室外消火栓更新时间:2024-04-13 04:10:16

本专题为土木在线室外消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    图如下,谢谢老师!...查看详情

    用户:phantomzz 浏览量:22 时间:2024-04-18
  • 建筑物室外消火栓间距最大是多少?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:22 时间:2023-07-30
  • 城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路...查看详情

    用户:痞子大王 浏览量:28 时间:2023-07-03
  • 市政消火栓 室外消火栓 布置位置 1宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口; 2市政道路宽度超过60m时, 应在道路的两侧交叉错落设置; 3保护半径不应超过150m,间距不应大于 120m: 4距离路边≥0.5且≤2.0m; 5距建筑外墙或外墙边缘不宜<5.0m 1宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧; 2扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个; ...查看详情

    用户:z20060130129 浏览量:34 时间:2023-06-20
  • 坛中各位大神,高寒地区(黑龙江黑河地区,极限低温-40℃,冰冻线-2.2~-2.6m)室外消火栓系统如何敷设啊?我在规范上没有找到可以架空敷设的依据,能否采用干式系统也很模糊;只是在一些论文上看到说可以采取架空敷设的,但架空敷设的话如何安装地上式室外消火栓呢?...查看详情

    用户:丰铭宝宝 浏览量:27 时间:2023-06-03
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:144 时间:2023-05-19
  • 距离隧道入口200m左右,设置供给隧道的变电所及水泵房,以及临时停车区,这种情况,该场坪可以不设置室外消火栓吗?变电所内设置了气体灭火,水泵房内设置了磷酸铵盐干粉灭火器,平时也无人常驻。 找不到对应的规范,按照《建筑设计防火规范》8.1.2,民用建筑应设置室外消火栓,可是这里都没人啊?而且带电火灾采用水灭火也不是很合适啊? 恳请各位大佬解惑!...查看详情

    用户:joinin 浏览量:12 时间:2023-03-02
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2 建筑周...查看详情

    用户:素流年 浏览量:186 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    室外消火栓是消防车取水的主要途径,直接关系消防车效能发挥,在进行市政、室外消防给水系统设计时,应合理设置市政、室外消火栓。 市政消火栓是设置于市政给水管网上的室外消火栓,与建(构)筑物的室外消火栓属同一产品,本文所述的室外消火栓及要求,同样适应于市政消火栓。 本文包括室外消火栓的以下要点: 1 主要功能 2 主要规格.结构.连接方式 3 消防车取水方式 4 地上、地下室外消火栓的区...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:55 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式;通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式。 当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。 当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。 一、消防车补水的常用方式。 装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:54 时间:2022-12-14
  • 室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!...查看详情

    用户:dq771004 浏览量:45 时间:2022-12-01
  • 1、罐区设置移动式泡沫灭火装置是否需要距离室外消火栓近一点? 2、移动式泡沫灭火装置的规格选型根据什么计算?...查看详情

    用户:cof1648711051061 浏览量:37 时间:2022-11-18
  • 专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?...查看详情

    用户:不再让你孤单 浏览量:13 时间:2022-11-11
  • 有些地方可以算一个室外消火栓,有些不算。很疑惑...查看详情

    用户:wx_1560930545910 浏览量:38 时间:2022-11-01
  • 建筑消防给水图片1

    系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统 。 三、室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 四、 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。 注:该系统无需设置消防泵房,不设置...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:33 时间:2022-10-25
  • 居住建筑设计图片1

    《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 6.1.7独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 提示: 稳压泵的启泵压力应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当最不利消火栓口处的静压降至0.10MPa之前应启动消防供水泵。 7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于 0.14MPa ,火灾时水力最...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:279 时间:2022-09-07
  • 一、室外消火栓的设置要求 1. 室外消火栓的设置 1)建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范的有关规定。 2)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。 3)室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:292 时间:2022-09-07
  • 一、系统组成 室外消火栓系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。 二、室外消火栓设置场所 1)民建、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设室外消火栓系统。 2)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设室外消火栓系统。 3)耐火等级不低于二级且建筑体积≤3000m3的戊类厂房,居住区人数≤500人且建筑层数≤两层...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:126 时间:2022-08-18
  • 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。 也就是环状管网断开一处,然后做平差计算吗?怎么计算的呢...查看详情

    用户:ls0225 浏览量:35 时间:2022-08-12