气体灭火系统更新时间:2024-04-27 06:11:14

本专题为土木在线气体灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 今日专题 :气体灭火系统的适用范围与设计要求 参考答案: 1.DE 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.C 9.ABE 10.B...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:14 时间:2022-08-24
  • 一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 1.一般规定 1)采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。3)几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:37 时间:2022-08-24
  • 一、工程概况 某建筑内数据中心长12m,宽8m,室内净高3.5m,设计环境温度为24°C~26°C,拟采用IG100气体灭火系统。 二、主要设计参数 1、灭火设计浓度C=38.3%(按电子产品火灾) 2、防护区最低环境温度T=24°C 3、防护区海拔高度修正系数K=1 4、防护区内围护结构承受内压的允许压强P=1200Pa 5、IG100灭火剂充装...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:137 时间:2022-08-22
  • 非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。推荐资料:气体(七氟丙烷)自动灭火系统详图某配电间七氟丙烷自动灭火系统(气体灭火)气体灭火设计(七氟丙烷自动灭火系统)...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:81 时间:2022-07-20
  • 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计4.4.1 气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:78 时间:2022-07-19
  • 1 总则1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。1.0.5 气体灭火...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:50 时间:2022-07-19
  • 3.3 七氟丙烷灭火系统3.3.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。3.3.2 固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其它灭火浓度可按本规范附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A中表A-2的规定取值。本规范附录A中未列出的,应经试验确定。3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。3.3.4...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:242 时间:2022-07-19
  • 今天小编给大家汇总一下几种常见气体灭火系统原理图,带大家熟悉一下主要组件的设置位置以及主要功能介绍。 一、 七氟丙烷组合分配灭火系统原理图: 二、外贮压式七氟丙烷 组合分配灭火系统原理图: 三、IG-541 组合分配系统原理图: 四、高压二氧化碳 组合分配系统原理图: 五、灭火系统主要组件功能汇总: ...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:514 时间:2022-06-27
  • 气体灭火系统是一种常见的自动灭火系统,如大型的档案馆、电信设备机房等普遍使用气体灭火系统,而储存气体灭火剂的钢瓶多久需要检测或报废,是一个经常被提起的问题,以下这部团体标准就这个问题作出了明确的规定。 3.2 检验周期 3.2.1 盛装分别符合GB 18614、GB 25971、GB 4065、GB 6051的七氟丙烷、六氟丙烷、1211、1311灭火剂的气瓶,每五年检...查看详情

    用户:wx_67568867 浏览量:99 时间:2022-06-08
  • 根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。 规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:71 时间:2022-04-27
  • 本文从管网的布置、喷头的布置、七氟丙烷气体灭火系统的操作与控制、泄压口的面积计算4个方面提出了气体灭火系统设计应注意的问题。 #1 工程概况 某数据机房工程,房高3.7m,长23.08m,宽8.05m,净面积为181㎡,气体灭火系统的设计范围主要为传输机房房间。防护区环境温度设定为20℃。 #2 气体灭火系统设计计算 1、防护区的划分 系统共1个保护...查看详情

    用户:深情的汽水 浏览量:101 时间:2022-04-19
  • 请教各位大咖, 医院的核磁共振室考虑气体灭火,那与其相关的控制室及设备间需要考虑吗? 核磁共振室有防辐射要求及磁场的特殊情况,其泄压孔的设置和气瓶及气瓶柜的材质是不是要在设计中注明一些技术要求?恳请各位大咖解惑,谢谢!!...查看详情

    用户:lygirlmch 浏览量:338 时间:2022-03-26
  • 许多工程在气体灭火系统施工过程中,往往容易忽略的一个环节,就是管道及金属箱体没有做接地,特别是变配电场所。根据相关规定,气体灭火系统在经过有爆炸危险和变电、配电场所的 金属管网 ,以及设置在以上场所的 金属箱体 等,应设 防静电接地 。 配电房接地干线 金属管道接地示范 金属支架接地示范 金属线管跨接...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:44 时间:2022-03-08
  • 方案一 采用就地报警、就地控制与消防控制室监视,主要特点为控制线路短,可靠性高,适合于灭火区分散的场所和无管网自动灭火系统,教经济实用。 方案二 采用报警信号送至消防控制室,经编码控制灭火(可数区用一台气体灭火控制器),主要特点为消防控制室能及时了解报警全过程,线路较简单,适合于灭火区较多,较集中的场所。...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:39 时间:2022-03-03
  • 发现很多设计都需要跟厂家配合起来,没有样本的话,计算出来的数据理论上是对的,实际找不到产品。...查看详情

    用户:cof1577931586518 浏览量:47 时间:2022-01-25
  • 消防气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。消防气体灭火系统根据灭火剂类型的不同而分为很多种,而常见的消防气体灭火系统有哪些呢? 一、七氟丙烷气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC—227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘 性好、无二次污染的洁净气体...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:330 时间:2021-09-16
  • 1.气体灭火系统设置要求(★★★) 内容 要求 防护区的划分 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m3 耐火性能 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0....查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:134 时间:2021-09-13
  • 01 气体灭火系统控制方式 自动控制方式控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态1.当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光报警信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火2.当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:92 时间:2021-07-30
  • 气体灭火系统如IG541、二氧化碳、七氟丙烷等系统喷放过程中会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。因此针对这些气体灭火系统,设计规范强制要求对防护区设置泄压装置,对防护区结构进行保护。气体灭火系统防护区泄压装置,是指当气体灭火系统中的灭火剂喷放时,防护区内的压力值达到规定值时自动开启泄压的装置,简称泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:211 时间:2021-07-08
  • 七氟丙烷气体灭火系统施工及调试...查看详情

    用户:俊哥007 浏览量:103 时间:2021-06-18