距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线气体灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
无人值守的变电所需设置气体灭火系统,这个变电所包括独立式变电所(独立建筑)和建筑物附建式变电所。 有人值守的变电所一年365天、一天24小时均有人值班,并按要求定期巡视,一旦发生火灾值班人员可以及时发现火情,并采取相应的灭火措施。通常有人值守的变电所配置符合 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求的 灭火器。 而无人值守的变电所则不同,因为一旦变电所发生火灾而无人及时发现,且消...查看详情
摘要: 随着《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 实施后(以下简称通规),原《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版)中的强制条文被废止(以下简称防火规范)。在具体项目实施过程中, 经常遇到原有强制性条文被废止,新规范的做法又没有明确的情况,设计或审图遇到此类情形该怎么办呢,最近项目中就遇到这样一个问题,强电间,到底该不该做气体灭火系...查看详情
一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 (一)一般规定 1.设计浓度 (1)用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 (2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采...查看详情
气体灭火系统防护区泄压口,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。 在灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力开口。低于设定的压力值时它也会自动关闭,以避免灭火剂的不必要流失而造成影响正常灭火效果。 #1 泄压口的工作原理与设计依据 1.1 工作原理 泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。泄压口安...查看详情
...查看详情
某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。 一、设计原理: 本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时 发出警报(警铃动作)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意,当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情
气体灭火系统设计施工中常出现的典型问题与解决措施 随着社会经济的发展,气体灭火系统越来越广泛地被使用在博物馆、档案室、通讯机房、电子设备间等较为重要电子仪器场合,但在设置过程中有多处问题容易被设计或施工单位忽视,如防护区及隔断不合格、泄压口被忽略、防护区的门(窗)无法自动关闭、未设置配套装置、系统管网未能均衡分布、火灾后灭火装置重新充装恢复工作、系统管网喷气试验等方面的问题。01 启动装置1.1...查看详情
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危...查看详情
对于组合分配的气体灭火系统,启动配置方案关系灭火剂能否正确释放到防护区,不管是生产厂家还是设计施工人员,都必须严格掌握! 本文分解气体灭火启动管路设置要求及单向阀配置方案,同时解析2018年注册消防工程师真题答案。 首先,我们通过3D视频,掌握单元独立系统和组合分配系统的概念,以及启动管路及单向阀的控制和启动原理: 透彻理解有管网气体灭火系统(3D) 由视频可知,通常只有组合分配系统才会涉及启...查看详情
气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式,与设计应用密切相关! 我们常见的气体灭火系统(IG541、IG100、七氟丙烷、CO2等),均加压贮存在瓶组内,按加压贮存方式,气体灭火可分为:自压式气体灭火系统、内贮压式气体灭火系统、外贮压式气体灭火系统。 气体灭火的加压贮存方式 一、自压式气体灭火系统: 自压式气体灭火系统是指灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭...查看详情
气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾确实出现气体...查看详情
当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。 火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得! 设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延! 设置气体灭火系统的...查看详情
《建规》8.3.9中,要求“特殊重要设备室”采用气体灭火系统,而对于特殊重要设备的范围,却无明确的定义和定量指标。 除规范明确的场所外,在很多情况下,“特殊重要设备室”是个相对的概念,具体定性,宜结合实际使用功能,与业主、运营方沟通确定。 一、何谓特殊重要设备。 根据规范条文解释要求:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。也就是说,特殊...查看详情
非实时显示的压力表,能有效阻断可能的泄漏,更方便运输和日常维修,是目前的主流形式。 目前的气体灭火装置压力表,主要有实时显示和非实时显示两种形式: 1、实时显示压力表: 系统运行时,压力表的接口气道与储瓶装置内部直接相通,可实时显示储瓶压力。 2、非实时显示压力表: 在压力表的接口与储瓶装置内部的连通管路上,设置有开关螺母,开关螺母在平时处于关闭状态,切断储瓶装置与压力表接口的气道,需要观测压力...查看详情
气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式和检漏泄漏方式! 掌握气体灭火系统的主要检漏方式,可有效防范灭火剂泄露,准确判断灭火剂充装量,是系统正常运行的基本保证! 气体灭火系统的灭火剂,通常储存在压力容器中,存在泄漏风险,有必要定期监测,确保系统处于有效状态。 检测灭火剂泄漏(本文简称“检漏”)的方式,主要有压力观测法、称重法、压力观测-称重法、液位标尺法等方式: 分述如下:...查看详情
气体灭火系统的灭火剂输送管道,安装完毕后应进行管道强度试验和管道气密性试验,强度试验主要检验管道强度和严密性,气密性试验主要检验管道是否有泄漏。 强度试验和气密性试验,是验证施工质量的有效手段,也是系统安全运行的必要保障措施! 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007(本文简称GB50263)规定了气体灭火系统的强度试验和气密性试验要求,本规范实施于2007年,2010年前后的产品标...查看详情
钢瓶压力探测器: 能够直接探测气体灭火钢瓶压力参数变化或通过气体灭火钢瓶重量、液位探测气体灭火钢瓶压力状态的探测器。 分类 钢瓶压力探测器按照探测原理分为: 1、气体压力探测式; 2、钢瓶重量探测式; 3、液位探测式。 技术要求 1、气体灭火控制器应能接收并显示钢瓶压力探测器发出的报警信息,当接收到钢瓶报警信息时,气体灭火控制器应发出报警信号,点亮红色压...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007和《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续...查看详情