防排烟更新时间:2024-03-28 10:15:02

本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.1.3条对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。 有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第 3.3.7 条、 4.4.7 条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。 本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:66 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    鼓励采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、新型板状防火棉等成熟可靠的包覆材料,通过机械固定、柔性包覆 (裹)等方式固定在镀锌钢板风管表面,以满足耐火极限的相关要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板风管等。 对采用上述工艺做法的建设工程,各级消防审验主管部门在开展消防验收现场评定 (或备案抽中检查)时,可采取查阅相关资料核实耐火极限, 满足下列任意一项要求均可认定: ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:39 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:24 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》 7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:102 时间:2023-01-10
  • 火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。 “专线联锁...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:132 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    众所周知,按照现行规范不同安装位置的防排烟风管需要满足一定的耐火极限。 各个地区对于风管满足耐火极限的做法也纷纷作出相关规定,如《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行,在消防验收时主要核查其使用的风管是否取得合资格的检验机构出具的关于该风管耐火极限性能的型式检验报告及做一致性判定。目前工程...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:46 时间:2023-01-03
  • 建筑消防给水图片1

    一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。 但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于 2022年10月1日起开始正式实施,防排...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:121 时间:2022-12-28
  • 建筑消防给水图片1

    一、钢板风管外覆防火柔性包覆系统 1 包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材 钢板风管包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材,卷材密度为 96kg/m3,最高耐温 1200℃。在温度280℃下,导热系数小于等于 0.054W/(m·K) ;在温度 800℃下,导热系数小于等于 0.176 W/(m·K)。材料燃烧性能应达到 A1级,烟气毒性等级应达到 ZA1 级。包覆...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:158 时间:2022-12-27
  • 通风排烟图片1

    防火板填充岩棉包覆金属风管 柔性防火卷材包覆金属风管 新型板状防火棉包覆金属风管 特别提示 不可采用涂覆防火涂料作为满足风管耐火极限的措施。 主要原因: 1、防火涂料高温下挥发有毒有害气体; 2、防火涂料高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作 ; 3、防火涂料无法提供...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:69 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    各园区、镇街住房和城乡建设局,各有关单位: 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第51号)《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规及文件规定要求,加强我市建设工程消防设计审查验收管理,强化消防工程施工质量监督,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、加强建设工程消防设计源头管控 (一)...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:77 时间:2022-12-08
  • 通风排烟图片1

    1、 《汽车库、 修车库、 停车场设计防火规范》 GB50067-97 第 8.2.1 条“面积超过 2000m2 的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是 否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过 2000 平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气 瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟 补风...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:62 时间:2022-11-30
  • 通风排烟图片1

    首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:35 时间:2022-11-30
  • 我想问下 暖通里面的防排烟 比如地下车库的风管面积是:5273.14平方米,那么那个风管的漏风量怎么计算呢...查看详情

    用户:嘻嘻嘻发 浏览量:92 时间:2022-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    某海底交通隧道防排烟设计方案 1、某横跨南北两岸的海底隧道,主隧道通风系统采用双竖井排风 + 射流风机+土建排烟风道方案。主隧道根据火灾点位置不同采用分段纵向或定点排烟方案。 2、匝道采用纵向通风排烟方案。 3、车道板下安全疏散楼梯采用加压送风方案。 4、电缆通道不设置防排烟系统。 5、隧道辅助管理用房设置排烟、加压送风系统。 一、防排烟设计标准 1、主隧道按无...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:47 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    知识点:风机风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料; 现象: (1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:27 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    知识点:防排烟设计对缺陷的处理方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、存在的问题 作者通过对工程中的排烟设施进行分析,发现很多工程的防排烟设施达不到规范要求的效果主要问题有: 1)自然排烟设施普遍存在达不到排烟目的的情况; 2)机械排烟设施的排烟量不足,其中一些排烟口风速接近于零; 3)排烟风机的配电和控制不符合规范要求; 4)部分工程未按规范要求设置机械防排烟设施。 ...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:37 时间:2022-11-14
  • 知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1前室或合用前室采用敞开的阳台...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:73 时间:2022-11-11
  • 通风排烟图片1

    知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:109 时间:2022-11-11
  • 通风排烟图片1

    知识点:通风、防排烟、空调风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:18 时间:2022-11-10
  • 输变电工程图片1

    1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:54 时间:2022-11-07