避雷针更新时间:2024-05-07 14:26:26

本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?...查看详情

    用户:yan0912 浏览量:1714 时间:2011-06-21
  • 供配电技术图片1

    双根避雷针保护范围计算,用的是工业与民用配电手册带的软件。 设备属于第三类防雷,是个钢结构框架,框架最顶上有高出框架安装的玻璃钢管道。 填入的参数是 双针间距离10米,两针等高均为25米(距地面),被保护物高度23米(距地面), 软件计算出来的结果 保护范围D1 5米 保护范围D2 5米 最小保护宽度b0 1.24米 请问如何判断我选的2米长的避雷针(25-23)满足要求,可以保护到玻璃钢管。软件...查看详情

    用户:lampard2011 浏览量:2385 时间:2011-06-20
  • 在CAD里可以自动绘制避雷针的保护范围,软件做的比较傻,如果是两根不等高避雷针,那么H1必须是高的,避雷针保护范围是使用折线法。将文件(不是文件夹)压缩包解压到c盘根目录,然后在cad内输入命令appload 加载la.lsp,然后输入laa命令就可以调出界面了。非常简单,有问题欢迎和我探讨。 希望对大家有用 http://dq.co188.com/web/resource/software/de...查看详情

    用户:waiting325 浏览量:2882 时间:2011-06-04
  • 问题很简单 液化石油气充装站,储罐是地上罐,是否在防雷设计中加装避雷针呢,城镇燃气设计规范要求按二类防雷设计, 化工防火规范要求可不设避雷针,建筑防雷规范GB50057 ,在化工这块说的 我很迷糊,储罐上的通气管什么的 都有阻火噻, 等待高手指点。如果要加 说明白加的原因 不加 说不加的原因。...查看详情

    用户:lenshen 浏览量:9593 时间:2011-05-30
  • 最近在接触避雷针方面的产品,对国标的滚球半径法有些疑惑,寻求大家的帮助,谢谢。 某一集装箱堆场(第三类建筑物),箱体高度设为5米,我如竖一根20米高的避雷塔,按GF50057的计算,h=20 / hx=5 / hr=60, 得出ro=44.72 / rx=20.74。 在避雷塔还是20米的情况下,我是否可以将计算公式中避雷针高度h以避雷针针尖至被保护物高度的距离来算?也就是 h=15 / hx=0...查看详情

    用户:microlu 浏览量:3156 时间:2011-05-16
  • 我们有一条110kV线路 边相对站内独立避雷针距离为8.1米 请问是否足够,我查手册说是5米 还有一种说法是d=0.3Rch+0.1h 不过我记得还有一个说法是避雷针与导线距离不应小于10米 不知哪个正确 谢谢了!...查看详情

    用户:bulllove99 浏览量:2453 时间:2011-05-14
  • 最近有座35KV变电站因新建安全工器具室,在原主控室旁边做了安全工器具室,但我们设计院提出说安全工器具室与该站的1支避雷针距离小于3米,影响了避雷针的保护范围。 另外有几座站也是隔墙的周围建起了高楼,也说影响了避雷针保护范围。 那么避雷针安装对周围的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距离大于3米,空中距离大于几米,没搞明白什么意思?请教各位高手。...查看详情

    用户:sjxhp 浏览量:9210 时间:2011-05-01
  • 金属屋面面层比较薄,还有一部分是透明玻璃,请问在这些屋面上面如何安装避雷针? @mad@ @mad@...查看详情

    用户:lfzs1230 浏览量:1667 时间:2011-04-14
  • 一个17米高的住宅,长36米 宽12米。需要做避雷针吗? 做的话是不是需要两根?...查看详情

    用户:lhy116001 浏览量:2058 时间:2011-04-12
  • 把若干根避雷针串在一起,取一个点接到避雷带上,行吗?规范有相关规定吗?...查看详情

    用户:mzwl2009 浏览量:1992 时间:2011-03-31
  • 地中距离不应小于3米 允许避雷针接地装置可以与接地网相连接吗? a 不可以相连! b 可以相连,但是必须距离大于3米。 ======================================== 如果在工厂某个金属罐体或者脱硫塔之类的物体顶部装一根避雷针的话! 那么一般会以金属塔体作为防雷引下线。 整个工厂的防雷接地系统一般都会连接在一起。所有金属物体和建筑物接地网都会连接到一起。 最终避雷...查看详情

    用户:海法马卡比 浏览量:15484 时间:2011-03-30
  • 监理提出箱变位于湖边空旷场所,需要加装避雷针(10kV 400kVA欧式箱变),让设计出变更。 请教下:空旷地点的箱式变电站一定要装避雷针防止外部过电压吗?...查看详情

    用户:warlock601 浏览量:1389 时间:2011-03-24
  • 最近在做变电所的防雷保护,结果发现《水力发电厂机电设计手册》与《电力工程电气设计手册》(电气一次),以及DL/T5090,DL/T 520各规范手册计算方法都有点出入,不知道大家通常采用哪个标准进行计算!不知道哪位用过相关的国际标准没有?IEC或IEEE的计算不知道采用的是什么方法? 本帖最后由 lisoloist 于 2011-3-16 00:28 编辑 ]...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:1734 时间:2011-03-16
  • 二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊...查看详情

    用户:小鸡快跑耶 浏览量:4765 时间:2011-03-14
  • 什么叫独立避雷针?和一般避雷针有什么区别?什么情况下药设置独立避雷针?为什么不用一般避雷针?我电气一次设计手册上没有看明白,请大家赐教,并且介绍相关书籍,谢谢啦!...查看详情

    用户:shanby 浏览量:5125 时间:2011-03-07
  • 如题:变电站内的hx取值。在做保护范围图时,hx只取一个固定值吗?...查看详情

    用户:baln17 浏览量:2565 时间:2011-02-27
  • 变电站里的避雷针支架上能否安装探照灯?...查看详情

    用户:jacky8314 浏览量:2342 时间:2011-02-20
  • 变电所有几个避雷针,上面有路灯电路,感觉不合适。问意见。...查看详情

    用户:luofen 浏览量:1312 时间:2011-02-14
  • 我现在又一个罐区,是高6米的玻璃钢储罐,储存物质是盐酸。我想问一下需不需要做避雷针呢 和防雷接地?...查看详情

    用户:midengdeng 浏览量:7358 时间:2011-01-12
  • 请教个问题:规范中--独立避雷针与配电装置带电部分、发电厂和变电所电气设备接地部分、架构接地部分之间的空气中距离,应符合Xm要求。 请问上述中的空气中距离距离,如何理解? 比如电气二次设备室、10kV配电装置室等建筑物内的设备,是否不按该条文进行计算。 此条文所要求的距离,主要是考虑雷击避雷针时产生的哪方面危害?...查看详情

    用户:gwbx11 浏览量:6938 时间:2010-12-06