万达全套机电施工管控点 已上传至【机电工程联盟】知识星球 共 16个PPT ,包含变配电、防雷接地、电缆敷设、发电机房、管线穿墙、预留封堵、风管安装、室外管井、地暖安装、配管穿线等施工重点管控工程导则,针对常见质量问题,逐一对症下药,附标准要点图示,方便指导机电施工。 目录概览 ◆BAS仪表、传感器、驱动器安装管控点 ◆ 变配电...查看详情
电力电缆的敷设方法多种多样,根据电缆的类型、安装方式而不同,如直埋、穿管、排管、电缆沟(隧道)、竖井、架空桥架等。 电力电缆采用穿管敷设,在火力发电厂中运用得非常广泛。但采用该敷设方式时,应考虑其允许的最大管长,且应按不超过电缆允许拉力和侧压力进行计算。 虽然GB 50217 - 2018《电力工程电力设计标准》和DL / T 5221 - 2016《城市电力电缆线路设计技术规定》给出了电...查看详情
来源:电力人才库...查看详情
知识点:桥架内线缆应留补偿余量 一、施工流程 电缆敷设前绝缘摇测及耐压试验→水平敷设→垂直敷设→挂电缆标志牌 二、施工工艺 1、 1KV以下电缆,用1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。 2、 敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层...查看详情
知识点:电力工程电缆设计标准 电缆直埋敷设 1.1 适应范围 适用于10kV电缆工程的直埋电缆敷设的施工。 1.2 主要引用标准 GB 50217 《电力工程电缆设计规范》 GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50303 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T ...查看详情
CAB-R v3.5升级通知 发布时间:2022-09-08 电缆支架生成 ü 电缆沟支架生成界面新增框选删除、全图删除支架功能,可以删除框选到的支架或整张图纸的支架。 设备编号 ü 设备编号界面增加“更新名称”功能,可以在Revit属性控件填写设备名称,并将属性设备名称更新到系统中。重启或刷新敷设平台后,在电缆管理界面可以看到设备名称。 排管绘制 ü 增加单行单列、单行多列,多行单列的排管绘制...查看详情
超高层建筑电缆敷设技术指南.pdf...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
依据电力工程电缆设计标准GB 50217-2018 一、电缆沟敷设需要防水措施 5.5.4 电缆沟应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定:1 电缆沟底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆沟防水处理以及电缆穿隔密封的防水构造措施;2 电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方;3 室内电缆沟盖板宜与地坪齐平,室外电缆沟的沟壁宜高出地坪100mm。考虑排水时,...查看详情
超高层建筑一般都将副变电所分布设计在大楼的不同位置,采用10kV电缆从建筑底层高压变电所直供至相应楼层的副变电所。高压电缆垂直段布设在强电井道中,通常采用一次性超高敷设的方法,尽量减少接头,既降低了成本又节省了工期,但同时也引发了一系列施工难题:一方面,垂直段超高、电缆一次性敷设较重,造成了电缆摇摆幅度较大、易被自身重量拉伤的风险;另一方面,强电井空间相对狭窄,无法设置大吨位、大容绳量的卷扬机,施...查看详情
排管是6*4附带8根梅花管,排管总宽在2450mm,缆沟深度在2500mm,有没有大佬,请假一下沿线直线井和转角井应该设置多大的尺寸...查看详情
机电工程有没有关于BIM技术应用到电缆敷设管理的应用点?...查看详情
END 本篇完...查看详情
关于电缆线路的敷设,不少电气人员都是只知其一不知其二的。随着社会不断前进,电力在国民经济各个方面起着愈来愈重要的作用。电力线路是我国电力输送的重要前提和基础,它在我国电力传输过程中起着至关重要的作用。有效地改善电力输电线路的质量是可靠的保证输电质量的重要前提,因此,人们一直致力于输电线路安装施工方面的研究工作,特别是电缆线的路敷设施工。电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因...查看详情
可参考...查看详情
西安工程大学 室外工程 电缆敷设施工方案 一、施工部位及工程概况 西安工程大学临潼校区 22-8# 、 22-9# 学生公寓室外工程,楼内电源从西环路西侧总控室引进 380V 供电, 8# 楼为 3 根 YJV22-4 × 300 ,长度 437m , 9# 楼为 2 ...查看详情
拖链电缆的基本特性,正确敷设拖链电缆。 拖链电缆是一种性能优异、应用广泛的高端电缆产品,是一种常用的工业配套电线;但生产过程复杂,要求高,对敷设和安装也有一定的要求;以下是太平洋电缆的简要介绍。 一、拖链电缆的基本特性。 拖链电缆具有许多独特的特点,如良好的柔软性、抗弯曲性、耐磨性、抗折叠性、抗拉、抗扭、抗干扰、抗老化抗老化性等,广泛应用于工业电子系统。自动生成线。存储设备。机器人...查看详情
一、相关规范解读 《电缆的导体》GB/T 3956 5.1.1结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导...查看详情
电缆线路的敷设一般有四种方式:直埋电缆敷设、排管电缆敷设、电缆沟或隧道内电缆敷设、桥架电缆敷设。针对这四种敷设方式的施工要求总结如下。 一、直埋电缆敷设要求 (1)开挖的沟底必须是松软的土层,如果是石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土如含有腐蚀电缆金属包皮,应清除和换土,埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物...查看详情
电缆线路的敷设一般有四种方式: 直埋电缆敷设 、 排管电缆敷设 、 电缆沟或隧道内电缆敷设 、 桥架电缆敷设 。针对这四种敷设方式的施工要求总结如下。 一、直埋电缆敷设要求 (1) 开挖的沟底必须是松软的土层,如果是石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土如含有腐蚀电缆金属包皮,应清除和换...查看详情