  • 打雷时人站在避雷针下危险吗?会死人吗?(避雷针接地良好) 打雷时人手触摸避雷针危险吗?(避雷针接地良好)会死人吗? 非弱智,因为看见现在楼顶的太阳能热水器、水箱等都与避雷带或避雷针相连,叫什么等电位连接,听说可以防止地电压反击和闪络。甚至避雷针不接地只要太阳能底座接地了就OK。 请问这样防雷行吗? 那打雷时人站在避雷针下危险吗?例如学生在旗杆下。 那手触摸避雷针呢? 请不要笑啊!...查看详情

    用户:魏国军委曹书记 浏览量:3673 时间:2007-11-25
  • 我现在正在进行一个电站防雷的项目,遇到一个问题: 设计院图上避雷针安装在22.6米高程的安装间女儿墙上,而针高仅0.5米,在该针保护范围计算时,把该针当成23.1米高的独立避雷针计算,在被保护物高为6m的平面上,保护半径为22.65米。问题是,避雷针距建筑物仅高0.5米,能算避雷针吗?如果不行,在安装位置不变且保护半径不变时,该避雷针需要多高? 有工程师说这样不行,设计院的计算模型有问题。 恳请各...查看详情

    用户:lanne 浏览量:1789 时间:2007-10-08
  • 求避雷针的bx值,我算的与答案不太符,最后选10.5值,请赐教!...查看详情

    用户:向日葵600000 浏览量:1167 时间:2007-09-29
  • 避雷针作接闪器需几路引下线我以为引下线多了不如作雷带...查看详情

    用户:lqsqyyzzll 浏览量:1299 时间:2007-09-21
  • 请教“输电线路进线档导线与变电站内避雷针应保持多大距离?” 依据是什么? 请不惜赐教!!谢谢!!...查看详情

    用户:zbdyjlj 浏览量:1775 时间:2007-09-11
  • 目前避雷针分为那几种? 俺晓得是钢管和预放电两种还有呢? 市场情况呢? 哪几个品牌是一线品牌? 哪几个是二线品牌!?...查看详情

    用户:dairongzhen 浏览量:969 时间:2007-08-08
  • 请问GJL系列的独立避雷塔和独立避雷塔针是不是同一个东西?谢谢...查看详情

    用户:imfqq 浏览量:2228 时间:2007-08-03
  • 独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?...查看详情

    用户:liangdatian02091 浏览量:7353 时间:2007-07-19
  • 请问谁有电厂、变电站避雷针保护范围计算规范电子版???...查看详情

    用户:leixie 浏览量:1604 时间:2007-07-18
  • 等边三角形或针管式均可!图纸越详细越好!谢谢...查看详情

    用户:君丰雨 浏览量:1790 时间:2007-07-16
  • 煤矿井架(高度40-50m)是否需要单独设避雷针?井架是否能代替避雷针?引下线及接地极是否单独去做?那位专家知道请告诉一下! 谢谢!...查看详情

    用户:hexiaochun 浏览量:2353 时间:2007-07-11
  • 我是高速公路建设的,请问在工地上临时的避雷针引下线可不可以采用120平方的铝芯线呢?望高手解答.谢谢!...查看详情

    用户:lg_22 浏览量:1166 时间:2007-07-06
  • 单层别墅坡屋顶制作了0.5米高的避雷针,用12的镀锌圆钢做的,能算避雷针吗?...查看详情

    用户:qujichuan11 浏览量:2004 时间:2007-07-03
  • 单层别墅坡屋顶制作了0.5米高的避雷针,用12的镀锌圆钢做的,能算避雷针吗?...查看详情

    用户:qujichuan11 浏览量:1568 时间:2007-07-02
  • 一 摘录某个帖子里面,如下: 致67楼的HAN2003: 防雷次数的计算,本质就是要计算建筑物可能遭受雷击的等效总面积,它由三部分组成 : (1)建筑物的垂直投影面积; (2)建筑物的所有最外围的立面向外侧展开之后,平铺在地面上的面积:该面积若在上 述(1)投影面积之内,则无须记入;但若超越(1)面积,则超出的部分就要记入有效 面积。 (3)当进行上述(2)的“外展”操作时,必然会在建筑物的转角处...查看详情

    用户:chenke2002 浏览量:1468 时间:2007-06-08
  • 大家都在讨论钢结构的部分! 没多见对于避雷针的讨论啊!` 是不是甲方都不要求做?` 请大家积极进行讨论 !或提出问题!...查看详情

    用户:xzg258 浏览量:2023 时间:2007-05-28
  • 我公司变电站的一支28米独立避雷针安装于距离路面1米处,查规程要求是不低于3米,否则应采取均压措施或砾石、沥清地面。现地面是水泥地面,如改地面应改为多长?另规程中“应采取均压措施”,请教高人都有哪些措施,希望能指导一二,谢谢。...查看详情

    用户:xiaole7910 浏览量:3467 时间:2007-05-13
  • 请问下高手我见到我住的楼房上面的避雷针和整栋楼的水管(铁的)连接起来的,请问这样子会不会不安全啊?...查看详情

    用户:amw2468 浏览量:1789 时间:2007-05-07
  • 避雷针--电线杆式的,基础如何做?高约20米...查看详情

    用户:labixiaoxin 浏览量:1765 时间:2007-05-01
  • 我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!...查看详情

    用户:dugu007jiams 浏览量:1512 时间:2007-04-25