气体灭火系统更新时间:2024-04-27 06:11:14

本专题为土木在线气体灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《建规》8.3.9中,要求“特殊重要设备室”采用气体灭火系统,而对于特殊重要设备的范围,却无明确的定义和定量指标。 除规范明确的场所外,在很多情况下,“特殊重要设备室”是个相对的概念,具体定性,宜结合实际使用功能,与业主、运营方沟通确定。 一、何谓特殊重要设备。 根据规范条文解释要求:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。也就是说,特殊...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:27 时间:2022-12-23
  • 非实时显示的压力表,能有效阻断可能的泄漏,更方便运输和日常维修,是目前的主流形式。 目前的气体灭火装置压力表,主要有实时显示和非实时显示两种形式: 1、实时显示压力表: 系统运行时,压力表的接口气道与储瓶装置内部直接相通,可实时显示储瓶压力。 2、非实时显示压力表: 在压力表的接口与储瓶装置内部的连通管路上,设置有开关螺母,开关螺母在平时处于关闭状态,切断储瓶装置与压力表接口的气道,需要观测压力...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:29 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式和检漏泄漏方式! 掌握气体灭火系统的主要检漏方式,可有效防范灭火剂泄露,准确判断灭火剂充装量,是系统正常运行的基本保证! 气体灭火系统的灭火剂,通常储存在压力容器中,存在泄漏风险,有必要定期监测,确保系统处于有效状态。 检测灭火剂泄漏(本文简称“检漏”)的方式,主要有压力观测法、称重法、压力观测-称重法、液位标尺法等方式: 分述如下:...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:25 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统的灭火剂输送管道,安装完毕后应进行管道强度试验和管道气密性试验,强度试验主要检验管道强度和严密性,气密性试验主要检验管道是否有泄漏。 强度试验和气密性试验,是验证施工质量的有效手段,也是系统安全运行的必要保障措施! 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007(本文简称GB50263)规定了气体灭火系统的强度试验和气密性试验要求,本规范实施于2007年,2010年前后的产品标...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:22 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    钢瓶压力探测器: 能够直接探测气体灭火钢瓶压力参数变化或通过气体灭火钢瓶重量、液位探测气体灭火钢瓶压力状态的探测器。 分类 钢瓶压力探测器按照探测原理分为: 1、气体压力探测式; 2、钢瓶重量探测式; 3、液位探测式。 技术要求 1、气体灭火控制器应能接收并显示钢瓶压力探测器发出的报警信息,当接收到钢瓶报警信息时,气体灭火控制器应发出报警信号,点亮红色压...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:27 时间:2022-12-05
  • 气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾确实出现气体...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:21 时间:2022-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007和《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:133 时间:2022-10-14
  • 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。按照保护防护区数量可分为单元独立式和组合分配式。充足不同灭火剂,系统组成也不尽相同。 系统型式 组成部件 高压二氧化碳、内储压式七氟丙烷 灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀(可选)、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:146 时间:2022-09-30
  • 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。 系统分类 01按使用的灭火剂分类 1、二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 2、七氟丙烷灭火系统 七氟丙烷灭火系统是以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统,七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火系列, ...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:21 时间:2022-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统惰化设计 的防护区 ,其防护目的是抑制火灾发生,常用的点型感烟、感温火灾探测器一般不满足要求,火灾探测器应怎么选? 一、惰化设计场所 《 气体灭火系统设计规范 》 GB50370-2005 相关要求: 条文3.1.2规定:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。 条文 3.3.1 规定: 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:52 时间:2022-09-23
  • 建筑消防给水图片1

    贮存装置、驱动装置使用年限 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 4.1.2 储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。 《气体灭火系统施工及验收规范》条文: 8.0.9 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按《压力容器安全技术监察规程》执行;钢瓶的维护管理应按《气...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:39 时间:2022-09-23
  • 建筑消防给水图片1

    外贮压式七氟丙烷气体灭火系统 是把七氟丙烷灭火剂和动力气体分别贮存在不同的容器内,在喷放灭火剂时把动力气体注入灭火剂储瓶,使灭火剂储瓶内气压迅速升高并推动灭火剂向管网快速输送实施灭火的一种气体灭火系统。 适用场所 1、储瓶间与保护区距离较远的场所 (输送距离可超过200米,一些品牌的检验报告中显示输送管道距离达240米) 2、面积和空间较大的保护区 系统...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:41 时间:2022-09-09
  • 《消防设施通用规范》一出何谓“打倒一片”! 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。(作为强条,将在2023年3月1日废止) 防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。有了...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:100 时间:2022-08-29
  • 今日专题 :气体灭火系统的操作控制与维护管理 参考答案: 1.D 2.D 3.D 4.BDE 5.A 6.BD 7.B 8.D 9.C 10.ABDE...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:12 时间:2022-08-29
  • 一、操作与控制 1.采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。2.管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。3.采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无...查看详情

    用户:素流年 浏览量:29 时间:2022-08-29
  • 今日专题 :气体灭火系统的安装和调试 参考答案: 1.ABCD 2.CDE 3.AE 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.ABC 10.ACD...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:14 时间:2022-08-26
  • 一、系统的安装 1.灭火剂储存装置的安装 1)同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。2)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到室外。3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作。4)储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:21 时间:2022-08-26
  • 今日专题 :气体灭火系统组件 参考答案: 1.C 2.A 3.C 4.AE 5.C 6.B 7.A 8.B 9.C 10.C...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:18 时间:2022-08-25
  • 1.一般规定 1)储存装置应符合下列规定:管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG541预制灭火系统的储存装置,应由储存容器、容器阀等组成;容器阀和集流管之间应采用挠性连接,储存容器和集流管应采用支架固定;储存装置上应设耐久的固定铭牌;管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,储瓶间宜靠近防护区,储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃;储存装...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:31 时间:2022-08-25
  • 防护区的划分防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。耐火性能防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:107 时间:2022-08-24