各位前辈:火灾报警控制系统的导线的颜色是怎么分别的.24V电源线用红/兰.回路总线.起泵线.广播线.电话线.风机.电梯.通讯总线等的线色有那些讲究?...查看详情
请问,将探测器用拨码开关进行地址编码后,如何在主控机中检测出一共带了多少个探测节点??...查看详情
有一个钢架仓库,建筑面积是4146 .07平方米,共一层,高9米,分为两个防火分区,分别为2989.52和819.68平方米,请问,我设置了室内消火栓系统(包括消火栓起泵按钮和警铃)和自动喷水灭火系统,还需不需要设置火灾自动报警系统?...查看详情
一学校实验楼,单层面积1574平方米,共四层,设备专业在楼梯间设置了远控多叶窗,需要DC24V工作(一般是联动控制), 屋顶有7.5KW排风机两台.是否需要设火灾自动报警系统完成系统动作?...查看详情
我所知道的有:1.塑壳断路器(带分励脱扣器)分励脱扣器与火灾报警信号连接 2.微型断路器+接触器,火灾报警信号与接触器线圈串接...查看详情
我遇到一个项目: 该建筑为框架结构,共5层,其中1、2层5000多平,3、4、5层不到2000平,1层大部分为戊类库房,2、3、4层为办公,5层为休息室,根据规范2000~3000平的办公楼需要区域火灾自动报警系统,3000平以上的高级办公楼需要集中火灾自动报警系统。经与消防办结合,他们认为此建筑不需火灾自动报警系统,只需自动/手动 机械排烟系统。 但是我还是拿不准(我是初次接触消防的项目),希望...查看详情
最近设计一个高层 总共10层 1-6曾采用气体灭火,其余为常规灭火 现在搞不懂是设计一个火灾报警控制器 还是需要分别对待设置一个智能火灾报警控制器和一个气体灭火控制器共同实现呢? 请大家告诉我 急...查看详情
正在做2个项目,请教各位关于火灾自动报警的问题: 第1个项目:总面积2.5万平米,1、2层为商业,4~6层为住宅;商业每层3500m2,肯定要做火灾自动报警,问题是:是否只在1、2层商业做,住宅不做? 第2个项目:总面积2万平米,1、2层为商业,4~6层为住宅;商业每层2500m2,共5000m2,问题是:是否要做火灾自动报警,如果要做,是否只在1、2层商业做,住宅不做? 请高手指点,谢谢...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》要求探测器离空调送风口1.5米,离墙和梁0.5米,问题是有些小的房间满足不了这个要求,那我们是不是可以让空调送风口移位或者干脆取消?毕竟空调是舒适性的东西,不要也没关系。各位是怎么认为的呢?...查看详情
一二层为商业房,三~七层、局部九层均为一室一厅的住宅楼,中间设一2.1米宽的内走道,长89.2m,宽22m,此类建筑是否设火灾自动报警系统,若设需按哪条规范,请各位前辈指教。谢谢!...查看详情
刚做一个地下小区设备用房,一部分为小区变配电室,另一部分为加压泵房(包括小区生活水泵、高层住宅消防加压泵、小区地下车库喷淋泵),查了建规、火规,都找不到需要作火灾报警的要求,只在《火规》附录D第D.2.22看到配电室、空调机房等需设火灾探测器。但这是针对一、二级保护对象来要求的。 我觉得只把信号线及DC24V电源引入消防泵、喷淋泵控制柜即可(消防控制室设在地下车库),如果高层住宅或车库报警(高层住...查看详情
如题!请问17层高层住宅楼下的网点(单个网点面积不到300,整体不到2000)用不用设计火灾报警系统?谢谢!...查看详情
1火灾自动报警系统存在的问题 1.1火灾自动报警系统通讯协议无标准,通讯协议不开放,数据格式不统一,传输非标准技术层面的信息交换不畅通 通讯协议是火灾自动报警系统完成信息传输、确认及响应所必须遵循的“法则”,系统只有依赖完善合理的标准,才能实现系统组件间乃至更为广义的信息交互,从而完成扩展、优化系统的功能。目前,“以多种形式的总线制”为主流的火灾自动报警系统得到普及和推广,但国内尚无针对“总线式火...查看详情
提供消防火灾报警控制器等产品,在价格和技术上都有很好的http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1168592044823&pageNo=0 QQ344655225电话131526001725...查看详情
各位大虾:请问丙类工业厂房是否有必要安装火灾消防报警系统? 我公司新建一工业厂房,为丙类,设计院说需要安装火灾消防报警系统,查规范没找到,请问究竟要不要?...查看详情
机械式立体汽车库的火灾自动报警系统怎么做?...查看详情
还是北大青鸟好.布线最简单.产品性能都还不错...查看详情
销售北大青鸟火灾自动报警系统设备 1725108...查看详情
某电厂火灾自动报警系统照片 1724702...查看详情
我是海湾公司 上海办的 想了解下船用火灾报警设备使用规范.想请船设计院和反正和船有关用火灾报警设备的的前辈学习!!! 我的QQ 42439623(请注明消防) taotao82521@163.com...查看详情