距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线结构加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与结构加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
明长城楼橹的钢结构加固 http://www.winda.com.cn/UploadFile/2006-7/200671414275452014.jpg...查看详情
《建筑结构》(月刊)创刊于1971年,是由中华人民共和国建设部主管、中国建筑设计研究院、中国土木工程学会、亚太建设科技信息研究院主办的建筑类科技期刊。1992,1996,2000,2004年连续4次在建筑科学类核心期刊评比中名列前茅,并被评为建设部优秀科技期刊。此外,本刊还是中国科技论文统计源期刊、中国科学引文数据库核心期刊(中科院)以及ICONDA(The Internation Constru...查看详情
最新版“永固结构加固设计程序V2.1”现已全面更新,新增PKPM数据接口,可从PKPM模型里面直接读取和插入内力数据;新增CAD加固图块的插入和调出CAD图块,软件自带了多条件下的结构加固设计图块,一键轻松调出,更加方便了我们的加固设计。 你还在等什么.....赶快去下载吧......www.nbygsoft.com 1725503...查看详情
首届全国既有结构加固改造设计与施工技术交流会通知(二号) 主办:《建筑结构》编辑部 《施工技术》编辑部 中国建筑设计研究院 协办:亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 南京丹普科技工程有限公司 时间:2007年7月12~14日(7月11日报到) 地点:北京京丰宾馆 随着国内既有结构的老龄化,我国的结构加固改造市场在不断扩大和充分发展,显现出良好的势头。为了适应形势的发展,也为了更好地发挥期刊的信息平...查看详情
哪为仁兄有碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS146:2003电子版请上传一下,不胜感激!...查看详情
结构加固的朋友,我建了个群:36951554,大家加进来啊 提供一个技术在线交流的平台,大家支持啊!...查看详情
根据现行加固规范、规程以及其他相关的标准,编制的永固结构加固设计程序V2.0结构加固设计软件系统,填补了国内关于结构加固设计领域计算机辅助设计的空白.主要介绍永固结构加固设计程序V2.0软件系统的主要功能和特色,并结合计算机辅助设计的发展趋势,对本系统的远景... 试用版即将推出~~~~敬请关注!可直接联系所取。 1719064...查看详情
首届全国既有结构加固改造设计与施工技术交流会通知(一号) 主办:《建筑结构》编辑部 《施工技术》编辑部 中国建筑设计研究院 本次会议得到如下单位的支持: 北京市建筑设计研究院、中国建筑科学研究院、国家建筑工程质量监督检测中心、国家工业建筑诊断改造中心、清华大学、同济大学、东南大学、中国电子设计院、中国航空工业规划设计院、上海市建筑科学研究院、重庆市建筑科学研究院、北京市建筑工程研究院、中国建筑工程...查看详情
快加入讨论小组吧,让你的问题更快得到答案,让大家动起来啊!交流沟通!就在这里进行! QQ群号32711182...查看详情
混凝土结构比如墙、柱子结构加固后,加固效果如何检测?...查看详情
这是即将出台的国家新加固规范里面的关于钢筋阻锈的内容!小弟先在这里与大家共享!!! 钢筋阻锈剂 已有钢筋混凝土结构的防锈,应采用喷涂型阻锈剂。适合承重构件使用的喷涂型阻锈剂分为硅氧烷和氨基两类,其工作方式各有不同,应结合工程实际情况选用。 喷涂型阻锈剂的质量应符合表4.7.2的规定 表4.7.2喷涂型钢筋阻锈剂质量合格指标 烷氧基类钢筋阻锈剂质量标准 氨基类钢筋阻锈剂质量合格标准 检验项目 合格指...查看详情
YB9257-96钢结构检测评定及加固技术规程.rar 1709077...查看详情
该楼是一栋烂尾楼,始建于1995年(至今未完工),原设计为30层(其中地下2层、地上28层),建完地上4层(即转换层)后因资金不足停止建设。目前另一家开发商买断该楼后拟续接至28层。对现有结构安全性进行检测鉴定后发现,该楼混凝土强度很低(原设计混凝土强度等级为C50,实测混凝土强度推定值仅为C30左右),设计部门经过计算校核后发现多数转换梁抗剪及抗弯承载力不满足国家现行相关设计规范要求,必须进行加...查看详情
最近一个接层的结构设计内容是: 原结构为钢筋混凝土框架(两道变形缝分割成3部分),地下1层(地下室顶板厚120,不是上下双层配筋),地上1层,按照可以增加两层考虑的,98年完成的该设计,执行的是89规范,北京地区8度区,场地图类别II类 本次设计内容就是接两层,结构变为地下1层,地上3层 让我很头痛原因是 1.01规范层间位移要求为1/550,比原规范1/450严格许多, 2.《地堪报告》场地图类...查看详情
下面推荐一图书,有电子版的兄弟请上传 第一篇 建筑结构可靠性检测与鉴定 第一章 建筑结构可靠性鉴定的类型和等级 第二章 建筑结构构件安全性鉴定评级 第三章 构件正常使用性鉴定评级 第四章 子单元安全性鉴定评级 第五章 子单元使用性鉴定评级 第六章 鉴定单元安全性、使用性及可靠性评级 第七章 适修性评估及鉴定报告的编写 第二篇 建筑结构裂缝控制与处理技术及工程实例 第一章 建筑结构裂缝概述 第二章 ...查看详情
为什么《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里 植筋构造规定中:最小锚固长度受拉钢筋看起来小于受压钢筋,请老师指教一下...查看详情
为使钢结构的加固做到技术可靠经济适用施工简便和 确保质量特制定本规范...查看详情
<<混凝土结构加固设计规范>>2006已出,<<混凝土结构加固技术规范>>90是否还有用?...查看详情
一、结构改造 改造工作主要包括构件的拆除和构件形状的改变。以往通常采用的人工剔凿或风镐等手段,由于其对原结构损伤大、噪音大、精确度不易控制等原因,现在已逐渐不被采用。现在主要的改造手段有:水钻切割、金刚石墙锯切割、静力爆破、液压钳破碎、劈裂机破碎、机器人拆除等,上述手段是适用于针对建筑物进行局部拆除的情况下,对于整体拆除建筑物的手段不在此范围内。 各种改造手段的基本情况: 1...查看详情
钢结构厂房吊车吨位由5t变为10t,应该怎样加固?柱子,梁,吊车梁,还有基础,求高手给个提示!万分感谢!...查看详情