气体灭火系统更新时间:2025-11-23 02:03:47

本专题为土木在线气体灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 气体灭火系统(综合能力部分) 【考点四】管材、管道连接件进场检验 1.品种、规格、性能等符合相应产品标准和设计要求; 2.镀锌层不得有脱落、破损等缺陷; 3.螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象; 4.法兰盘密封面不得有缺损、裂痕; 5.密封垫片应完好无划痕; 6.尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。 【考点五】系统组件进场外观检查要求 1.品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:284 时间:2019-10-11
  • 第四节 系统组件及设置要求 【考点一】二氧化碳灭火系统储存装置规定 高压系统的储存装置应符合下列规定: ①储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa; ②储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。 ③储存装置应设称重检漏装置。(低压二氧化碳检漏装置是液位计)当储存...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:302 时间:2019-10-10
  • 气体灭火系统 系统设计参数 【考点十二】其他气体灭火系统设计一般规定 1.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 2.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。 3.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 ...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:297 时间:2019-10-09
  • 气体灭火系统 系统设计参数 【考点七】二氧化碳灭火系统采用全淹没灭火系统的防护区要求 ①对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。(说明:此处是为了防止灭火剂的流失) ②对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 (全关,保证灭火剂的浓度) 【考点八】采用局部应用灭火系统的保护对象,应符...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:277 时间:2019-10-08
  • 气体灭火系统 系统设计参数 【考点四】泄压能力 对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。 【考点五】安全要求 1.防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。 2.防护区内的疏散通道及出...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:326 时间:2019-09-30
  • 气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 组件名称 组件作用 驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) 封闭驱动气体(打开瓶头阀) 驱动气体管路上:低泄高封阀 防止系统的误动作 驱动气体管路上:气流单向阀 控制开启灭火剂瓶组的数量,实现组合分配 灭火剂瓶组 储存灭火剂 高压软管 缓冲减震 检漏装置 检测灭火剂压力、质量损失 液...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:306 时间:2019-09-28
  • 气体灭火系统 第二节 系统工作原理及控制方式 【考点一】气体灭火系统系统控制方式 【重点总结】教材上有错误,正确说法为: 1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。 2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。 【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要) 第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:299 时间:2019-09-27
  • 请问谁做过管网式七氟丙烷气体灭火系统?喷头如何布...查看详情

    用户:hanjin2012a 浏览量:346 时间:2019-09-25
  • 一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探...查看详情

    用户:aion阿布 浏览量:592 时间:2019-06-20
  • 在所有的灭火系统中,气体灭火系统是最让企业及工厂管理者放心的系统。以七氟丙烷灭火系统为例,首先,它能以较低的温度,可靠地扑灭各种各样的B、C类火灾;再者,由于它本身就是气体,所以可以在使用之时就能慢慢地从房间通风处离开;最后,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。 一、柜式七氟丙烷灭火系统 这些优点使得七氟丙烷灭火系统成为了电子计算机房、数...查看详情

    用户:林沐颖同志 浏览量:522 时间:2018-12-11
  • 2018年一级消防工程师真的只剩30天 了,准备今年参加考试的朋友们都准备的差不多了吧。目前可以做一下最后阶段的冲刺备考,还是有望加分15-30分的。今天为大家整理一消考试气体灭火系统必须记住的四大考点。 一、设计要求 1.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰...查看详情

    用户:锅巴wang 浏览量:695 时间:2018-10-11
  • 设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗...查看详情

    用户:xmeiyi 浏览量:1405 时间:2018-05-10
  • 消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 机房结构和防火分析 1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。 消防报警系统...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:570 时间:2018-05-03
  • 1、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 2、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 3、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。 4、两个或两个以上的防护区采用组...查看详情

    用户:你的歌声 浏览量:1151 时间:2018-02-28
  • (柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格可修改版 (依据GB50370-2005)...查看详情

    用户:误入设计海 浏览量:2371 时间:2017-12-07
  • 注册消防工程师图片1

    2017消防工程师预测考点之气体灭火系统模拟启动、模拟喷气试验 5891903 5891903...查看详情

    用户:co1507853690048 浏览量:542 时间:2017-10-16
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火控制系统组成气体灭火控制系统主要由气体灭火控制器、火灾探测器、声光警报器、紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯等组成。其中火灾探测器一般采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊情况下也可以采用手动报警按钮或其他类型的火灾探测器。 5861714 火灾探测器的选用防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器,做到早报警,早灭火。 防护区应选用两种不同类型的火灾探测器,通常选用感烟火灾探测器和...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1442 时间:2017-08-21
  • 气体灭火系统是一级消防工程师备考中常见的一种灭火系统,在考试中也曾多次出现过气体灭火系统相关的考题,为了帮助考生掌握气体灭火系统,小编整理了气体灭火系统的13个考点,供大家参考。 考点一 组成构件 由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单项阀、选择阀、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、低泄高封阀、管道管件及支架等组成。 考点二 气体灭火系统组件的外观质量要求 1.同一规格的灭火剂储存容器,其...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1406 时间:2017-08-03
  • 建筑消防给水图片1

    随着社会经济的发展,气体灭火系统越来越广泛地被使用在博物馆、档案室、通讯机房、电子设备间等较为重要电子仪器场合,但在设置过程中有多处问题容易被设计或施工单位忽视,如防护区及隔断不合格、泄压口被忽略、防护区的门(窗)无法自动关闭、未设置配套装置、系统管网未能均衡分布、火灾后灭火装置重新充装恢复工作、系统管网喷气试验的问题等方面的问题。 58097031、启动装置 1.1 根据《气体灭火系统设计规范》...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1411 时间:2017-06-20
  • 注册消防工程师图片1

    图为气体(二氧化碳)灭火系统示意图,图中,安装有单向阀,靠近气体储瓶处安装的为液流单向阀,而另外一只为气流单向阀,原因解释如下:二氧化碳储存于储气瓶中依靠瓶内高压为液态,在储气瓶瓶头阀打开瞬间二氧化碳冲出储气瓶,由于压力瞬间降低,此时为气液混合态,后迅速转化为气态,直至喷放至防护区,因此,在储气瓶附近的单向阀为液流单向阀,后面则为气流单向阀。 5798011...查看详情

    用户:qq_1410318390022 浏览量:6993 时间:2017-06-07