压缩机更新时间:2025-12-13 12:15:56

本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 莱富康活塞压缩机电机烧了。型号:SP6H5000.修好安装后在运行过程中不回油。 不知道是不是压缩机里的油气分离器坏了或没有安装造成的。...查看详情

    用户:weihong239 浏览量:1516 时间:2011-05-09
  • 我的一台旧冷水机!换了两个压缩机过滤器降温很慢没有负荷情况下很慢?高压1.5到1.8低压0.3到0.35?...查看详情

    用户:chenzhangan100 浏览量:1311 时间:2011-05-08
  • 我想问一下莱富康压缩机怎么加冷冻油?...查看详情

    用户:chenzhangan100 浏览量:1897 时间:2011-05-08
  • 我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还...查看详情

    用户:yyl256 浏览量:2472 时间:2011-05-08
  • 6J我厂买进一,台大冷16双螺杆乙二醇壳块冷水机组,制冷量445KW。配巴尔的摩生产的蒸发式冷凝器,型号:CXV93.机组附带辅助储液器和一个高压贮液器,平衡管接在排气管上,离冷凝器有段距离,高压储液器平衡管和辅助储液器均压。在环境温度28度时。冷凝温度在37摄氏度,排压在14公斤。我们 这气温在38度天气时,机组无法正常工作,求助我们这是系统问题,还是冷凝器配小了。[...查看详情

    用户:xycrygs 浏览量:4511 时间:2011-05-04
  • 制冷技术图片1

    大学课程: 4305754...查看详情

    用户:flamingoo 浏览量:3455 时间:2011-05-04
  • 低压段运行一段时间容量比高压段要高,并且低压段吸气温度会到达-45度左右,低压储罐有滞液,出现这种情况通常要切换到另一组压缩机,有没有解决方法让吸气温度保持-40度左右,这里的介质是R507,谢谢各位大侠...查看详情

    用户:lytao205 浏览量:2201 时间:2011-05-01
  • 机壳结冰严重,运行时低压回路上无压力(表上显示),...查看详情

    用户:caozitoujiangyahui 浏览量:1020 时间:2011-04-28
  • 请问各位大侠变频压缩机机除了从铭牌上区分,还有什么方法区分呀?...查看详情

    用户:石老人 浏览量:4804 时间:2011-04-25
  • 全封闭压缩机,在排除压缩机体积(外观)的情况下,怎样从管路判断压缩机的类型: 左进右出的是全封闭活塞式压缩机, 上进上去的全封闭涡旋式压缩机 下进上去的是全封闭刮片式压缩机 不知道这样判断大致上是否正确,希望大家多多交流...查看详情

    用户:qq53018 浏览量:1979 时间:2011-04-24
  • 制冷压缩机在使用过程中出现问题是正常的,下面来简单分析下制冷压缩机的故障现象与原因: 排气量不足: 1.压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。 2.熟食柜的压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。 3.填料...查看详情

    用户:xzjoyee 浏览量:1333 时间:2011-04-23
  • 据我了解,现在很多客户为了降低成本,采用比泽尔空调压缩机做并联机组,用于高温工况,本人认为不妥,原因如下: 1,空调压缩机油路为内部循环,无油流量检测,当并联系统初次开机或卸载到只有单台压缩机工作时,无法检测油路系统, 因此,轴承寿命一定会受到影响。 2,比泽尔空调压缩机油过滤器的设计为内置式,因为空调的系统短而且工艺水平目前都已经达到一定水平,所以此种设计没 问题,但如果用比泽尔空调压缩机做成冷...查看详情

    用户:fushengzw 浏览量:1498 时间:2011-04-21
  • 本人想做一低温设备 低温级就用R14来制冷 但不知道有没有能压缩R14的活塞压缩机 哪位高手能帮我找一下?先谢谢...查看详情

    用户:liuwdang1986 浏览量:924 时间:2011-04-20
  • 小弟刚刚接触一台用特灵机组的中央空调。甲方要求更换冷冻机油,请问各位师傅怎样更换?难道把R22放掉吗?代价太大了吧?或者回收R22? 请各位师傅指点。 冷水机组的型号是;RTHB255RMFOOLWOP00UNN3LF2LFOQOC螺杆式机组。...查看详情

    用户:skzleng 浏览量:5815 时间:2011-04-19
  • 请教谷轮压缩机制冷剂热气旁通的工作原理。比如ZR36K3E-TFD。谢谢!...查看详情

    用户:zhanghuihanxue 浏览量:1861 时间:2011-04-19
  • 各位大侠有什么好的处理方法,现在快要投产了。时间有限。...查看详情

    用户:gwl521 浏览量:1343 时间:2011-04-18
  • 产品外观很粗糙。但是厂家介绍使用了余隙容积控制专利技术方案。这里有人了解吗? 能介绍下?谢谢!...查看详情

    用户:dnzh 浏览量:1045 时间:2011-04-18
  • 样本上标定额定输入功率14.2KW,输出10.8KW。应该用哪个标定。这两个的区别是什么?...查看详情

    用户:hbdingqi 浏览量:1253 时间:2011-04-16
  • 我想做一台小空调,压缩机的冷凝温度范围 60℃(1.57MPaG)以下, 高压压力=低压压力=0.59MPaG平衡起动。制冷剂为R134a,蒸发温度范围 -10 ~ +15℃(0.10 ~ 0.39MPaG)。谢谢各位大侠,帮帮看看我应该采用参数多少的压力开关?@hug@...查看详情

    用户:lsdert 浏览量:1571 时间:2011-04-14
  • 本人再修家用空调是又碰见更换压缩机的机器,有的用三菱的,东芝的,日立的,松下万宝的 LG的 大金等 上面标注的型号怎样识别其实际功率(我是说购买时),因为又是买不到原装的只能用其它品牌的代换, 从一些无良商家处购买的有原机上的功率相差甚远,有哪位师傅能指点一二,避免小弟以后上当, 既耽误时间又影响声誉...查看详情

    用户:linxishidai 浏览量:5945 时间:2011-04-13