避雷针更新时间:2025-11-30 00:24:15

本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?...查看详情

    用户:akenshanba 浏览量:6617 时间:2010-07-01
  • 天大书的避雷针怎么还是折线法 实际考试一般用的是滚球还是折线法...查看详情

    用户:bjx1025 浏览量:1721 时间:2010-06-24
  • 变电站避雷针,35米高,采用变截面钢管,能用这个计算强度、稳定性么!...查看详情

    用户:xsteelcn 浏览量:1420 时间:2010-06-18
  • 公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊...查看详情

    用户:slggxw 浏览量:1521 时间:2010-06-17
  • 3864546...查看详情

    用户:melior 浏览量:1893 时间:2010-05-18
  • 与大家共享...查看详情

    用户:jgbdhf 浏览量:1349 时间:2010-04-27
  • 避雷针系统安装要求及方法...查看详情

    用户:changxi553017 浏览量:2029 时间:2010-04-16
  • 在看双支等高避雷针的保护范围中,有一个疑问,c;\Documents and Settings/Administrator/桌面\画图。dwg]中,据中心线任一距离x(黄颜色)处,其在保护范围上边线上的保护高度hx是否与旁边标记hx(被保护物的高度hx)是同一个数值,若不是,则双针最低保护高度如何计算,请高手帮忙 本帖最后由 yuandongxu321 于 2010-3-24 10:32 编辑 ...查看详情

    用户:yuandongxu321 浏览量:1445 时间:2010-03-24
  • 供配电技术图片1

    1.何谓电容电流? 2.四线制400V导线(电焊机),其中三根是接火线,剩下一根是接地线还是接零线? 3.保护装置上有复位按钮,起什么作用?另外其对应的开关柜(或保护柜)旁也有复归按钮,这两者有什么联系? 4.开关柜里的避雷器与室外的避雷针有何区别? 5.问题 见下图 3771723...查看详情

    用户:suyuanredi 浏览量:3236 时间:2010-03-19
  • 有没有单根避雷针高度为30米的避雷针啊? 有没有避雷针的高度大于滚球半径的??...查看详情

    用户:王亮 浏览量:1179 时间:2010-03-02
  • 我们这里现在造的是4——5层住宅,原设计是避雷带,因为是斜屋面,因支持卡要穿过屋面防水,所以改成暗敷设加避雷针。可防雷办说不行。不知道为什么?...查看详情

    用户:zzb.68 浏览量:1392 时间:2010-02-03
  • 避雷针保护范围的计算方法...查看详情

    用户:快乐尾巴 浏览量:1553 时间:2010-01-30
  • 放散管装阻火器与接地装置相连实现直击雷防护 根据《建筑物防雷设计规范 》(2000年版) GB 50057-94第2.0.3条第五款“具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。”规定,站区防雷按"第二类防雷建筑物"进行设计;根据第3.3.2条第二款“……装有阻火器的排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管……其防雷保护应符合下列要求: 1.金属物...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:5135 时间:2009-09-23
  • 请教一下:有屋脊的房子只用避雷线防雷不可以吗 ?长六米宽五米的屋顶,屋檐屋脊都用避雷线。农电安装的人说不行。。。他说带尖的房子要装避雷针。电气安装图集上,老式建筑有屋脊的就用了避雷线的。哪位大侠指教下。谢谢 屋顶剖面为三角形的。...查看详情

    用户:疯儿 浏览量:2516 时间:2009-09-10
  • 在开展脉冲功率技术研究中,对气体放电、火花开关击穿特性等内容进行了许多实验与理论研究工作,并在这些领域积累了许多资料。在火花开关击穿特性研究中,我们已证明间隙击穿与电极特性、触发脉冲波形和极性、气体种类与压力、外回路系统等有密切的关系。主电极电压有正负极性之分,触发电压也有正负极之分。因此它们之间将有四种可能组合的运行方式。实验证明,只有当主间隙电极电压为负极性,而触发电压为正极性组合的运行方式时...查看详情

    用户:jnspd 浏览量:1501 时间:2009-08-04
  • 刚才网友 钉子 提了一个意见: 总体来说,酷睿的避雷针做的确实不错,从外观到内涵都是同类中可圈可点的。看一下国内很多正在制作避雷针的厂家,其加工制作手段恐怕也没有这么严谨。不过数控机床适合制作结构较复杂,精度要求高的多品种小批量的产品。感觉用来批量生产避雷针的确有些牛刀杀鸡。呵呵 现阶段采用此种生产手段可以,假如订单数量大大增加,可否考虑一下更加简单实用的其他手段。 其实批量的零部件尤其...查看详情

    用户:jnspd 浏览量:1043 时间:2009-08-03
  • 在“建筑物防雷设计规范”中双支、四支避雷针计算中,本人一直看不懂P52-61中介绍的计算方法,没有原来关于 双支、四支避雷计算简便,哪有有设计计算实例?谢谢!...查看详情

    用户:cjs8 浏览量:1733 时间:2009-07-06
  • 箱变的避雷针怎么安装,有人知道吗,...查看详情

    用户:uking108 浏览量:2835 时间:2009-06-25
  • 我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。 还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!...查看详情

    用户:tsgylxdyl 浏览量:1858 时间:2009-05-01
  • 请教:屋顶做防雷时.屋顶空调机是否是和避雷带可靠连接就行,还是需要做单独避雷针.我上次做一个项目是按前者做的,但是防雷办检查的时候,说需要加避雷针.这里希望知道的高手赐教....查看详情

    用户:huaxinsky 浏览量:1347 时间:2009-04-17