距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线火灾报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
茶厂的原料车间,速溶茶车间,干燥包装车间与产品仓库,茶多酚车间分别要设火灾自动报警系统吗? 其中"茶多酚车间"火灾危险性等级为甲类,其余为丙类.而且现在我们做的只是建筑部分(建筑,机构,建筑电气,建筑给排水),工艺方面业主另外委托专业设计单位,而且工艺设计布置都还没定,而业主急着要我们出图去报批. 恳请各位高手支招.急急急. 谢谢!...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》规定高层建筑要设建筑漏电火灾报警系统,真的有必要吗?...查看详情
现有 1个 500平米、2个400平米左右的 剧院,且都是相邻的,请问各位 要不要设火灾自动报警系统和自动喷淋系统。相邻还有一个 300平米的厨房。 是不是根据《建筑设计防火规范-2006》14.4.1的第7条:座位数超过1500个的影剧院才设啊?我这个 最多的一个座位数也就100多个,三个剧院总加起来也不到500个座位,总面积也就 1300平米左右,但是它商场附属的一个群楼,商场比较大,且老系统...查看详情
10kV及以下变配电工程通用图集(CAD版) 火灾自动报警系统设计施工安装图集 综合布线系统设计施工安装图集 有线电视系统设计施工安装图集 停车场管理系统设计施工安装图集 门禁及对讲系统设计施工安装图集 楼宇自动控制系统设计施工安装图集 广播音响系统设计施工安装图集 闭路电视监控系统设计施工安装图集 保安及防盗报警系统设计施工安装图集 电梯、输运工程设计施工安装图集 电气工程设计施工安装图集 10...查看详情
此工程为一高校主教学楼,共六层,建筑面积约4万方,教学楼呈“目”字型,2个中庭。暖通专业设有排烟风机,无中央空调系统;无喷林系统,消火栓系统采用市政消防用水,中庭用防火卷帘和走廊相隔。最大层面积约一万方,分四个防火分区,不知道是否该设置火灾自动报警系统,如设置,那些地方该设报警?如不设,排烟风机和卷帘消防时怎么控制?敬请各位老师指点,多谢了!另外,消防电源是否必须是两路独立电源?...查看详情
三层老楼,1200平米,40个屋子。 大概需要了解一下:感烟探测器,感温探测器,相应模块,控制系统,报警器,手报操作盘的规格和相应的报价。最好再能根据我们的要求给个整体的报价。定了的话我们会发图纸定整套的。项目不大,不用招标。 联系:mhb2002@gmail.com...查看详情
初次做到车库 一个小区,2个地下车库,1个68车位,一个91车位;均有排烟系统 查规范GB 50067-97,为3类车库 按9.0.7,可不设火灾自动报警系统 但9.0.8条说设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施. 这样应该是要做火灾自动报警系统吧? 2个车库共用一个泵房 1.请问,这个2个车库的系统怎么设计?2个车库联动控制?怎么做? 我做的系统中包括了消火栓按钮...查看详情
我是做火灾报警的,有没有同行知道继电器用于控制火灾报警的什么设备,起到什么作用,具体接线的方法?...查看详情
本人正在做一小学教学楼电气设计,五层,单层建筑面积1430平米,建筑物长度83.45米,走廊长度54米,根据《火自报规范GB50116-98》,“设有空气调节系统或每层建筑面积超过2000平米.....”为二级保护对像,很明显我做的这个工程按此可不上火灾自动报警,根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》11.4.1第8条,此工程也可不上火灾自动报警系统,但是GB50016-2006P89页...查看详情
消防火灾报警系统设计规范及验收规范,希望大家有用...查看详情
昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?...查看详情
昨天去工地,工地技术人员提出没有消火栓的电铃,就要设置警铃或声光报警器?但是我们的火灾自动报警系统里有广播系统了,是不是不需要增加警玲了呢?...查看详情
一个单层面积1300平方,总共6层的老年服务中心,需不需要设火灾自动报警系统?...查看详情
一个单层面积1300平方,总共6层的老年服务中心,需不需要设火灾自动报警系统。...查看详情
地铁站台里的火灾探测器,分别在楼板和吊顶,上下两层都设置探测器,有这个必要吗?这里要说明的是,吊顶是采用了大缝隙的天花板,烟气可以直接穿透。 1735579...查看详情
我有一个厂房局部层高15m,想请教各位这种情况应选择何种探测器?其保护半径又是多少?控制跟普通的探测器有没有什么区别?请赐教!...查看详情
新手:请问火灾自动报警中心号阀检测的是什么信号和检测这个信号的作用...查看详情
1.正常状态:绿色AC电源及DC电源灯亮. 2.火警状态处理方法:当火灾自动报警控制盘ALARM(火警)红灯亮时,控制盘报警蜂鸣器跟着响起.请工作人员立即根据屏幕及控制盘上的液晶屏幕显示器显示的报警地址(楼层及房间号),到现场确认是否真有火灾发生. ①若是系统误报,请长按RESET(复位)键五秒复位.若此位置经常重复报警,请按SILENCE(警铃消音)键一次使警铃消音,再按ACKNOWLEDGE(...查看详情
十七跃一层居住建筑,一楼为商业网点,二至十七层为普通住宅,无空调。属二类居住建筑 请教各们,该建筑是否该设火灾自动报警系统?...查看详情
火灾报警的探测区域的划分有什么意义?具体设计中怎么体现探测分区呢...查看详情