审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面,部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查。在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防控制室监控的区域模块电源供电。 现有设计就是大楼的通常设计。 有这个说法?...查看详情
请问火灾自动报警系统的线路长度最长可以拉多长?从消防主机到单体最远不能超过多少米?...查看详情
会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗? 两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。...查看详情
或者谁能在豆丁下载啊 这是地址 http://www.docin.com/p-298411098.html...查看详情
两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。...查看详情
我们在做一个项目,六个高层,地下通过一个大地库全部连通,高层和大地库分开出图,写设计说明时,高层经计算为二类防雷,地下车库防雷等级怎么定啊?我的想法是地库应该仅为接地系统,没有防雷了。另外这个地库为一类车库,火灾自动报警分级为几级,我在规范没找着,只在措施里有二类及以上车库的火灾自动报警为二级,此地库理解为二级,对否?再扩大一点,就是所有地库的火灾等级最高也就是二级,这样理解对吗?请高人指教。...查看详情
请教~!100m×50m冷库,5摄氏度~20摄氏度,一层,层高14m,用什么火灾探测报警器啊? 红外光束探测器?空气采样探测器?还是其他的?点型的是肯定不行了。 有谁知道啊?...查看详情
jb-3102G型火灾报警器(松江),特点:8个回路合成一个回路 故障:回路中的全部工作电流大于设计值 、 如光电烟感 300微安以上 消报 320微安以上 1825模块 550微安以上(拆除24v 外加电源,工作电流下降50%) 2:回路的总工作电流高于设计值 如: 126 点 回路 工作电流 45 毫安以上 130点回路 工作电流 55 毫安以上 求教:怎么办...查看详情
按照 民规的要求,火灾报警系统是要联动应急照明强制点亮的,可有的项目应急照明灯采用的是双头灯(猫眼灯),肯定无法强制启动了,怎么办? 是不是有的建筑是3级负荷,就算火灾报警也不会做强制启动呢,还是设计根本没有理会规范上的规定而错误的选择了灯具?...查看详情
求答复: 一个三层办公楼,每层面积大概500㎡, 《火灾报警系统设计规范》和《建筑物防火设计规范》都没说要做消防系统, 只有《民规》说所有 的公建都要做, 问图审单位,图审就搬出《民规》,还说最终以消防部门为主, 那么消防部门到底是说做还是不做呢? 希望高手解答啊!...查看详情
xls1000火灾报警消防控制系统设计手册 下载 http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ 有需要的帮顶哦!...查看详情
5.2.4.1 系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器。 一栋楼的设计时我都是只设计一台集中火灾报警控制器,只要主机点数够为什么还要设置区域火灾报警控制器或区域显示器,而且是两台以上。这个让我有点不解。...查看详情
一个消防控制中心,N个消防控制室,都设有火灾报警控制器。它们之间用什么线联络?...查看详情
我刚开始做消防,我们是高层住宅,都有消防报警系统的,看了一下别的项目11层住宅的图纸,发现没有消防报警系统,查了下火灾自动报警系统的设计规范,没找到自己的答案,多层,和小高层,要做吗?哪里有明确规定规定?请教各位大侠了!...查看详情
请问: 市政污水处理厂 需要设计火灾报警系统吗? 另外如果是工业污水处理厂 需要设计火灾报警系统吗? 谢谢!...查看详情
正面操作距离不应小于1.2m,,我没有看懂,“正面操作距离”什么意思???...查看详情
丁类车间面积超过5000 根据建筑特点需要做机械排烟 没有自动喷淋。 火灾报警可以局部设置吗。就是排烟的区域做烟感,用来启动排烟风机。别的不做做。行不行。...查看详情
回路总线:连接所有的按钮模块 通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警) 24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块 多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的 请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。...查看详情
小弟做了个22层住宅,看见了高规,和民规上面都说,一、二类高层住宅没有消防联动要求,不需要设置火灾自动报警系统。 但是我想问我做的单体里没有风机,没有消防泵,但是小区里有消防泵。这个单体需要做火灾自动报警系统吗? 另外:消防的联动要求有哪些?风机,卷帘,消防泵,喷淋泵。还有哪些? 求高手指点!!!...查看详情