  • 本人是电气专业,刚接触制冷,请教各位高人,冷凝器和蒸发器耗电的地方只是风扇吗?看到有的文章里写W=PV/n,P是压降,V是空气流量,n是风扇效率,那么这三个量该怎样计算呢?功率与传递的热量,温差或者制冷剂比焓有什么关系呢? 谢谢各位。...查看详情

    用户:saddam123 浏览量:5175 时间:2011-03-28
  • 刚刚看到一篇论文,里面这样描述:—— 根据热力学定律和制冷循环的两器匹配原则,F 冷凝= n F 蒸发,根据经验n取值为1.2比较合理。 验证:F冷凝/F蒸发= 0.62<1.2,判断匹配合理。 —— 为什么判断匹配合理?我怎么看不懂呀。请教各位。...查看详情

    用户:jenry820 浏览量:6258 时间:2011-03-24
  • 谁有 开利30HX冷水机组 上冷凝器 的图纸?...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:1479 时间:2011-03-06
  • 制冷机组如何选择风冷冷凝器和水冷冷凝器,是根据什么条件来选择的。菜鸟求助。谢谢...查看详情

    用户:sukleiu 浏览量:2376 时间:2011-03-04
  • 冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。引起冷凝器压力升高的原因及解决方法: (1)风幕柜冷凝器选的过小。更换或增加冷凝器。 (2)冷凝器投入运行台数少。增加运行台数。 (3)冷却水流量不足。增加水泵运行...查看详情

    用户:ytwupengxu 浏览量:2944 时间:2011-03-03
  • 请教各位高手,风冷冷凝器每平方的放热量取多少合适呢?有没有估算或计算公式样呢?求教了!...查看详情

    用户:tyqkey 浏览量:3973 时间:2011-02-28
  • 本人看了好多冷凝器厂家的样本上面都有一个名义换热量,请教这个名义换热量是在一个什么条件下测得的。...查看详情

    用户:wybbyw 浏览量:5795 时间:2011-02-25
  • 机房原来用的是立式冷凝器,考虑到占地、节水和冷凝效果,我们将冷凝器更换为蒸发式冷凝器,共安装了3台。其中两台的热负荷能力为760千瓦,分别为双80管入,双65管出;第三台为1450千瓦,单80管入,单80管出,高度上也有很大差距,安装结束后出现回水温差过大现象。两台小设备的回水温度34度的情况下,大设备回水温度29度。不是同一厂家。 请问是大蒸发冷质量有问题吗?...查看详情

    用户:王丰 浏览量:1526 时间:2011-02-13
  • 分体动臂桅杆吊装冷凝器工法...查看详情

    用户:xzg-888 浏览量:825 时间:2011-01-28
  • 请教各位高手:焓差实验中,增加冷凝器出口过冷度,可以通过两种方式,一是将节流装置关小,二是加注制冷剂。请问这两种方式有什么区别,对整个系统将产生什么样的变化,诸如压缩机吸排气温度压力,制冷量等?...查看详情

    用户:ldf_1991 浏览量:9008 时间:2011-01-27
  • 请教各位高手:在炩差实验中,压缩机转速上升,其它条件都不变(包括环境温度,风量等),电子阀开度也不变,转速上升后:冷凝温度上升,过冷度上升,但为什么冷凝器出口温度反而下降?很不解!!...查看详情

    用户:ldf_1991 浏览量:6875 时间:2011-01-24
  • 请教兄弟们有一台CO2 R404A的冷凝器 流量是1930公斤每小时 气冷成-15度液 换热量为250KW 请教下换热面积怎么得出...查看详情

    用户:zhulifeng1987 浏览量:1484 时间:2011-01-12
  • 氟利昂R134A冷水机组 ,150KW制冷量,在计算换热面积时遇到了问题 相信 大部分同学在设计冷凝器事查手头的资料上 都显示qf= 5000~8000W/M2,按此计算 换热面积为30m2--------但是,实际上都没有这么大,原因是采用 高效换热管; 但是 高效换热管的 换热系数 在教科书上是没有的,怎么办?计算也很难计算 本人整理如下 本帖最后由 zlf60137 于 2010-12-2...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:23343 时间:2010-12-21
  • 工地图片图片1

    马钢股份热电工程汽机本体冷凝器就位 11月28日,由安徽电建一公司承建的马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程汽机本体中的第一个大件冷凝器一次性吊装就位。 这次吊装就位的为南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的型号为N-3600-1冷凝器,无水重量为86吨,冷却面积3600m2。这也是马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程开工以来吊装的第一个汽机本体大件设备。为确保冷凝器顺利吊装就位,安徽电建一公...查看详情

    用户:wpdq123 浏览量:1329 时间:2010-12-04
  • 一套5000平米的水冷空调系统,末端采用风机盘管,盘管回水管上安装有电池二通阀,制热时,末端盘管只有小部分使用时,主机启停非常频繁,而且出现系统回水温度波动很大的情况,偶尔还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,跪求高手指导!:Q :Q :Q :Q :Q !!...查看详情

    用户:zlb-2007 浏览量:3329 时间:2010-12-03
  • 或者如何选型,使过冷度保持在一定范围...查看详情

    用户:a10402 浏览量:1636 时间:2010-11-30
  • 在设计冷凝器时,温度设定一般是取进风干球温度35,出风干球温度为43度,冷凝温度取50度,我在国家有关标准上也看到了。我想请问的是,进口干球温度35度和冷凝温度50度有什么关系?如果我取空气进风干球温度32度,那么此时所对应的冷凝温度是多少?如何计算?...查看详情

    用户:lijing198601 浏览量:8788 时间:2010-11-26
  • 4125332不同流程布置的平流式冷凝器试验研究.rar...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:702 时间:2010-11-26
  • 请问各位前辈一个问题,空调器用的冷凝器与蒸发器里的制冷剂走向是什么样子的?今天因为看到我公司一台美的5P空调的冷凝器在制冷情况下散热时,外机电风扇有两个,上下排列,上面转速正常,下方转速很慢,解释一下原因吗...查看详情

    用户:wufukaiqz 浏览量:2010 时间:2010-11-20
  • 如题,有什么参数来衡量设计过大,进出口温度温差多少才合适,如果先走除露管的 ,温差又要控制在多少度才合适?...查看详情