距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???...查看详情
本人现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,本人有一个疑问就是需不需要做室外消防系统的设计。 还有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的设计?劳烦有过这方面设计经验的高人指点一下。...查看详情
本人现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,本人有一个疑问就是需不需要做室外消防系统的设计。还有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的设计?劳烦有过这方面设计经验的高人指点一下。...查看详情
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?...查看详情
rt,一些地方已经出台政策(水务公司解释是上面的规定,红头文件,会在全国执行),新建的工程,其室外消火栓不再允许从市政自来水管道接出 已建的需要改造,将室外消火栓与市政给水管网分开 水务上给出的理由是防止生活用水被污染 大家讨论下:1,样做的利弊,对水污染的可能性谁优谁劣 2,剥离出来的室外消火栓,将如何处理,是单独做一套系统,还是将室外消火栓安装在室内消火栓的室外加压环网上...查看详情
建筑物30层高99米,电梯前室的两根消火栓立管设计在室外安装,这种设计合理吗?是否有更好的办法,请各位大虾指教。 3978210 3978211...查看详情
问题如标题,具体怎么区分呢...查看详情
请教 室外消火栓能接到地下室消防加压环网上吗?...查看详情
一厂区,三面邻马路。内有一面积9200多平方米单层水产品加工厂房(局部为两层冷库建筑);一栋6层办公楼和一栋6层员工宿舍。 根据《建规》加工厂房定性为>50000m3戊类厂房,局部冷库为20000<V≤50000m3丙类厂房;室外消火栓用水量分别为20L/s,35L/S,故取大值35L/S为厂区室外消火栓用水量。 因厂区外三面马路有市政消火栓,且厂区在其150m的保护范围内。请问厂区需要设室外消火...查看详情
没有市政给水管网的室外消火栓系统压力怎么满足啊? 谢谢各位前辈!...查看详情
理解上有点疑惑,特向大家求证一下 高规: 7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。 建规8.2.8规定室外消火栓间距不应大于120米 在...查看详情
本工程为一个住宅小区,原设计图纸在室内消防泵房内(在地下车库内)设计了两台室外消防水泵,但没有标明连接到何处。现实际施工中,有两路给水管供给室外消火栓环网。请问各位,这两台室外消火栓泵起什么作用?应连接到哪里啊?室内消防喷淋水泵结合器周围没有室外消火栓,是否一定要在15-40米内设置取水口?取水口如何设置?各位设计达人指导啊!...查看详情
边上就有天然水源,还需要室外消火栓吗?...查看详情
小弟现在有个工程有四栋建筑,市政只有一路进水,消防用水量之和大于25L/s,所以消防水池考虑了室外消防用水量,而且保护半径也大于150M,请教如何设置室外消防系统。 我是这样考虑的啊。 一种方法是多设置一个消防水池,容积只考虑室外消防用水量,用消防车取水口。这样的话是不是两个消防水池的室外消防用水量都得按照规范要求的那个室外消防用水量,还是两个水池考虑的室外消防用水量之和等于规范要求的用水量就行了...查看详情
现有山东的住宅,甲方要求室内消火栓放在商铺门口,这该怎么保温呢?期待高手!谢谢。...查看详情
给排水安装详图-室外箱式消火栓 http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1...查看详情
我是建设方,项目在青岛,冬季冰冻线650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一层垫层,前天室外消火栓注水后漏水把路面的垫层淹了(水压很大),关掉阀门后扒开一看是泄水孔出的水。 问题甲: 施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。 诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水? 问题乙: 中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的...查看详情
在马路边的建筑单体在什么情况下可以不做室外消火栓系统?或者无论什么情况都要做呢?...查看详情
http://bbs.co188.com/content/0_972933_1.html...查看详情
我们本地自来水公司要求,居民生活用水和室外消火栓用水管网完全分开,室外消火栓接的还是市政用水,现在不明白是否有相关规定,这个室外消火栓管网可否用塑料管,比如pe管道?谢谢!...查看详情