柜顶,PE排在柜底,柜高2.2m,如果从柜顶接线, 难以保证SPD接线总长不超过0.5m。可能造成的结果是雷电引起SPD过电压,引起配电柜内部起火。如下图所示就是这种情况。 ▲ 配电柜中SPD安装位置...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:103 时间:2023-09-04
  • 供配电技术图片1

    “配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。配电箱的用途:当然是方便停...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:200 时间:2023-08-25
  • 电气资料库图片1

    电力系统 电力系统 电力系统 配电柜定义 在电力系统的末端负责分配电能和电力线路、用电设备的监测、控制而集成电气元件的柜体被称为配电柜。 配电柜就是开关柜和配电箱在广义概念上的合称。 开关柜和配电箱的区别 开关柜是一种成套开关设备和控制设备,主要对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量和保护,体积大,常设在变电站和配电室内。 配电箱主要对用电设备控制、分配电能,对线路的过载、短路、漏电起保护作...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:361 时间:2023-08-24
  • 电气资料库图片1

    一、电器元件装配工艺 1,首先要先熟悉图纸及技术要求。检查元器件型号,规格,数量等与图纸是否相符。 2,检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。 3,元件板(安装桥架)在装配时必须做好防护,轻拿轻放。严禁踩踏。元器件不能在安装板表面上研磨。 4,安装的元件应操作方便,操作时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体。如果带电体外露给操作带来危险需加防护。如:1)加装绝缘板用来遮掩带点体。2)加...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:329 时间:2023-07-20
  • 成套电气设备图片1

    以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享: 实现功能第一位 可靠耐用第二位 利于维护第三位 便于加工第四位 美观整洁第五位 前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:295 时间:2023-07-06
  • 电气工程原创版块图片1

    临时用电 1、施工现场临时用电应采取TN-S(三相五线)接零保护系统,符合“三级配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求。 专用变压器供电的TN-S接零保护系统示意图 三级配电系统 1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:105 时间:2023-07-06
  • BIM专业软件图片1

    01 室外变电站BIM深度模型 分享给大家...查看详情

    用户:顽皮捣蛋小精灵 浏览量:61 时间:2023-07-05
  • 供配电技术图片1

    ...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:92 时间:2023-06-30
  • 一建机电里面有个知识点:配电柜成列盘面的安装误差不超过5mm。 请问老铁们,盘面是指配电柜的前表面还是指内部装各种开关的那块板子?如果是里面的,多个柜子之间的这个误差怎么测量?在网上查了一会,都说的不太清楚。...查看详情

    用户:wx_28471389 浏览量:444 时间:2023-06-20
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:wx_86645846 浏览量:74 时间:2023-06-09
  • 成套电气设备图片1

    表C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号 日期 交底内容: 成套配电柜及动力开关柜 1 范围 本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 设备及材料均符合...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:151 时间:2023-05-23
  • 配电柜前铺设绝缘胶皮有没有什么具体的标准要求吗?...查看详情

    用户:容之 浏览量:74 时间:2023-05-17
  • 供配电技术图片1

    电力作业人员都知道,配电柜导线的连接在电工的工作中占有很大的比重,大部分的电工师傅接线都相对的规范,几乎都是以实现电气控制功能为主体而进行的接线,可是回头看看,电工配电柜的接线也是有一定的标准和规范的。 一,配电柜导线连接注意事项: 1,首先就是要保证导线的截面能够承载正常的工作电流, 同于柜内元件的损耗发热, 使得温度要比柜外高的特点留足余量。对于控制电路的导线连接也要考虑其在特殊条件...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:141 时间:2023-04-13
  • 供配电技术图片1

    低压配电柜是什么?想必大部分电气设计人员都非常地熟悉了,但是低压配电柜作用、组成以及各个配电柜柜型的使用和区别,可能不少电气设计人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气设计人员是一问三不知的。我们都知道低压开关柜也叫低压柜,主要用于电力系统中低压配电部分,多安装于配电室内,主要型号GGD固定式低压开关柜、GCS型抽出式低压柜、GCS型、GCK抽出式开关柜等,多是有一台以上的柜组合,第一台称为进...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:263 时间:2023-04-12
  • 输变电工程图片1

    PLC可通过输出点或由通讯提供各种控制信号和指令的通断信号。下面给大家介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。 在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,以保证系统的可靠性。在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:59 时间:2023-03-24
  • 通常,所有用电场所都要通过配电盘获得电能。因此,为了保证正常用电,对配电盘上的仪表和电器应经常进行检查和维修,并作出记录,以便随时分析用电情况,及时发现问题和消除隐患。对运行中的低电盘,通常应检查以下各项:(1)、配电盘和盘上电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。(2)、配电盘上表示 “合” 、“断” ...查看详情

    用户:pl_97001941 浏览量:194 时间:2023-03-03