每层有多个入口的多层建筑,自动报警楼层显示器可不可以每个入口一个?我这边审图的说为了便于确定位置每层只能设一个。我觉着好象不应该这样,想听听各位的高见...查看详情
1、消防电话与火灾报警线路能不能共管敷设。 审图认为不能,依据是JGJ/T16-92 24.8.6条。 首先我怀疑该规范这一章必火规出现得早,是不是还是有效版本。 另外,有些带电话插孔的手报,难道要进两个管么? 2、我设计的每层保护开关均在首层总配电柜中,层配电箱只有隔离开关。审查意见认为切除相关区域非消防电源一定要在层配电箱内,不能在总配电室切除。 3、我设计的建筑设了一个火灾报警控制器,每个防...查看详情
可是,“选项4”属于规范规定吗?...查看详情
答案abc,d与缆线选择无关...查看详情
答案:无 根据:《全国民用工程电气技术措施》10.7.1...查看详情
答案:ABC 根据:《全国民用工程电气技术措施》10.5.3...查看详情
我是在一家丙级设计院从事电气设计工作,工作时间不长,最近接了一个十层的普通办公楼,建筑面积:6000多平方,十层有大会议室,属二类高层。我想请问各位有必要设置火灾自动报警系统吗?很着急??谢谢...查看详情
雨淋装制与火灾报警系统不自动联动行吗?依据在哪?有谁能告诉我?谢谢!...查看详情
本人接触许多火灾报警系统都只是设手动火灾报警按钮通过报警控制器控制起泵,省略了消火栓按钮,但这样好像与规范要求不符合,请各位大虾发表意见。...查看详情