  • 采暖供热图片1

    有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖...查看详情

    用户:dmhy256 浏览量:4091 时间:2013-11-27
  • 各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢...查看详情

    用户:zhongwenxunshen 浏览量:5593 时间:2013-11-26
  • 风冷模块系统,运行时系统中的水会倒流入膨胀水箱,水箱中的水液面超过溢流管流出。水箱高出系统2米。 一般有两种情况: 1.水箱中的水通过浮球阀补水,运行时系统中的水会从系统流入水箱;而直接从膨胀管补水就不会出现这种情况,系统正常运行; 2.无论从哪里补水都会出现上述情况。 本人从事暖通不久,不明白其中原理,敬请高人指点。...查看详情

    用户:thwest 浏览量:5029 时间:2013-03-23
  • 一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下...查看详情

    用户:ftjxmwj 浏览量:10081 时间:2013-03-22
  • 新人求助: 麦克维尔的中央空调打开末端风机时,空调水管道有异响 打开末端风机时,空调水管道水流声比较大/那热水回到膨胀水箱去了,我排了好久的汽还是一样的。谢谢各位大佬...查看详情

    用户:fengdage2010 浏览量:1293 时间:2013-02-17
  • 空调系统膨胀水箱安装高度,一般是要求高出水系统最高点1米以上,但如果膨胀水箱高出很多,比如40米,会有什么问题?...查看详情

    用户:风水大师ywh 浏览量:6980 时间:2012-11-20
  • 中央空调图片1

    格力的模块机,130kw冷量,补水是自来水直接顶,只做了一个水泵,没有备用循环泵。没有做膨胀水箱,只是在管道上加了一个膨胀灌。如果冬天供暖,体积变大,压力增大管道会不会泄漏啊? 4565613 4565614...查看详情

    用户:gree000 浏览量:3283 时间:2012-10-31
  • 模块机水系统只加一个膨胀灌,补水直接拿自来水顶,这是工地图片,这样做行不行,水系统不是很大,用了一个130KW主机...查看详情

    用户:gree000 浏览量:2093 时间:2012-10-26
  • 囊式落地膨胀水箱 采暖系统工作压力为0.9Mpa,系统定压时电接点压力上限下限应该是多少,给气罐充氮气时的压力应该多大,求教 谢谢...查看详情

    用户:wzzzzh 浏览量:1568 时间:2012-10-22
  • 本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。@yun@...查看详情

    用户:wkp530 浏览量:7773 时间:2012-10-15
  • 热水锅炉供生活热水可以不设置膨胀水箱么? 生活热水系统的补水必须要软化水么?...查看详情

    用户:jship 浏览量:2263 时间:2012-07-28
  • 建筑给水排水设计规范115页5.4.19-2内容为:当热水供水系统上设置膨胀水箱时,膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的高度应按(5.4.19-1)计算。 115页(5.4.19-1)式中明确H为锅炉、水加热器底部至生活饮用高位水箱水面的高度;但241页对热水箱水面超出冷水箱水面高度的计算说明中,H又变为”热水箱箱底距冷水补给水箱水面的高度“,明显不合理,条文说明应是错误的,大家怎么认为? 此外...查看详情

    用户:poplars 浏览量:2334 时间:2012-06-13
  • 冷水机 Vex=水的膨胀系数*最大的水温变化*系统的水容量 按这个公式算 Vex=0.0006 * 5 * Vsy Vsy= 建筑面积*(0.7~1.3取1) 假设 建筑面积10W 膨胀水箱有效容积才0.3立方 这样 没问题么? 貌似和实际情况差别挺大的,求高手指点~~~...查看详情

    用户:srt6366 浏览量:1308 时间:2012-03-20
  • 注册给排水工程师图片1

    此题给出的答案是B,怎么理解,请指教,谢谢!!!! 4470987...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:731 时间:2012-03-20
  • 注册给排水工程师图片1

    此题给出的答案,选C, 但是判断的理由是什么? 4463296...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:1721 时间:2012-03-08
  • 小弟正做一工程。共15层办公楼,5层以下是裙楼,现4、5、6、7、层设置空调系统,选用五台风冷热泵主机,我考虑主机放在5层顶,但膨胀水箱应该放哪?我记得书上说是膨胀水箱高于系统最高点1.5-3米。如果膨胀水箱放到15层顶会不会对系统有影响?如果换成定压补水会增加造价。不知道哪种方案才是最好的。。...查看详情

    用户:yz524994221 浏览量:4176 时间:2012-03-07
  • 建筑热水供应系统中,开式上行下给式,有膨胀管和膨胀水箱。膨胀水箱容积计算中涉及的系统内水的最大温差是指热水跟什么水温度的差值(冷水or回水)? 看书无比纠结中~~~烦请各位帮忙啦!!...查看详情

    用户:queenaren 浏览量:911 时间:2012-03-05
  • 空调水系统中与集水器相连的膨胀水泵安装位置有何要求,他的高度你们是如何确定的?顺便问下集水器上面的加药补水,具体是作什么用的?...查看详情

    用户:xtj1986 浏览量:4486 时间:2012-02-23
  • 讨论:定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊 大家说说经验呢,一直感觉头疼...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:4144 时间:2012-02-22
  • 膨胀水箱上的检查管什么作用?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:850 时间:2012-02-19