冷凝器更新时间:2025-11-28 05:43:28

本专题为土木在线冷凝器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷凝器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 套管式冷凝器除了用药水清洗还有别的更有效的方法吗? 在多次的清洗过程中发现克垢的清洗效果确实不太好,本人是用8倍左右的浓度循环3个小时左右,每次下来高压压力也就降低0.1-02.MPA左右 ,有时候看不出变化,大家有更好的方法吗...查看详情

    用户:ganlur 浏览量:1566 时间:2009-08-06
  • 各位: 在进行卧式氨冷凝器设计时,需要进行换热面积进行计算,我自己参照书上的公式进行计算后,需要103平方米的换热面积,但是有人采用ASPEN软件计算只要56平方米的换热面积就能满足需要,后来我对比过发现,原来ASPEN中钢管的传热系数取到1704瓦/(平方米*K)但是书中取值范围也只在800~1100,是不是书中取值太过保守,但是ASPEN是不是取值也太开放了,虽然它可以进行物性模拟,但是差距也...查看详情

    用户:hmin1982 浏览量:2312 时间:2009-07-15
  • 制冷技术图片1

    大家觉得这种冷凝器设计怎么样? 冷凝器只有一个进口和一个出口怎么样?和几个进出口相比谁好? 3563533 流动方向:一二排交替竖直下降,第三排数值上升,四五排交替倾斜下降 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-15 12:06 编辑 ] 3562831 3563525 3563528 3563532 3563533...查看详情

    用户:hkbridgehbshen 浏览量:3553 时间:2009-07-13
  • 各位大虾你好,我是一位空调新手,下面有一个问题请教: 我准备组装一台空调,采用R410A的冷煤;谷轮涡旋压缩机,其制冷量为17KW,输入功率为5.7KW 具体型号:ZP72KCE-TFD-250, 采用套管式的冷凝器和蒸发器但不知道怎么来其参数?...查看详情

    用户:xiaozc126 浏览量:1413 时间:2009-07-08
  • 各位大虾你好,我是一位空调新手,下面有一个问题请教: 我准备组装一台空调,采用R410A的冷煤;谷轮涡旋压缩机,其制冷量为17KW,输入功率为5.7KW 具体型号:ZP72KCE-TFD-250, 采用套管式的冷凝器和蒸发器但不知道怎么来其参数,...查看详情

    用户:xiaozc126 浏览量:1152 时间:2009-07-03
  • 设计一款风冷冷凝器,排热量为5KW,冷凝温度45℃,进风口温度25℃,出风口33℃,传热系数按30w/m2 ℃,计算换热面积。 1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2 2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2 这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。 我不...查看详情

    用户:ztj0526 浏览量:10763 时间:2009-06-22
  • 我这有一台分体空调.我把冷凝器的风扇电容改变了,想改变下冷凝器的换热效果,无论是变大还是变小,制冷量都是明显的变小,特征是蒸发器的进出风温差明显变小.按理论上是培大冷凝器的换热是有助于提高制冷量...查看详情

    用户:rocksu7508 浏览量:1050 时间:2009-06-17
  • 用没有完全蒸发的制冷剂对冷凝器进行冷却,有没有可能?...查看详情

    用户:dnzh 浏览量:1381 时间:2009-06-04
  • 冷库用吊顶蒸发器(冷风机),冷凝器,制冷机组厂家网址http://www.yixuezl.com.cn http://www.yixuezl.com里边有最新价格表和电子样本...查看详情

    用户:浙江易雪 浏览量:6543 时间:2009-05-31
  • 各位老师: 你们好!本人现在急需一份管壳式冷凝器清洗详细的资料,不知道那位老师提供给我,万分感谢!...查看详情

    用户:xinxing.com 浏览量:1169 时间:2009-05-25
  • 空气湿度越大风冷冷凝器的换热效果越好,but why ?...查看详情

    用户:ftons 浏览量:3076 时间:2009-05-05
  • 蒸发器和冷凝器内的流速哪个大 ?...查看详情

    用户:ftons 浏览量:2000 时间:2009-05-04
  • 冻干机的水冷凝器是用带冷却水塔的一个循环,使用时间长了想清洗以下防止结水垢,有不想拆开冷凝器,看到有软水剂可以用,只要放入冷却水塔的水池就可以了,请问大家有这种软水剂吗,有用吗?到哪里买呢?有谁用过吗?...查看详情

    用户:zymbxd 浏览量:10868 时间:2009-04-27
  • 哪位大虾帮忙回答一下: 冷凝温度37度,湿球温度28.5,浙江地区! 1、蒸发式冷凝器圆管盘管控制在多少米内最为合适? 2、由于排热量较大,蒸发盘管分左右两个好还是上下两个好? 3、盘管内氨的流体阻力如何计算?...查看详情

    用户:luoguoliang111 浏览量:1387 时间:2009-04-18
  • 螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比,我的分析对吗?我是新手,请大家指教 冷凝温度越高时,制冷量越小,需要的冷凝器冷凝面积越小; 蒸发温度越低时,制冷量越小,需要的蒸发器蒸发面积越小;...查看详情

    用户:xiongconggui 浏览量:3618 时间:2009-04-15
  • 求助:壳管式卧式冷凝器里的水垢如何清理?什么方法最好?...查看详情

    用户:haitian826 浏览量:3065 时间:2009-04-05
  • 请问各位大侠怎么算冷凝器跟压缩机的压降 急用,不甚感激 或着是告诉我在那本书上有讲也可以,谢谢...查看详情

    用户:qqqzjr 浏览量:1320 时间:2009-03-30
  • 冷凝器冷凝面积够了,但是分气路数不够(即分气管程长,管程数少),会造成什么后果...查看详情

    用户:ilikeyouyanzi 浏览量:22859 时间:2009-03-13
  • 设计一种阀门,但是联通时会使冷凝器压力减小,冷量有一定损失,请问怎么求解损失的那部分冷量呢?? 比如压力压力从6600帕降到了3000。水的蒸发量该怎么求呢? 谢谢~:)...查看详情

    用户:gonglixia86 浏览量:933 时间:2009-03-11
  • 各位大哥大姐高手们,小弟向你们求助了!!!! 由于近期有一个技术研讨会,就是《好的蒸发器及冷凝器在整个冷冻系统中的重要性》,因为我们一般说压缩机是整个系统的心脏,一般买设备,首先是看什么牌子的压缩机,而很容易忽视蒸发器及冷凝器在整个冷冻系统中的重要性,也就是好马也要配好鞍,好的蒸发器及冷凝器肯定能给整个系统的稳定性带来应有的保障!!!但是为什么呢? 请各位高手从好的蒸发器及冷凝器的选材、工艺设计、...查看详情

    用户:g214285474 浏览量:5951 时间:2009-03-04