距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。...查看详情
小区的室外消火栓一般接在哪里?市政给水管网,还是室外消防管网?...查看详情
商业网点、单户车库、分户库房的消火栓设计问题一直困扰着大家?请大家发表高见共同讨论。...查看详情
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一...查看详情
刚开始学给排水,室外消火栓不是市政的管吗?还是小区之类的我们管,单体建筑我们不管?...查看详情
设置室外消火栓泵及专用室外消火栓管网的系统,大家常做的处理方法是哪样? 1.消控室启泵,平常专用室外消火栓管网为空管。 2.设稳压泵,稳压罐,由压力控制启泵,平常专用室外消火栓管网为有压管。 3.与室外生活给水管网用倒流防止器连接,保持平常专用室外消火栓管网湿式。是否违反水规3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 4.与屋顶消防水箱连接,设减压阀,保持平常专用室外消火栓管网...查看详情
一别墅群建在山坡上,靠水井供小区给水及室外消防,请教一下室外管网可以采用消火栓和给水共用管道吗,泵房内消防和生活用水可以共用水池,还是各是各的的水池...查看详情
室外的消火栓压力能不能用楼顶水箱来保持压力,这样就是将室内外消火栓管网连接起来,都用楼顶水箱保持压力,再加上共用消防水泵行吗。...查看详情
厂区所处地区偏远,市政水压水量不能满足要求,室外消防系统采用消防水池+消防泵的形式,厂区内布置室外消火栓,请问如何才能保证未发生火灾时消火栓压力大于0.1兆帕,设了室外消火栓后还需要设置吸水井吗?谢谢...查看详情
《建规》条文解释8.4.2-4中说:“一个水泵接合器一般供一辆消防车向室内官网送水”;那消防车从室外消火栓(水源来自市政管网)抽水向室内消防管网供水时,一个室外消火栓能工几辆消防车抽水;是否需要在水泵接合器所在位置设置相应数量的室外栓?...查看详情
请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下...查看详情
有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧? 是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。 而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 这两个数据是否矛盾 求解惑...查看详情
手上有一个2万多平米的丁类厂房,机床铸造,请问还要设灭火器和室外消火栓? (室内消火栓应该可以不设吧?灭火器要设是不是B类轻危危险级?室外消火栓要设,那流量多少呢?) 4428527...查看详情
请教:一个小区的二次加压消火栓管网,室外环状管网,阀门如何设置?(室外消火栓不在此管上,与低区生活管合用)...查看详情
请问下,一个比较小的小区就两栋建筑,如果小区内设置消防水池,并设有取水口,如果小区内所有建筑都在取水口的保护范围之内,那小区是否可以不设置室外消火栓??取水口提供水量是否能达到提供室外消防用水量??请高手解决下这两个问题,多谢!...查看详情
《高规》7.3.1室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入…………… 现有工程,室外只有一条市政管道,但允许开两个口,满足室外消火栓形成环状供水保证两路进水,水量满足室外消防用水量。我想问,消防水池还要储存室外消火栓用水量吗?...查看详情
我看到一副厂区室外消火栓布置,都是用支管连接,我平时都用干管连接的!@ 请大家讨论下,一般根据图集选择干管连接还是支管连接好些!各有什么优点...查看详情
在水塘边建泵房取水,给办公楼环状消防管道用(带室外消火栓),同时也供给锅炉房补水。 水泵采用变频恒压控制,使管道一直维持一定的压力。显然火灾时水泵转速加大,供水量加大。 1、请问这个方案是否合理? 2、此水泵房是否属于消防泵房?...查看详情
小区室外环状管网消火栓的间距怎么定 十几米的间距布置吗? 规范要求距房屋外墙不宜小于5m 可要是刚好距离外墙5米的位置刚好在消防通道路中,往前移不够5米的间距,往后移动就到绿化停车位置,这种情况如何处理...查看详情