我们化工厂低压系统接地形式采用TN-S系统。目前电机买了3芯电缆,电机外壳现场接公共接地网,请问这样可以吗。如果这样不符合规范有哪些解决方法?哪些规范可以查到这些内容? 请高手帮忙解答。...查看详情
如题: 1、假如不选用活性炭吸附处理,三苯类污染物及其味道还有其他的处理工艺能满足吗? 2、假如选用活性炭吸附处理,面对更换碳的频率高、费用大的时候。该如何将费用减到最低? 3、有什么不同的途径对饱和的活性炭进行催化脱附,各种方法的温度是多少? 4、催化脱附时,假如废气浓度太高,会发生爆炸吗?...查看详情
我想选用2条2*300的线不知道够不够?...查看详情
惭愧,本人没有实地看过,是在网上看到了觉得相当惊艳,决定拿到我们的论坛里分享下。 本帖最后由 liuyinwang 于 2011-9-7 17:17 编辑 ] 4385797 4385798 4385799 4385800 4385801 4385802 4385803 4385804 4385805 4385806 4385807 4385808 4385809 4385810 4385811...查看详情
风量2040 布置4个风口.那我 风口直径取250 风速为2.89m/s. 那这风速能吹多远 怎么算啊?一般送风是不是2m/s到2.5m/s啊? 风口必须为圆形 这设计需求@blei@...查看详情
请问一下石化企业的餐厅,12米高,两层,1700平方米的面积,是按两支水枪的充实水柱达到同层任何部位布置消火栓把?请问b 值怎么取啊?书上说是一个房间的长度加上走廊的宽度。餐厅这个怎么算呢?...查看详情
画工厂平面布置图大家都用那个软件,说下那个比较好用...查看详情
本人现有一生产金属防火材料的化工厂工厂,其中超过1000平方的乙类仓库和丙类仓库需要设计什么消防设施内容?急求解!...查看详情
最近我单位安装新服装生产线,施工单位安装10A单相和16A三相四线插座电线连接线居然是1平方的,提出要求更换2。5平方后施工单位要求我提供施工标准才肯换。请问有这个安装标准吗?急求助!!!...查看详情
弱弱的问一句:工厂内的道路属于厂矿道路还是城市道路?施工时应以哪个规范为准?...查看详情
1500KW的工厂需要多大的变压器?求解 谢谢!!...查看详情
厂里的观察带钢的照明出了问题 找了半天也没找到开关在哪。。。 我白白的问了句查下安装图啊 同事回句:照明没那东西。 我想这不熟悉要找到什么时候去了,有个不是方便很多 我想问:所有工厂里照明都没安装图么? 本帖最后由 wildjeff 于 2011-8-15 19:38 编辑 ]...查看详情
图纸简介: 该图为39米跨度的桁架结构,下部为排架,屋面为桁架结构,图纸包含结构设计说明,基础平面布置图,高程-0.3m处结构图,高程4.2m处结构图,高程9.0m处结构图,屋面结构布置图,节点大样图等。 投稿网友: markfreeman 上传时间: 2011-08-01...查看详情
甲类车间,释放的污染物为乙醇、氨气、邻甲基苯胺、发烟硫酸、盐酸,释放量工艺的提供不了,要我做通风设计,风量该怎么取呢? 化工采暖通风设计规范中规定,如果不知道释放量,可采用换气次数,乙醇是8次/h,氨水是6次/h,邻甲基苯胺是12次/h,发烟硫酸是5次/h,盐酸是5次/h。 几种物质的性质如下: 乙醇 非常易燃 氨水 腐蚀性物质,会导致灼伤,环境危害物质,避免排放到环境中 邻甲基苯胺 有毒 易爆 ...查看详情
一般所用工艺是什么...查看详情
请教各位专家,象机床厂等的重型机械工厂的低压无功补偿是否必须要采用TSC等的动态自动无功补偿模式,常规的接触器投切模式或者可控硅(无触点)的投切模式是否也可以满足要求,请高手指点!!...查看详情
山西某地工厂,供水方式是从水库(距工厂22km)引一条给水管道到工厂清水池,然后从清水池取水供厂区工业用水,业主要求清水池储存7天工业用水量,每天大概1W5方,算下来得10W方的储水量,水池比较大,个人感觉不太妥当,请问工厂自备水池的储水量一般都是考虑几天的,是否有规范详细说明的。 我的设想是按供水管网一次最大可能事故的检修时间内的工业用水量再加一点富余量就行了。不知道这种做法对不对。...查看详情
希望各位高手给予解答,本人是新手。有这方面的资料,希望各位前辈能提供..............查看详情
我们这里是个肉食品加工厂,厂区里有个专门的小型污水处理站对厂区生产污水进行处理,里面有专门的集油池,隔油池沉淀池等处理,从厂房出来的污水到污水处理站大概有200米距离。原图纸上是污水从厂房出来后通过污水井沿管网直接进入污水处理站进行处理的。现在我们领导说怕已有油在管道里沉淀,对以后管道有影响,要在厂房出水处做隔油池进行处理后再排放到污水处理站。我认为是没有必要的,首先是污水处理站就有专门对油进行处...查看详情