距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,而高层建筑的防火问题是一个与人民生命财产息息相关的重要问题。对于高层建筑而言,其自身的消防系统的可靠性直接影响灭火的效果,所以对于高层建筑其消防系统要求比较严格。目前高层建筑消防系统还是以消火栓系统为主,消火栓系统设计对高层建筑较为重要。 《高层建筑防火设计规范》(GB 50045-95 2001版)中第7.4.6.5条规定:“消火栓栓口静水压力不应大于1....查看详情
1.消规7.4.12-1中消火栓栓口压力不应小于0.5MPa,当大于0.7Mpa时必须设置减压装置。请问,栓口动压、静压怎么计算,以及减压稳压型消火栓的设置。 (新手,求大神取个例子来讲讲动压、静压怎么算,以及在实例中设置减压稳压性消火栓的方式) 2.消规3.5.2中,室内消火栓设计流量那个表里,消火栓设计流量、同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量这三个数据有什么关系?还有同时使用消防水枪数、每根...查看详情
2000平超市 这样布置消火栓是否合理?新手求教。室内枝状消火栓该怎么设置 5277005...查看详情
消火栓一定要在楼梯口附近吗? 现在消防审查要求在楼梯口附近一定要有消火栓,这种要求是否合理,有的室内消火栓如布置在楼梯口,则消火栓数量就要增加。...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/58/1438071758.jpg 本期精要问题推出的是关于消火栓泵及防排烟风机控制方式,感兴趣的朋友们看过来吧~ 1问:消火栓系统中,出水干管压力开关和高位水箱流量开关直接启泵如何实现? 答:可将消火栓系统类比湿式自动喷水灭火系统,压力开关和流量开关的作用相当于湿式自喷系统中湿式报警阀组压力开关的作用。压力开关或流量开...查看详情
传递窗一侧的消火栓是否可以保护到另一侧?...查看详情
规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中7.4.12的第二条中,“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8M的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,”这一条,高层这个词是只说的建筑,还是包括后面的厂房库房?我现在有一个厂房,地上三层,层高4.8米,地下一层,层高3.9米,请教是不是也是栓口动压不小于0.35MPa?...查看详情
消火栓泵喷淋泵控制通用图 这本图集有没有出过新版?...查看详情
一、低压动力配电设施的设计选型根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《低规》)的规定:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民电规》)的规定:1.火灾消防及其它防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系...查看详情
室内消火栓给水系统的类型按照高、低层建筑分类,有少层建筑室内给水消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。 1.少层建筑室内给水消火栓给水系统分类 ①无水箱、无水泵室内消火栓给水系统。 ②仅设水箱不设水泵的消火栓给水系统。 ③设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水系统。 2.高层建筑室内消火栓给水系统分类 ①高层建筑区域集中的高压、临时高压室内消防给水系统。 ②分区...查看详情
消防设备操作工作程序 A消防报警 a系统自检:进行相关操作。 B?消防泵 a自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联 动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启 动消防水泵。 C?喷淋泵 ...查看详情
本帖最后由 青春年少 于 2015-7-22 10:39 编辑 详见建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150721_222986.html 住房城乡建设部关于批准《楼梯 栏杆 栏板(一)》等24项国家建筑标准设计的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委)及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: 经审查,批准由中国建筑标准设...查看详情
请问下,11米高玻璃加工厂房,消火栓的保护半径取28米合理吗?...查看详情
请问下,11米高玻璃加工厂房消火栓的保护半径取28米合理吗?...查看详情
减压型室内消火栓自研制成功、通过检测并在工程中实际应用之后,受到广泛欢迎,但与此同时,人们对这项新产品也持有不同意见。肯定意见认为这是新型的室内消火栓,应予推广;否定意见认为这种室内消火栓在结构上存在一些缺点,禁止在消防给水系统中使用。 减压型室内消火栓目前大致可分为三种类型。 1 由减压孔板和室内消火栓组合在一起 减压孔板可用于减动压,将减压孔板设置在室内消火栓的水平管段内,其孔径...查看详情
建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火...查看详情
一栋小单体 室外消防流量30。5-40米的范围内大概有4-5个市政消火栓。 消防水池还需要存室外水量吗?我们校核说需要...查看详情
作者依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。 1 消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8M...查看详情
(:D,我现在在建一个山地别墅项目)建设工程施工现场消防安全技术规范上讲“在建工程 单体体积 大于10000立方米时,应设置临时室外消防给水系统”,这个单体体积该如何理解啊,是指其中的只要有某一栋大于1万立方了就要设置,还是所有的单体体体积之和都加起来超过一万立方了就要设置,请赐教不胜感激。。。...查看详情
问问各位大神,消火栓箱的暗装是不是就是与墙平行?还有安装需要注意哪些事情啊 !...查看详情