距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
设计说明:无,建筑功能:其他 资料目录 消火栓安装大样图 22.5度弯头安装大样 阀门安装大样图 消防管管沟剖面 排泥阀安装大样图 预留管连接大样图 地上式消防栓安装立面图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 需要完整资料的戳下面链接 推荐资料: 某办公楼室外消火栓安装大样CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62...查看详情
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。 表3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量(L/s) 注:1 成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定; 2 火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应...查看详情
超过5000㎡,高度10.4m的干料棚,属于丙类厂房,是一个棚子,构筑物不属于建筑物,还需要设消火栓吗...查看详情
先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。 一、设置场所 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 二、管网设置 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网...查看详情
近日,浙江嘉兴消防员日常宣传时,发现一小区内消火栓竟被装上了水龙头,成了随意使用的供水站。蓝朋友着实是被这波胡乱“嫁接”惊到了,赶紧联系物业整改,并对其进行批评教育。物业人员当场将水龙头拆下,恢复消火栓以本来面貌。...查看详情
室外消火栓:建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。停车场的室外消火栓宜沿停车场周...查看详情
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 01 系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统,它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务。 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火...查看详情
问题描述 1)室外消火栓安装在有车辆通行的路面或广场,未采取防撞措施; 2)地下式室外消火栓井盖直径偏小,室外消火栓顶部出水口未正对井口,或与井盖距离偏大; 3)地下式室外消火栓未设置永久性固定标志。 规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)有关规定: 7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定: 3 市...查看详情
对于一些小型建筑,只要求设置有限几个室外消火栓,市政给水又满足不了,只能自己设置消防水池和室外消火栓泵,那么根据消水规“6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”规范要求是“宜”,如果从控制成本的方面考虑,是不是不设置稳压泵和气压罐也行呢?如果不设置稳压系统的话,那么室外消火栓用什么条件控制起泵呢?还请有过相关经验的大神指点一二...查看详情
13S201室外消火栓及消防水鹤安装 扫描 高清版本ZSBDZSBD...查看详情
一、消防供水管网 二、室处消火栓系统 感谢关注,欢迎分享......查看详情
当室外消火栓距建筑外墙距离有限制时,可以小于5m设置吗?求各位大神解释。...查看详情
室外消火栓距建筑外墙距离有限制时,可以小于5m布置吗?...查看详情
问一下各位大佬,室外消火栓要求加装机械水表的话要怎么做?是有直接带水表的消火栓,还是说要把消化栓图集中的阀门井改为水表井?...查看详情
滨州审查中心 给排水视界...查看详情
消火栓的基础精讲课已经学习了有段时间,小伙伴们是不是快要忘记了?别着急,利用几分钟的空闲时间,刷刷这篇小编为大家总结的知识点!小编会用两个篇幅分两部分,来带领大家一起复习消火栓系统的知识点, 今天开始第一部分的学习,包括系统的选择、市政消火栓、室外消火栓部分! 系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,...查看详情
该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。 一、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可...查看详情
遇到一个工程,在做设计的时候,室外消火栓是按消防车行走的路径布置的,保证两个室外消火栓间距不超120米,场地内有多栋建筑。但是甲方认为,室外消火栓的间距就应该是两个栓的之间的直线距离,不考虑行走路径,也不考虑是否有遮挡,甲方的依据是水规里“消火栓的间距120米”没有明确说是两栓之间的直线距离,还是行走距离。急求,哪里有具体的条文依据能说服甲方的。...查看详情
如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情
6199127 3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部建筑的建筑物才叫地下建筑。但当建筑物的地下室除了汽车库和设备房外,还有商业等其他功能时,还应按《水消规》的“地下建筑”确定地下室的室内外消防用水量。 (2)原则上...查看详情