本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
目前常用的涡旋压缩机有谷轮和丹佛斯等,也分别有对应的选型软件。 以丹佛斯选型软件为例,我查询不同压缩机型号在不同工况的下的制冷量是按下面方法来的,请指正。 一般不修改过冷过热度,丹佛斯选型软件默认有效过热度是8.0K,过冷度是2.0K. 按 工业冷水机 蒸发器进出水17/12°C的工况,则蒸发温度7°C, 冷凝温度40°C(水冷),冷凝温度45°C(风冷); 按空调冷水机蒸发器进出水12/7°C...查看详情
一、压缩机并联时使用优势: 1、可有效的进行容量控制,通过开/停机组中的压缩机来进行容量调节; 2、提高可靠性,比单台压缩机开启次数少,根据控制逻辑的不同,可控制两台压缩机在相对合适的转速,保证压缩机的寿命; 3、启动符合降低,各台压缩机的启动时间可分别用时间延迟方法分开; 4、备用性,若其中一台压缩机损坏,还有部分容量,可保证空调系统的正常工作,减少使用方的压力; 二、压缩机并联的注意事项:...查看详情
原因可能是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。...查看详情
空调室外机噪音大怎么办:如果三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。...查看详情
不同的空调压缩机的功率等几个方面都是不同的。下面我们就来了解一下关于空调压缩机的几个知识点。第一个知识点:不同的空调压缩机的功率可以被认为是正比于排放量乘以转速,由排放量和转速共同决定的。第二个知识点:所谓的空调或者是压缩机这个能效比即COP,压缩机在制冷或者制热的时候,它不是直接进行制冷或者制热的,而是去搬运热量,所以它的压缩机功率如果是两千瓦,它实际上可以搬运的热量和冷量,可以达到四千瓦或者是...查看详情
汽车压缩机不工作的原因有:1、压缩机内部磨损严重,导致压缩机无法正常工作。2、皮带打滑,导致压缩机不工作。3、制冷剂有泄漏导致系统压力缺失,触发了压缩机保护开关,导致压缩机不工作。4、汽车空调温度传感器故障,导致压缩机不工作等。汽车空调压缩机不工作原因详细分析:1、压缩机内部磨损严重,导致无法正常工作。要知道压缩机在空调系统中可起这至关重要的作用,他主要的工作就是压缩和输送冷气,这就造成了压缩机会...查看详情