GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》...查看详情
变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致,是不是应该按火力发电厂和变电站的规定 来设计,建筑图审给应急照明提了强条。...查看详情
各位大神,本人最近手里有个电缆廊道照明的事情,请教各位大神,电缆廊道内照明灯具的布置距离是多少,应急照明考虑多少米一盏呢?有无详尽的规范要求呢?拜托拜托...查看详情
2018年一级消防工程师考试已经结束了,在今年考试结束后,许多考生抱怨书本教材才几分,直接去考规范。预计2019年考试还会增加许多消防新规范,近日,官方发布了消防新规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。一本规范消防应急照明设计乱象,即将发布的新规范GB50319-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,终于要来了!2018年7月10日由住建部批准发布,自2019年3月1日起开始实施。...查看详情
6065901 请问各位大神,帮忙看一下,那个J常闭触点是什么作用,谢谢!...查看详情
60642486064249 各位大神帮看看,这样做对吗? 1.序号是错的 2.消防应急箱内有分励脱扣器,这是切非用的吗?有必要吗? 3.主要问题在应急照明强起问题。实际接线图中,断路器出去的绿色 是照明火电?接触器下端红色是强起火线?...查看详情
应急照明系统平时是一直在使用的,但它属于消防设备范围,那应该设置漏电报警还是消防电源监控呢...查看详情
现批准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为国家标准,编号为GB5139-2018,自2019年3月1日起实施。其中,第3.2.4、3.3.1、3.3.2、4.1.4、4.5.11(6)、6.0.4、6.0.5条(款)为强制性条文,必须严格执行...查看详情
1.灯具(不带蓄电池)兼普通照明与应急照明时,同时接普通照明配电箱和应急照明配电箱? 2.应急照明配电箱双电源互投,那么灯具不带蓄电池,不就常亮了?主电源、备用电源指?...查看详情
消防的应急照明灯,在消防报警状态,因为回路仍有电,如果强制点亮? 找了好多厂家,应急照明灯都是三线制,而且自带电池,根本无法强启。...查看详情
◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电 设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照...查看详情
5929405...查看详情
2015年实务60、某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( )min。 (A)90 (B)20 (C)30 (D)60 解析: 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2医疗建筑、老年人建...查看详情
商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢?...查看详情
500平方的茶楼、商铺应急照明和疏散指示备用电源怎样解决? (是老房改造,没有第二电源的情况),请教各位同仁,谢谢!...查看详情
由于对消防规范及供配电负荷分级未做了解,项目一次消防施工时只知道有“消防强启”这一要求(消防强启:意思就是强制启动应急照明灯具),至于为何要有这样一个功能也未深究过。随着不断学习直到今天影院二次消防施工,又要实现“消防强启”这一功能,细想下我对这一功能的用意实感疑惑。按照中南设计院(项目总设计)设计的应急照明是属于一级负荷,(这个影院强电设计师真是懒直接照搬中南设计院的强电设计说明,所以我在这里也...查看详情
消防控制室通用技术要求》GB25506-2010和是《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945欢迎下载...查看详情
众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电...查看详情
双头应急灯作为应急照明,接应急照明箱,火灾时怎么点亮? 双头灯是成品就一个插头插插座,那这个插座回路如果接到应急照明箱,根据双头灯的特性是失电的时候用蓄电池供电,但是接到应急照明箱火灾的时候是不失电的,那怎么点亮?是要加个常闭出点的接触器,火灾的时候断开接触器强启双头灯? 还是说双头灯就接普通照明箱,火灾时普通照明箱是强切的,可以实现点亮双头灯,那双头灯作为应急照明接普通照明箱是否符合规范?...查看详情