双电源更新时间:2024-10-24 05:32:26

本专题为土木在线双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 因工程改造限制,消防电源能否从两处不同地点的双电源互投箱引来两路电源再作一个双电源互投箱?严重谢谢!!!!...查看详情

    用户:mwm324 浏览量:1487 时间:2006-06-08
  • 我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊? 谢谢了!!...查看详情

    用户:terrycarl 浏览量:1965 时间:2006-05-29
  • 现有两路高压进线变压后,如何将两路低压线路合并在一起.是采用并网柜?还是直接接到一起?请各位多多指点!...查看详情

    用户:xiangbei 浏览量:4245 时间:2006-05-27
  • 请问各位高手: 工地概况: 我工地位于广西柳州,为大型商住两用楼,总建筑面积为55万平米,地下两层,负一层为商场,负二层为停车库。裙楼以下商场面积为22万平米,裙楼以上面积为33万左右,多层11栋,高层5栋。 请问:我工地有双电源供电,加一台发电机组,消防应急电源是否需要带EPS电源?请各位专业人士给分析一下。...查看详情

    用户:yushuxuan 浏览量:2207 时间:2006-05-27
  • 手册3版有的有,有的看不出。刚看得一套图纸也看不出。...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:1387 时间:2006-05-25
  • 本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢....查看详情

    用户:savagecat 浏览量:1233 时间:2006-05-23
  • 我的意思就是,比如说小高层住宅楼, 总的进线有:普通电源(照明配电部分),动力电源(电梯),(或者还有备用电源,商业电源) 我想问一下,如果存在消防电源需要双电源供电,那么选择那两种电源作为消防双电源进线比较好呢? 动力+备用;还是照明+动力:还是其他的供电方式? 困惑中,谢谢!...查看详情

    用户:liulangfei 浏览量:1669 时间:2006-05-22
  • 供配电技术图片1

    双电源求换开关应该是那一种画法? 如下图: 每一种画法应该代表不同的开关吧!国家标准是哪一种呢? 1672958...查看详情

    用户:gxj15663 浏览量:7551 时间:2006-05-19
  • 双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极? 从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。如果配电柜所带负荷为常规用电设备,我想在此情况下双路主开关均选用四极开关是应该的。 问题是现在所带负荷为两台UPS电源设备(三进三出/380V),而UPS电源设备在正常工作中是不允许零线断开的。如果一路主电源失电的话,肯定要通过ATS转换到备用电源供电,在这个转换过程当中...查看详情

    用户:z7777zz 浏览量:2203 时间:2006-05-15
  • 新做一计算机房工程,应使用方要求,对于单电源设备,均需在前方安装一个双电源自动切换器(功率要求不低于3KW就行),就是说双路输入,一路输出接至该单电源设备。单电源设备为服务器和交换机还有部分计算机。 请问:现在有能满足上述要求的设备吗?请大家帮帮忙吧!或提供相关信息,谢谢!!!...查看详情

    用户:suishisong 浏览量:12427 时间:2006-05-14
  • 想问一下 双电源分级的问题 pc级代表什么 还有什么等级 power center MCC= MOTOR CONTROL CENTER ??? 这是什么意思?...查看详情

    用户:dannyyxc@co163 浏览量:974 时间:2006-05-12
  • 请各位兄弟姐妹们帮帮忙啊。。。。...查看详情

    用户:paul811122 浏览量:1774 时间:2006-05-10
  • 一办公大楼,设柴油发电机为备用电源,配电间在-1层, 请问柴油发电机组能否与配电间合用一个大房间?油箱是否单独设一个储油间? 请指点一二。...查看详情

    用户:dfxf.002 浏览量:1449 时间:2006-05-08
  • 如题: 自认为TN-C用三好,TN-C-S三、四都可以。TN-S用四好。...查看详情

    用户:seawolf_night 浏览量:3705 时间:2006-04-21
  • 一级负荷,两路10KV独立电源进线,同时工作,容量不相等,且差距很大。请教高压如何联络?...查看详情

    用户:zzkever 浏览量:1907 时间:2006-04-19
  • 北京某国家级重点工程的设备要求供电必须十分可靠,全部用电点均采用双电源供电,由双电源互投柜实现备用电源自动投入。为确保用电安全,送至各工点双电源互投柜的配电所低压配电柜各馈出回路上,均安装漏电动作电流为300mA的漏电继电器,如发生漏电,漏电继电器动作,配电所的信号屏将发出闪光报警信号。 变配电简化系统图和双电源互投柜控制原理图分别见图1及图2。 1大范围异常现象 该工程进入调试阶段时,由低...查看详情

    用户:supermarine 浏览量:1506 时间:2006-04-14
  • 供配电技术图片1

    请问: CB级转换时间以秒计,用以控制电机负载的接触器肯定跳闸,PC级的是否能实现带电转换而不使接触器跳开? 如何保障操作机构不失灵,不发卡? PC级的进线侧要否设置空气断路器?负载短路故障时,这个断路器是否也要跳闸,这与CB级还有什么本质区别? 陈经理: 您好!您的两问题,涉及到PC级和CB级ATSE之间的一个比较,应该说CB级和PC级都有各自特色和不足,但一...查看详情

    用户:62700 浏览量:1979 时间:2006-04-08
  • 自动转换开关已列入3C认证(国家强制性认证)目录,也接触到一些通过3C认证的自动转换开关,但都是CB级的ATS产品,而PC级的ATS自动转换开关都没有3C认证,只有CQC认证(自愿性认证),不知道PC级的ATS自动转换开关是否属3C认证范围,需不需要3C认证?谢谢!...查看详情

    用户:hundure.ll 浏览量:1342 时间:2006-04-06
  • PC级的双电源自动转换开关前装保护用断路器,假如在低压配电柜中配出回路已有断路器,那么在末端自动切换箱处里面自动转换开关前还要不要再装设断路器? 请支点 谢谢...查看详情

    用户:shenfg 浏览量:1319 时间:2006-04-06
  • 10kV双电源跟10kV专线的优缺点(主要从造价,供电可靠性等各方面讨论)!!!!!!!!...查看详情

    用户:cxpower163 浏览量:1911 时间:2006-04-05