  • 供配电技术图片1

    回复大鼻子的接线图, 1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。 2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配...查看详情

    用户:nick151 浏览量:2314 时间:2007-07-21
  • JGJ/T 119-98中3.1.7-10作了解释 应急照明有:疏散照明,安全照明,备用照明 而5.1.37中说 疏散标志灯 :灯罩上有疏散标志的应急照明灯具,包括出口标志灯或指向标志灯 就是说,疏散指示灯也属于应急照明,是不是算疏散照明?一份设计中,我做了应急照明灯具的设计,选用了带疏散方向标记的灯具,是不是不用再设疏散指示灯了? (我们这里审图中心说:2者不是同一个概念,设了应急照明,同时还要...查看详情

    用户:老牛忙 浏览量:1091 时间:2007-07-10
  • 现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电. 18层建筑是否也可这样设计?...查看详情

    用户:dq771004 浏览量:4849 时间:2007-07-03
  • 公共照明的正常照明、属于非消防用电设备,设计将公共照明与火灾应急照明和疏散指示标志混接地一个供电回路上欠妥。应急照明属于消防用电设备,应采用专用的供电回路(GB50045-95第9.1.1条、第9.1.3条及条文说明);规范所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室至最末一级配电箱),与一般配电线路均采用下列方式之一: 1、接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路; 2、蓄电池组,包括灯内...查看详情

    用户:hallo 浏览量:2050 时间:2007-06-26
  • 请问有没有关于如何设置疏散指示和应急照明灯的标图啊?消规写的太模糊 我想看看图集上是如何设计和设置的!请知道的指点一下!谢谢!...查看详情

    用户:gong.minli 浏览量:1414 时间:2007-06-21
  • 最近做一大型建材商场,项目比较复杂,地下一层18000平方为超市及停车场,地上1~3层为建材商场,每层10000平方左右,商场四角上方还有四栋高层办公及住宅楼,整个项目约100000平方左右。根据甲方要求,建材商场每层要划分割户,按摊位计费,每户一块电表。现做照明设计时遇到问题:应急照明怎样设置比较合理?我考虑了两个方案:1、分区设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明均匀布置。这种方式可靠性高,造...查看详情

    用户:ljm 浏览量:1702 时间:2007-06-19
  • 高层建筑内的商业网点是否设置应急照明,应如何设置,我现在有如下困惑,请各位高手解答,谢谢 做法1.商业内设置自带蓄电池灯具,电源接自商业网点户表,正常灯亮或灭都可以,停电时,蓄电池自动投入。火灾时,非消防电源卸载,灯具自动点燃。但问题是:按《高规》,消防设备电源应单独敷设,不能与普通线路混合敷设。 做法2.应急照明单独或与住宅楼梯间应急照明合用事故照明配电箱,灯具采用自带蓄电池灯具,配电箱为双电源...查看详情

    用户:hytech2004 浏览量:5340 时间:2007-06-18
  • 应急照明与疏散照明一样吗?...查看详情

    用户:sxp 浏览量:5288 时间:2007-06-13
  • 我是做电气施工的.有个卖场电气工程这样签的 消防系统不含在内..但是大包说应急照明灯.应急标志灯.都是带小蓄电池的那种.都是电照里的.要我下管安装 要是这个楼没有消防电路.就几个应急灯.安了也就安了. 但是这里有独立水电消防安装工程.我想是不应该加到我门这里的,但我拿不出设计,安装,验收等法规条文...查看详情

    用户:wodebeiying 浏览量:4174 时间:2007-06-12
  • 请教大家一个关于应急照明的问题 当采用节能自熄灯具作为应急照明时,如何保证火灾时常亮...查看详情

    用户:wait__lover 浏览量:979 时间:2007-06-11
  • 验收时候,消防支队在消防控制中心抬头一看就知道了中心内无安装应急照明灯具,查了一下图纸,图纸上漏掉了。我想请教的是普通的灯盘跟应急的灯盘外观上有何区别?应急灯具应该是多带了一个蓄电池的吧。哪位大哥有图片可以参观下。谢谢。...查看详情

    用户:alian226 浏览量:1738 时间:2007-06-07
  • 在4层的700平米办公需要设置应急照明吗?疏散照明也不用设置吧...查看详情

    用户:wyl-vip 浏览量:822 时间:2007-05-27
  • 有的工程设计是双回路供电给集中应急电源箱,然后再有单独的回路供给应急灯具,这样的话应急照明灯具里还需要有蓄电池吗?集中应急电源箱(EPS)本身就带蓄电池了,如果灯具里再有蓄电池的话是不是浪费啊?如果灯具里不带蓄电池电池的话,是不是有别的模块呢?这样的灯具有吗?有哪个品牌的?还有 ,UPS的电池重吗?是不是有UPS的楼板承重结构上需要单独设计呢?比如30KVA的UPS重量是多少啊...查看详情

    用户:gentlguo 浏览量:12945 时间:2007-05-26
  • 本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消...查看详情

    用户:daozhi12 浏览量:4603 时间:2007-05-26
    用户:daozhi12 浏览量:1623 时间:2007-05-26
  • 我是一名电工,在安装配电室内照明时,设计图纸上有一种两用型应急照明,型号是 HJD-201 平常时为2*40W, 应急时为2*3W,请求;我不知道它的外型,结构,以及型号的意思,最好有厂家和价格,谢谢!!!...查看详情

    用户:jhb_138 浏览量:2835 时间:2007-05-23
  • 急!请高手指点一下! 请问应急照明每一回路有灯具个数的要求吗?比如层的住宅,每层内走道设两盏灯的照明,是否可仅设一回路?(一楼到18楼)回路灯具为2X18! 谢谢! 在线等啊!...查看详情

    用户:liulangfei 浏览量:4211 时间:2007-05-18
  • 随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时,造成人员严重伤亡的危险性越来越大,这与建筑物内有无良好的应急照明(事故照明)系统有着很大的关系,所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是建筑物内人员的安全和及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡与降低人民财产的损失。 所谓应急照明,是指...查看详情

    用户:hahaxiyu 浏览量:975 时间:2007-05-17
  • 现在正在做一厂房的消防疏散指示标志、应急照明灯的设计,具体有什么设计规范不太清楚,请各位前辈指点,谢谢,本人在线等候,急急急!!!!!!!...查看详情

    用户:loscal 浏览量:3044 时间:2007-05-15
  • 应急照明负荷不大,可以放在照明配电箱里面一起计算吗?然后画照明图时单独引一个回路,然后再分出一个应急配电箱?这样可以吗?谢谢啦...查看详情

    用户:xws85 浏览量:1540 时间:2007-05-12