涡旋式压缩机它由运转涡旋盘(动盘)、固定涡旋盘(静盘)、机体、防自转环、偏心轴等零部件组成。动盘和静盘的涡线呈渐开线形状,安装时使两者中心线距离一个回转半径,相位差180°。这样,两盘啮合时,与端板配合形成一系列月牙形柱体工作容积。 涡旋压缩机的工作过程仅有进气、压缩、排气三个过程,而且是在主轴旋转一周内同时进行的,外侧空间与吸气口相通,始终处于吸气过程,内侧空间与排气口相通,始终处于排气过程...查看详情
压缩机过热保护是指是为了保护压缩机电机不被烧毁,当电机温度或压缩机自身温度超过一定值时,通过内置或外置的一些保护装置来断开压缩机的工作电源,从而达到保护压缩机的作用。 制冷压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入压缩机的壳腔内,吸入的冷媒先对电机进行冷却,后进行压缩。因此,吸入制冷剂蒸气过热度的大小,是压缩机是否过热的重要原因。排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩...查看详情
一、压缩机的主要故障和原因分析: 1、堵转(卡死):压缩机不动,且发出“嗡嗡”声: 异物入,曲轴、活塞、气缸等运动部件卡死; 高低压侧的压力不平衡; 电机烧损; 电压过低; 压缩机缺油或过负荷运行,机械部件严磨; 油劣化,机械部件严磨; 低温制热时,压缩机温度过低; 压缩机电容损坏或衰减; 定转子间隙不良。 2、压缩机可以动作,但排气压力低: ...查看详情
2008年,将 吴江东力工具有限公司 做到一定规模后, 总经理赵通生先生 决定跳出舒适圈,进行二次创业,生产半封闭活塞压缩机。趟过河水,踩过坑,最终 力喜冷冻设备有限公司 经受住了市场检验,给市场和客户交了一份满意的答卷。 2021年, 力喜冷冻 迎来高光时刻,产销创新高。 总经理赵通生 指出:“力喜从诞生之日起,就下定决心走一条与众不同的路,数十年的坚持才有了如今的口碑。” ...查看详情
近期,由中国质量认证中心(简称CQC)评审,鲍斯螺杆式 制冷压缩机 产品 BRL100、BRW110、BRW120、BRW125、BRW128 荣获“中国节能认证”。 中国节能认证属于自愿性认证,由产品认证官方的权威机构——中国质量认证中心负责。中国节能认证的认证模式是产品检验+初次工厂检查+获证后监督,获得认证的产品需要经过认证的申请、产品检验、初始工厂审查、认证结果评价与批准、...查看详情
随着工业领域深度减排需要,冷冻冷藏产业链也需向低碳转型,冷冻冷藏用制冷压缩机的生产工艺和技术创新要向绿色环保的方向迈进,不断进行技术革新来达到兼具低成本与高能效的特征,增强市场竞争力,满足市场对产品品质的高要求。 一、冷冻冷藏用涡旋压缩机研究现状 涡旋压缩机具有结构精密、体积小、可靠性高和运行平稳的特点,其产品与市场以空调为主。 ...查看详情
一、压缩机吸 排气能的检查方法: 首先,将压缩机卸下,加电使其运转,用手指堵住压缩机的排气孔片刻, 再将手指移开。由于压缩机内有压力, 所以当用手堵住压缩机的排气孔时, 应感到有排气压力;当把手指移开时, 可以听到 “呲呲的排气声, 而且排气压力正常的压缩机,应很难堵住压缩机排除的气体,这表明压缩机性能良好。如果用手堵住排气管时感觉不到压力, 将手指移开时,听不到排气声, 则说明该压缩机性能不良...查看详情
冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果 压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力...查看详情
1、滚动转子压缩机 滚动转子压缩机主要由缸体、偏心转子、滑片、排气阀等组成。偏心转子安置在缸体内,当转子绕旋转中心转动时,转子紧贴在缸体内表面上滑动。由此,转子外表面与缸体内表面之间可构成一个月牙形空间,其位置随转子的转角而变化。往复运动的滑片将该空间范围分为两个独立的部分,一部分和吸气腔相通,另一部分通过排气阀与排气腔相通。滑片靠弹簧或背压压紧在转子外表面上。转子式压缩机主要用于3HP以下小型空...查看详情
...查看详情
一、空调压缩机损坏的常见原因 1、空调压缩机频繁启 动 空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。 2、空调电源电压不稳定 电源电压质量不好如电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响,尤其是超出空调...查看详情
