双根避雷针保护范围计算,用的是工业与民用配电手册带的软件。 设备属于第三类防雷,是个钢结构框架,框架最顶上有高出框架安装的玻璃钢管道。 填入的参数是 双针间距离10米,两针等高均为25米(距地面),被保护物高度23米(距地面), 软件计算出来的结果 保护范围D1 5米 保护范围D2 5米 最小保护宽度b0 1.24米 请问如何判断我选的2米长的避雷针(25-23)满足要求,可以保护到玻璃钢管。软件...查看详情
在CAD里可以自动绘制避雷针的保护范围,软件做的比较傻,如果是两根不等高避雷针,那么H1必须是高的,避雷针保护范围是使用折线法。将文件(不是文件夹)压缩包解压到c盘根目录,然后在cad内输入命令appload 加载la.lsp,然后输入laa命令就可以调出界面了。非常简单,有问题欢迎和我探讨。 希望对大家有用 http://dq.co188.com/web/resource/software/de...查看详情
我们有一条110kV线路 边相对站内独立避雷针距离为8.1米 请问是否足够,我查手册说是5米 还有一种说法是d=0.3Rch+0.1h 不过我记得还有一个说法是避雷针与导线距离不应小于10米 不知哪个正确 谢谢了!...查看详情
监理提出箱变位于湖边空旷场所,需要加装避雷针(10kV 400kVA欧式箱变),让设计出变更。 请教下:空旷地点的箱式变电站一定要装避雷针防止外部过电压吗?...查看详情
我现在又一个罐区,是高6米的玻璃钢储罐,储存物质是盐酸。我想问一下需不需要做避雷针呢 和防雷接地?...查看详情