消火栓更新时间:2025-12-17 17:31:45

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 项目地上15层,地下2层,屋面高度56米。屋面设施高位消防水箱,消火栓稳压系统设置在地下二层水泵房,稳压系统参数为:气压罐 ∅1000,补压泵二台 一用一备 Q=5.0L/S H=24M N=3KW;稳压系统从屋面消防水箱吸水给整个管网稳压,请问为什么屋面消火栓无压力是怎么回事?...查看详情

    用户:冻心了 浏览量:1794 时间:2016-04-15
  • 消火栓和控制阀门的距离应该是多少?...查看详情

    用户:陆阖 浏览量:4863 时间:2016-04-14
  • 请教各位,一个高层建筑,改造其中的一层,改造后消火栓用水量和消防高位水箱不能满足新消火栓规范,消防泵房和高位水箱不在此次改造范围内,说明应该怎么写才好。另外,在确定设计的工程消防用水是否能接市政给水管网前,需要甲方提供哪些资料,如果甲方提供不了,是不是就必须要按照规范要求设置消防水池和泵房和高位水箱。...查看详情

    用户:glhlsy 浏览量:1036 时间:2016-04-12
  • 消防给水及消火栓系统规范讲座PPT,来自上海消防局。 5504890 5504891...查看详情

    用户:xiatianwozai 浏览量:2726 时间:2016-04-11
  • 第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。 8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统) 8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定...查看详情

    用户:qq_1459818787128 浏览量:27027 时间:2016-04-05
  • 建筑消防给水图片1

    看了教材,全部是示意图,但缺乏系统的讲解,我的困惑是: 室内外消火栓之间有没有什么联系? 是怎么接的? 室外消火栓跟市政管网是直接接的吗? 室外消火栓和接合器之间在工程商实际是怎么接的? 室内消火栓系统跟自动喷水灭火系统之间又是怎样的?有无联系?还是各自一套系统? 我就看教材是下面的图,晕啊 5499747 5499747...查看详情

    用户:qq_1459565397489 浏览量:6028 时间:2016-04-03
  • 想问下 室外消火栓泵的设置原则。 我现在有一个工程,市政一路供水,厂区内成环。消防水池中贮存室外消防用水量,这时候用设计室外消火栓泵吗?市政的水量、水压满足本工程的需求。请问,该不该设置室外消火栓泵。...查看详情

    用户:topwind0 浏览量:7344 时间:2016-03-31
  • 遇上这样一个项目,地上单独建设了一排车库,停车数量十个,每个停车库有单独的卷帘门直接对外; 按照汽车库规范,属于四类汽车库,且停车数量大于5个,应设置室内消火栓,满足一股水柱保护即可。 消火栓放室内明显不合适,放室外挂墙上又可能会影响卷帘门开启, 各位同仁,若真遇上此种车库,我们要怎么做?倾向于不做,但规范上又避免不了。...查看详情

    用户:zx365 浏览量:4416 时间:2016-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    按消防给水及消火栓系统技术规范8.1.2第2条规定,向两栋及两栋以上的建筑供水时应采用环状管网,不禁又是晕了,这个意思是怎么回事?所谓环装管网到底是什么,是在泵房那环还是每个建筑内都要成环?上图吧 5490094 5490094...查看详情

    用户:沸腾铁流 浏览量:24299 时间:2016-03-22
  • 无火灾报警系统的建筑,水专业设了消火栓箱,箱内标注有消防泵启动按钮,电气专业将消火栓按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内不应设消防泵启动按钮,可设报警按钮,见GB50974-2014第11.0.19条(消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号),消防泵控制见第11.0.4条[...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:14300 时间:2016-03-22
  • 本帖最后由 mengmeng88825 于 2016-3-21 08:50 编辑 丁戊类单层厂房,旁边是很小的二层的办公楼,两个建筑贴临建设,都没有达到需要上消火栓的程度,但是两个建筑之间有道门连通,这种情况需要做消火栓吗?还是做消防软管卷盘?急急急! 如果是丁戊类厂房里面有一点办公部分,那用不用设消火栓呢?...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:5080 时间:2016-03-21
  • 做一栋住宅,一、二单元是十二层,三单元是六层21m,四五单元又是十二层,每个单元都有电梯。一层是商业网点,这样的建筑在设置消火栓的时候,六层的部分需要设置消火栓吗?...查看详情

    用户:没脖子小白熊 浏览量:1158 时间:2016-03-14
  • 高层建筑一般将消火栓给水系统分为高低区,高低区都要设置减压型消火栓,查栓规范说动压大于0.5MPa就要设置减压型消火栓,如何才能确定高低区分别从哪一层起应设置减压型消火栓?请高手指点,谢谢!...查看详情

    用户:dingwk003 浏览量:25240 时间:2016-03-11
  • 新规中,对于消火栓按钮上的启泵反馈指示灯好像没有明确要求,但是我看到“建筑电气2014 1-增刊 火灾自动报警系统设计规范实施指南” 第39页4.3.4.1-2)条中说到: “2)设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮可采用二总线制,即引至消防联动控制器总线回路,用于传输按钮的动作信号,同时消防联动控制器接收到消防泵动作的反馈信号后,通过总线回路点亮消火栓按钮的启泵反馈指示灯”; 在这里我有一个疑问,...查看详情

    用户:kkd13 浏览量:1436 时间:2016-03-10
  • 防火墙左右两侧,一侧戊类厂房,一侧配电室,厂房是否可以不设消火栓? 厂房和配电室算一个单体,由防火墙分隔为两个防火分区。但是厂房大于300平,体积也大于5000,配电室占单体总面积大于10%,单体算丙类。 配电室不适合设消火栓,而厂房为戊类,所以想问下,由防火墙分隔,防火墙上无门窗,厂房是不是可以不设置消火栓?请各位大神帮下忙...查看详情

    用户:viv0528 浏览量:3200 时间:2016-03-09
  • 建筑消防给水图片1

    左边是洗浴区~ 里面需要布置消火栓么, 不需要的话 是不是也要满足消火栓的两个消防水枪同时到达任意位置? 求解求解 :Q 5481288...查看详情

    用户:qq_1446254823338 浏览量:993 时间:2016-03-07
  • 如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定 一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据 望各路高手指点...查看详情

    用户:沸腾铁流 浏览量:1205 时间:2016-03-07
  • 室外消火栓系统为消防泵房室外消火栓水泵后接出,请问一下该室外消火栓系统是否需要设置水泵接合器?...查看详情

    用户:artemis93 浏览量:13799 时间:2016-03-04
  • 现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井 预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房 是否可行,或违反规范?...查看详情

    用户:l83647414 浏览量:15878 时间:2016-03-01
  • 地下为大自行车库,上部有多栋教学楼,自行车库楼梯在教学楼一层通室外,有防火门。地下自行车库设室内消火栓,单栋教学楼4层,体积小于1万立方,问题:教学楼要不要设室内消火栓?规范要求:设消火栓的建筑,每层必须设消火栓。...查看详情

    用户:acheng 浏览量:702 时间:2016-02-29