距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
看了图集感觉还是不清楚,希望懂得朋友给解释下,是不是我图中理解的那样 5443918 5443927...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯...查看详情
工业园区室外给排水工程,有室外消火栓,给水,中水回用,雨、污水系统,每平方估算造价大约多少...查看详情
标准厂房,常规给排水设计,消防只设消火栓系统,每平方估算造价大约多少?...查看详情
本帖最后由 tx 于 2016-2-1 21:32 编辑 一公路养护站,停车数量大于5辆的敞开式汽车棚,必须设置室内消火栓吗?仅设置室外消火栓可以不? 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.1.8条,除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓系统,其消防用水量应符合下列规定:。。。。。。(强条) 按规范规定,应设置室内消火栓系统,但本工程为敞开式汽车棚,室内...查看详情
不同防火分区的消火栓水平干管连接是用波形管吗?那为什么从室外进入室内的干管怎么不加波形管?蝶阀多远放一个? 5436506 5436507 5436508...查看详情
当汽车坡道两端设置有消防卷帘时,连接上下两层的汽车坡道是否需要设置消火栓和自动喷淋?依据?...查看详情
消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?...查看详情
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的? 是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?...查看详情
本帖最后由 artemis93 于 2016-1-19 10:33 编辑 试验消火栓试射距离为多少,设计中会明确吗...查看详情
如题,查阅了一下相关规范,发现只有设置室外消火栓有什么具体要求,距离道路多远等内容,而没有像室内消火栓那样什么建筑必须设置,意思是说室外消火栓的设置没有强制规定么?我可以这么理解么?...查看详情
新规范上7.4.9条规定的“设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓”其中多层和高层应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。 现在我们这里的消防审批部门要求我每个楼的设置,而且我这些楼全都是坡屋面,不上人,也没有出口,我问他坡屋面怎么做,他说他也不知道,我去了!坡屋面怎么设试验消火栓啊?大神帮帮我!...查看详情
想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后...查看详情
在工程质量控制资料表:07.消火栓系统试射记录中试验压力和密集水流的实侧值如何填写。...查看详情
一般地下室给排水管道、消火栓管道、喷淋管道、通风管道等施工时会去做施工图二次优化吗?做施工图二次优化的目的是防止这类管道在施工时打架或无法施工。施工图优化有专门的公司承接吗?...查看详情
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案...查看详情
室外消火栓的保护半径如何计算?被保护的建筑物要全部在它的半径内吗?...查看详情
如题,18层及以下的单元式住宅现在消火栓系统怎么做?原来可以做双阀双出口的,可是现在的规范压根没有提到,到底怎么做啊,每个单元两个单栓吗?...查看详情
本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 编辑 新手问题哈: 现在我们有一个地块(3栋高层99米,管网内最低点。)前期设计的室内消火栓管道采取直供,未分高地区。主管道的水压则是1.5MAP,请问这样是否符合规范,如果这样设计会有哪些问题呢? 现在出的方案的在地块进水端加装减压阀组,降至1.2MAP,这样是否可行? 请指教谢谢各位大神。。。。。。...查看详情
请问消火栓和自喷能用一套水泵吗,火灾延续时间不一样...查看详情