为什么单相或三相的同一根电缆必须装在同一个铁管里敷设? 要理解这个问题,就要了解一下涡流相关知识。 将一个导体至于变化的磁场中,那么在这个导体上会产生感应电动势。由于导体是导电的,所以会在导体中形成漩涡状的电流,简称涡流。如下所示,将一个线圈缠绕在金属铁块上,然后给这个线圈通入变化的电流。 由于通入的电流一直在变化,那么线圈产生的磁场也在一直变化,所以会在导体上产生感应电压和...查看详情
我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。 我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架? 如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?...查看详情
#1线管敷设 明配的电气导管应符合下列规定: 1.导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固; 2.在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合下表的规定; 3.明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定: 1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力...查看详情
电缆敷设-电缆标注时,标注样式如何修改? 如图所示,电缆标注中项不显示电缆高度,在哪里可以设置标注时不显示电缆高度...查看详情
知识点:高压隧洞 根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版) 第13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。 第13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开...查看详情
知识点:消防配电线路 在建筑电气设计中,消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆,不少电气设计人员都采用了耐火电缆槽盒的敷设方式。这种做法会因为散热不良而导致它的载流量降低,因此不符合相关规范要求。 根据 《建筑设计防火规范》GB500162014(2018年版)第10.1.10.1条规定: 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合 “当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。” 矿物绝...查看详情
知识点:电缆敷设 电缆敷设是指沿经勘査的路由布放、安装电缆以形成电缆线路的过程(通俗地说就是放电缆)。根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。譬如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。今天小编就带大家详细地了解一下四种常用的电缆敷设方式,以供广大电气人员参考学习。 01...查看详情
知识点:主干电缆 什么是预分支电缆?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果预分支电缆的结构、选型及敷设与安装,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二的。预分支电缆是为配合城市高层建筑供电系统而开发的成套产品。它是由电缆本体、分支连接盒和起吊装置三部分组成。一般情况,主干电缆截面为25-500mm2,分支电缆截面为6-120mm2。预分支电缆,多应用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。 其主干...查看详情
为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?...查看详情
为什么直埋电缆,强调了电缆与电缆间有最小净距要求 而桥架内敷设的电缆,基本都是一根挨着一根敷设和固定,没有要求互相存在最小净距要求了?...查看详情