压缩机作为制冷系统的“心脏”和“前端”,距离“双碳”自然也要更近。在各大主机制造企业积极尝试创新变革的同时,压缩机制造企业的求新求变似乎更为迫切。其实,相较于其他空调制冷部件, 压缩机产品的革新升级几乎决定着暖通空调产业的发展走势,也肩负着产业发展走向的关键任务 。其在技术突破、新冷媒应用等方面对于主机设备的影响更为深远,对于产业的走向也颇具指导价值。 “大方向”明朗,企业困境中求突破 ...查看详情
0 1 产业缘起 1、产业由来 我国古代劳动人民在冶炼生产中,就已经发明了橐龠(tuóyuè),这是一种鼓风助火工具,是风匣/风箱的前身。 《道德经》第五章云:“天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。”。其大意为:“所以说天地之间,岂不像个风箱一样吗?它空虚而不瘪,越鼓动风就越多,生生不息。 ” 成书于128...查看详情
首先应检查冷柜的温控器是否已转离“停”的位置,化霜定时器转轴是否已离开“化霜”位置,如果压缩机仍不启动,则故障原因主要有以下几点。 1、电路故障。 电源线开路,电源线插头与插座接触不良,启动继电器、过载保护器接线端子脱落或接触不良,压缩机电机引线接线端子脱落等。 2、启动继电器、过载保护器开路。 PTC启动继电器击穿断路,组合式启动继电器电流线圈烧断或衔铁卡死使触头处于常开状态,过载保护器...查看详情
一、螺杆压缩机简介与特点 螺杆式制冷压缩机属于容积型压缩机,它依靠容积的变化而使气体压缩的。螺杆式制冷压缩机又分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机,双螺杆压缩机是利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程,如下图所示: 螺杆制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它...查看详情
压缩机在运转过程中,需要润滑油润滑,否则压缩机会因为磨损和过热而”烧坏”。普通的空调由于管路较短,大部分润滑油随制冷剂顺利地流回压缩机,因此不用考虑回油问题。 但多联机系统由于管路长,系统存油的地方多,回油困难,随着运行时间的增加,系统中的润滑油越积越多,压缩机会因为缺油而损坏。我们先来看个因回油不畅导致压缩损坏的案例。 一、压缩机回油不畅损坏案例: 故障案例1:一套三菱重工海...查看详情
本人刚步入冷库设计行业。查阅相关资料后,发现在涉及到压缩机的内容中,强调了很多减震和降噪的措施,但鲜有提到压缩机振动对建筑影响的评判标准,请问是否有相关规范或者说验收标准来控制压缩机振动对建筑的影响;或者说压缩机振动对建筑的影响是否要考虑在设计过程中呢。...查看详情
半封闭活塞压缩机压缩机损坏的直接原因: 液击 润滑失效 过热 一、液击 液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。造成液击的原因是系统制冷剂或润滑油过多,加液过快,膨胀阀(或调节阀)的调节度(开启度)过大,蒸发器的热负荷(传热)不稳定,大型开启式压缩机的吸气阀开启过快(或卸载容量过快),系统...查看详情
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢? 首先我们要知道,压缩机可分为单相和变频三相压缩机。单相压缩机测量方法: 单相压缩机有:运行端(R),启动端(S),公共端(C)。其中:RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,否则判定压缩机有问题...查看详情
一、喷气增焓技术介绍 喷气增焓系统,是由喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器组成的新型系统,这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。 喷气增焓压缩机是谷轮最新一代涡旋压缩机专利技术,喷气增焓技术是指以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射...查看详情