本专题为土木在线火灾报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教各位地下车库面积达到多少应做火灾报警装置?...查看详情
是不是有喷淋的地方必须做火灾报警与联动?如果不做,怎么实现自动喷淋呢? 请指教,谢谢!...查看详情
最近校对一套图让我有些把握不住了,请大家给点意见。该工程是一个县级的邮政局的生产综合用房,共二层1800m2,没有做火灾自动报警系统。作校对意见时有几点矛盾: 1、该工程是不是县级邮政楼? 2、按《火警规范》相关条款,市、县级的邮政楼都应该按二级保护对象设计系统;按《防火规范》没有需要设的相关条款。平时我是倾向火警规范的,但是这次考虑两个原因,其一,该工程建筑单层面积小,其二,我个人认为现在邮政的...查看详情
我现在在做一个工程,是一个11层宿舍,层面积为 700方,找规范,对宿舍的规定比较少,又不能作为住宅考虑,所以不敢随便。加上火警嘛,感觉没有规范要求一定要,是不是很浪费,不加吧,又不是很放心,请大家交流一下...查看详情
请问:1。火灾自动报警系统是如何实现与电梯的联动控制的? 2。火灾自动报警系统是如何实现与应急照明的联动控制的? 谢谢各位赐教:)...查看详情
如题....查看详情
火灾报警系统中,水流指示器,水信号阀,湿式报警阀具体安装在什么位置?我是新手,请大侠指教!先谢了!!!...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 第 3 《系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 》保护对象中:二级保护对象 建筑高度不超过24m的民用建筑中:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所; 1. 是否每层建筑面积超过2000平方米、但不超...查看详情
火灾报警系统能用EPS做电源吗...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》中,将二类高层定性为二级保护对象。那是不是说二类高层都需要设置火灾自动报警系统呢。望各位大侠小侠们指教:::)...查看详情
火灾报警中的层号指示灯作用是当火灾时使灭火的和逃生的知道楼层为几层,如何动作能走出首层,如何能走到得知有火情的楼层。 它需要模块来带,当有火警时,联动模块动作,点亮此灯。 但层号指示灯要达到如何的效果呢,是要有很强的闪烁光什么吗。如果那样的话,需要一对电源线,这对电源线可以直接用系统模块24V电源线引出吗,还是需要独立引一对220V的电源线呢?...查看详情
大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。...查看详情
该汽车库为半地下室,面积4000平米,停车100辆。上面为三幢5F+1的多层住宅,半地下室里设有自备发电机房和水泵房,自备电和水泵均为整个小区的其他小高层服务!...查看详情
一栋三办公楼,每层建筑面积为1000平方米,每个房间室内空调采用风机盘管,但没有新风系统,也没有排烟风机。这样的办公楼是否需要设火灾自动报警系统。...查看详情
哪位能帮忙提供《火灾报警及消防控制96sx501》图集下载,在下先谢过了!!!!!!!!!!...查看详情
一二层为门面式的大开间,三到八层为单间的宿舍(带卫生间),总建筑高度为36米,是不是要设火灾自动报警,规范上不是很清楚,请各位大师指教,谢了...查看详情
喷漆车间火灾报警怎么作? 用什么探测器,喷漆车间属于丙类车间吗?谢谢...查看详情
人防汽车库内报警回路是按防火分区来设置报警回路,还是按人防单元来设置。?...查看详情
一类高层住宅的卧室,客厅要设火灾自动报警吗?...查看详情
《火灾自动报警设计规范》表3.1.1火灾自动报警系统保护对象分级中指出对于建筑高度不超过24M的民用建筑中,每层建筑面积超过2000平米,但不超过3000平米的旅馆要按二级保护对象设防,但实际情况中,即便是小于2000平米,一般也都设探头了, 还有就是对于火灾应急广播,在什么情况下,必须要设! 另外,各地的消防办是不是有一些自己的条文规范什么的呀,望高手赐教!...查看详情