防排烟更新时间:2024-04-28 10:48:52

本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    知识点:通风、防排烟、空调风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:20 时间:2022-11-10
  • 输变电工程图片1

    1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:54 时间:2022-11-07
  • 建筑规范图片1

    石峥嵘:《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置! 注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。 “地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。 按《建筑设计防火规范》要...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:81 时间:2022-10-25
  • 建筑消防给水图片1

    文字 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.5(规范正文)机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:66 时间:2022-10-09
  • 通风排烟图片1

    来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:87 时间:2022-10-08
  • 通风排烟图片1

    一《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:26 时间:2022-10-08
  • 通风排烟图片1

    来源:漳州市住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 防排烟风管 火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1 风管分类 (一)按系统类型分类,可分为...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:113 时间:2022-09-29
  • 土建工程造价图片1

    防排烟风管火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将 带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1 风管分类 (一)按系统类型分类,可分为机械加压送风风管、排烟风管、补风风管。(二)按材质分类可分为:金属风...查看详情

    用户:有胆有识的石榴 浏览量:81 时间:2022-09-27
  • 通风排烟图片1

    一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:32 时间:2022-09-19
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等与风机之间连锁还是联动,如何实施? 一、地方标准 《广西制冷学会》 40: 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动? 答:( 1)根据《标准》第5.1.1、5.2...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:56 时间:2022-09-15
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:45 时间:2022-09-15
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:29 时间:2022-09-13
  • 建筑防排烟系统的防火阀选型情况。建筑的防排烟系统分为那:...查看详情

    用户:江城三少 浏览量:28 时间:2022-09-07
  • 全彩三维消防工程学习(上、下册)...查看详情

    用户:钢门的世界 浏览量:41 时间:2022-09-01
  • 来源:暖通飞语、消防知识宣传、机电人脉 如有侵权,请联系删除 住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3....查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:221 时间:2022-08-31
  • 中学综合楼 通风、空调、防排烟施工方案目 录1.编制依据 ................................................. 11.1工程概况 ............................................... 11.2 设计概况 ............................................... 12. 通风...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:27 时间:2022-08-30
  • 一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 (20...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:26 时间:2022-08-30
  • 一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:116 时间:2022-08-29
  • 感谢观看...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:93 时间:2022-08-26
  • 高手做的一个各地防排烟的总结,分类很细,个人认为很不错的资料,我是一个好资料的搬运工。...查看详情

    用户:云风雨雪 浏览量:152 时间:2022-08-25