消火栓更新时间:2025-12-17 17:31:45

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一类地下车库消火栓用水量是卡地下建筑还是卡汽车库防火规范?因为消火栓用水量差别很大,一个为40L/S,一个为10L/S,求解答,谢谢!...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:2449 时间:2015-08-23
  • 室外的话有在阀井里设排泄阀,不知室内定期检修的话是怎么 泄水的?...查看详情

    用户:菜鸟邦德 浏览量:3139 时间:2015-08-21
  • 高层消防设计中,一个分区除了上面的几层采用普通消火栓箱,下面都采用减压稳压消火栓箱。 请教下这些减压稳压消火栓箱能够用减压孔板减压,然后装上普通消火栓箱么?...查看详情

    用户:ji2327 浏览量:3774 时间:2015-08-19
  • 建筑消防给水图片1

    这是24层的纯住宅,不知道图内,用红色圆圈标注位置是否设置消火栓?求指点啊 5299885...查看详情

    用户:jm307522349 浏览量:386 时间:2015-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    如图所示,在消防泵的出水管上各有一个消火栓头,由于上方就有泄水管,所以不太像泄水用的。 还请各位高人指点。 5299640 5299640...查看详情

    用户:ilhjj 浏览量:3285 时间:2015-08-18
  • 新规范7.4.12第二项要求所有厂房的室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,且水枪充实水柱按13m计算。充实水柱没有问题,但市政消火栓的压力一般不会超过0.25MPa,但条文是且的关系,那是不是意味着所有厂房均要设置泵房水池(一般市政不允许从官网直接抽水),各位针对这一条是如何执行的?急!...查看详情

    用户:liang1091983 浏览量:1443 时间:2015-08-18
  • 本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-8-18 09:24 编辑 我之前的理解是:设了室外消火栓泵,就可以不设取水口,设了取水口的话,保护范围不超150米,可以不设室外消火栓泵,超出150米,还是要设室外消火栓泵的。 今天同事说我这样理解不对,含室外消防用水量的水池都要设取水口,跟设不设室外泵没关系。是这样么?...查看详情

    用户:笨的像头猪 浏览量:3163 时间:2015-08-17
  • 如题~~~谢谢各路大神了...查看详情

    用户:studyer9010 浏览量:9427 时间:2015-08-17
  • ...查看详情

    用户:可爱的西瓜 浏览量:12432 时间:2015-08-13
  • 一、 引子 2004年5月,我院承担厦门市某高层厂房的施工图设计,并送由当地施工图审查机构(以下称审查机构)进行施工图审查。其中,对给排水专业提出的审查意见包含一条违反“强制性规范条文”的意见,即:一层变电所未设计两股消火栓水柱保护,设计违反GBJ16-87第8.6.2条的规定,设计人员对此存有异议。 二、 工程概况 工程位于厦门市某工业区,厂房四周均为厂区道路、市政道路。工程占地面积2995....查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:2847 时间:2015-08-13
  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-8-13 17:09 编辑 消规正式实施啦,消规正式实施啦,消规正式实施啦!重要的事情说三遍!!!! 经住房和城乡建设部批准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于10月1日起正式实施。因为是新规范,很多专业设计人员还不熟悉,因此有必要对本规范进行解读,特别是强制性条文部分,这有助于避免各专业设计人员违反强条和造成大的设计返工修改。 《消防给...查看详情

    用户:夏至未到 浏览量:9525 时间:2015-08-12
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 杨离子weibo 于 2015-8-6 19:26 编辑 《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条 《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。 但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低...查看详情

    用户:weibo_1438144049209 浏览量:923 时间:2015-08-06
  • 消火栓规范 7.4.12条 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 此条消火栓压力处于0.50~0.70MPa之间是否可以不设置减压装置?...查看详情

    用户:苍羽 浏览量:2662 时间:2015-08-06
  • 钢厂生产车间,往往是偌大的车间,只有一两个生活/生产水点,为了节省成本, 经常从车间或室外消火栓管网上,就近接一根DN20的水管,供给车间的洗手池。 这么做符合规范吗?总觉得不对劲儿,又找不出违反了哪一条。...查看详情

    用户:yexunxi 浏览量:9886 时间:2015-08-05
  • 本帖最后由 汤泡饭 于 2015-8-3 15:07 编辑 GB50974-2014中规定了室内消火栓可以设置在楼梯间内,但是7.4.6的条文解释叙述“楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。”这个“一层”怎么理解? 按照以前建规中消防电梯前室内消火栓不计入总数的规定来理解的话,这个“一层”指的其实是这些楼梯间内消火栓都应该算是第一层的而不是当前楼层的?或者“一层”的叙述...查看详情

    用户:co1438584042770 浏览量:5325 时间:2015-08-03
  • 本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:22 编辑 李 毅 摘 要 论述了高层住宅消火检系统电气设计所要遵循的主要原则,介绍了消火检系统的几种接线形式。 关键词 高层住宅 消火栓系统 消火栓按钮 消防水泵...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1014 时间:2015-08-02
  • 新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。...查看详情

    用户:安穆明weibo 浏览量:1595 时间:2015-07-31
  • 消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:12052 时间:2015-07-30
  • 一.室外消火栓系统的设计: 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1831 时间:2015-07-30
  • 随着社会经济的高速发展,科学技术的不断进步,各行各业的各类新设备也不断涌现出来。对于民用建筑临时高压消防给水系统而言,火灾初期消防用水的供给设备及消防规范的相应规定也经历了一系列变化,起初阶段为仅设屋顶消防水箱供水方式;后来为稳压泵和屋顶消防水箱组合以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式,其中无条件设置屋顶水箱的建筑物可采用满足10min消防水量储水容积的气压供水设备供水方式,因占地面积较大,民...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1508 时间:2015-07-29