  • 中央空调图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:46 时间:2023-09-18
  • 通风排烟图片1

    1、 机械防排烟设施 (1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。 (2)机械防排烟设施的定义: a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。 b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。 c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:25 时间:2023-09-08
  • 通风排烟图片1

    先来看看:建规有关条文介绍 对地下室、半地下室疏散楼梯间的规定 ? 室内地面与室外地坪高差大于10m或3层及以上的地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用防烟楼梯间;其他地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。 ? 本规定不适用于住宅套内自用疏散楼梯 ? 对设置用于防火分隔的下沉式广场的规定 ? 必须设防风雨棚时,应在四周均匀布置开口...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:51 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:12 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:16 时间:2023-08-31
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:32 时间:2023-08-24
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:25 时间:2023-08-24
  • 20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:138 时间:2023-08-20
  • 通风排烟图片1

    防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1.自然排烟。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:40 时间:2023-08-17
  • 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:23 时间:2023-08-10
  • 请教一下吧里的大神,镁质复合风管有没有什么规范要求,它是否满足防排烟的设计规范。 目前市面上的双面彩钢镁质复合风管,彩钢厚度0.2mm有什么依据吗? 有没有什么依据推翻这种风管,使用镀锌铁皮风管呢?...查看详情

    用户:wx_1624071288437 浏览量:24 时间:2023-08-03
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:28 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    变化比较明显的几处如下: 1. 防烟部位增加“封闭楼梯间”和“地铁工程中的避难走道”; 2. 细化了丙类场所不设置排烟的面积要求,增加了“不适合设置排烟的场所”描述; 3. 规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求; 4. 机械防烟排烟系统高度竖向分段高度明确了是“系统服务高度”; 5. 机械加压送风系统送风部位余压要求...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:61 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:101 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:28 时间:2023-07-24
  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐火极限及安装注意事项 耐火极限:指在标准的耐火试验中,建筑的构件和配件等结构;从受火作用时算,到失去承载能力、完整性的时间,一般采用小时来进行表示。 风管耐火极限,主要包括风管耐火完整性和风管耐火隔热性,一般要求能够同时得到满足。但风管不用考虑耐火承载能力的问题。 耐火完整性指的是风管在火灾中的结构完整性,风管从受火到发生烧穿、烧烂、烧毁等现象的时间即...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:177 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    深圳市住房和建设局关于防排烟风管的耐火性能如何实现、设置在单独竖井里的排烟风管外包覆具体做法、风管穿防火墙及楼板应做防火保护如何实现等问题进行了解答 #1 室外的防排烟风管(材质为镀锌钢板)是否需要采取防火措施? 答复 :消防技术规范没有对室外防排烟风管作耐火极限要求。 #2 建筑项目消防验收时对防排烟系统隔热和各种耐火极限的验收标准具体是怎么样的? ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:38 时间:2023-07-12
  • 通风排烟图片1

    对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:48 时间:2023-06-30
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:2139 时间:2023-06-28
  • 通风排烟图片1

    排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的 排烟防火阀 ,并 联锁 关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在 排烟系统 的 顶部 , 烟气 出口宜朝上,并应高于加压 送风机 的进风口,两者垂直距离不应小于3m或 水平距离 不应小于10m。当系统中任一 排烟口 或 排烟阀 开启时,排烟风机应能自行...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:205 时间:2023-06-21