双电源更新时间:2024-05-15 11:45:35

本专题为土木在线双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一网络设备(赫斯曼交换机)有3个DC24V电源输入端子,1、5为正极端子,3为负极端子,现一路AC220V经过变换器转换为DC24V输出,其正极接在1号端子,负极接在3号端子;另一路DC220V经过变换器转换为DC24V输出,其正极接在5号端子,负极也接在3号端子。 为保证两路电源供电,这样的接法可行吗?是否有什么隐患?谢谢...查看详情

    用户:alisakura 浏览量:1307 时间:2005-12-11
  • 我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊...查看详情

    用户:niuli201 浏览量:2632 时间:2005-12-10
  • 请您选出你最喜欢的三个厂家的产品,谢谢!...查看详情

    用户:aspider 浏览量:3981 时间:2005-12-07
  • 本人现手头有一工程,下面三层为商店,上面三层一部分为办公室,与商店相通,一部分是住宅,从外楼梯上楼,商店部分每个防火分区为1900多平,想请教高人,我个工程是否需要双电源供电。...查看详情

    用户:wjh25 浏览量:1354 时间:2005-12-01
  • 在同一防火分区内,需采用双电源供电的消防设备,如何配电?是由配电室放射式直接供给各用电设备呢,还是双路干线供过去然后在各用电设备配电箱处T接,如果用电设备较多,可不可以,中间再加一级配电箱,将双路干线在配电箱内分成若干个双路分支线路再配给和设备配电箱?...查看详情

    用户:z7306@co163 浏览量:1729 时间:2005-11-30
  • 低压双电源切换装置进线用隔离开关、负荷开关还是断路器?...查看详情

    用户:sjg6843 浏览量:3156 时间:2005-11-29
  • 请问各位大虾:pc级的双电源切换开关是否需要在ATS之前加断路器或刀熔开关?...查看详情

    用户:yzj_xj 浏览量:14905 时间:2005-11-03
  • 急用.版主多帮帮忙 看贴的朋友谢谢啦!...查看详情

    用户:lbfemail 浏览量:1868 时间:2005-11-03
  • 供配电技术图片1

    根据《高层民用建筑防火规范》GB50045-95中9.1.2防排烟风机的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个最末一级配电箱在条文说明中所指为——最末一级电源箱。可我们知道从电源箱到排烟风机控制箱在很多情况下水平敷设距离是很远的(至少大于3米),请问这段距离仅敷设一条回路电缆至排烟风机控制箱是不是不太保险,很难保证其一级负荷的供电可靠性。因此我设计时一般都将双电源切换装置设在排烟风机控制箱...查看详情

    用户:xuyan602 浏览量:1687 时间:2005-11-01
  • 带蓄电池应急照明灯本身的功能构造即是在加载外电的情况下,处于浮充电状态,失去外电,灯具内蓄电池放电自动点亮。由于应急照明电源是通过双电源自动切换控制箱提供的,当正常电源失电时,备用电源将自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,应急照明灯当然无法自动点亮了。...查看详情

    用户:drogan_h 浏览量:6349 时间:2005-10-17
  • 工程中的负荷末端双电源切换开关设计单位没有明确是三极还是四极,有朋友问我,我建议用四极的,因为N线分开对检修和安全都有好处,但自己感觉理由不仅仅是这些!可能有的动力负荷用三极的也可以,在此想多听听各位大虾的观点.谢谢!...查看详情

    用户:yangfanjgsdl 浏览量:10251 时间:2005-10-07
  • 一10KV工程双电源进线后台微机集中控制,两进线柜VS1断路器不明原因跳闸,后台记录只显示跳闸,没有事故跳闸原因,断路器只使用分励脱扣器,过电流脱扣器没用,后台计算机操作,请各位大侠帮助分析原因...查看详情

    用户:chg169 浏览量:1107 时间:2005-10-01
  • 上周作了个超市,审图公司要求所有弱电的供电电源都是双切 包括消防、广播、监控、电脑、电话机房都要设单独电源,而且要两路进线双切换供电。 到底有没有强制性的规范要求啊?...查看详情

    用户:legar0818 浏览量:1973 时间:2005-09-29
  • 请说说一般一路停电后怎么操作再接另一路,如果有莱阳华发公司的那个高压开关柜操作步骤就更好了,急啊谢了...查看详情

    用户:qianmingtuku 浏览量:7411 时间:2005-09-24
  • 供配电技术图片1

    请教各位:双电源+发电机该如何连接方式? 三者之间该如何联络呢?才能确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电? 1640847...查看详情

    用户:lfzs1230 浏览量:2429 时间:2005-09-16
  • 如题,我认为只要接楼层普通照明箱就可以了, 可我发现别的图纸都是接的楼层消防专用配电箱,也就是说火灾时候不强切, 我只好跟着做,拿不准,以防审图通不过,如果按我自己认为的搞,可以吗? 接消防箱的做法对吗?我怀疑!...查看详情

    用户:z_yigang 浏览量:7313 时间:2005-09-13
  • 供配电技术图片1

    大家看一下我这个配电箱的双电源进线系统,有没问题??有问题尽管提. 1640434...查看详情

    用户:haolang 浏览量:1888 时间:2005-09-13
  • 供配电技术图片1

    如图所示为一个动力配电箱的系统兔: K2为双电源自动转换开关,2个上端进线侧各加空气开关和电压表,但电流互感器和电流表共用一组,加在双电源自动转换开关出线的下端,这样的方案是常用的吗? 1640214...查看详情

    用户:elecnet 浏览量:1993 时间:2005-09-11
  • 请教各位大侠,采用交流接触器代替市场上的ATS自动转换装置(容量很小,大约在50A以下),在设计上和使用上有什么重大问题没有?...查看详情

    用户:john_liu_1997 浏览量:2647 时间:2005-09-09
  • RT...查看详情

    用户:hsk0130 浏览量:976 时间:2005-09-08