  • 水箱容积计算 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。膨胀水箱设计安装要点 膨胀水箱安装位置,应考虑防...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:626 时间:2020-11-30
  • 先了解一下膨胀水箱的几个作用 : 作用 一 所谓膨胀水箱 跟系统内水的热胀冷缩有关 ... 众所周知水的体积加热就会膨胀 ... 受冷体积就会缩小 ... 那问题就来了 ... 这个时候系统出气筒在哪 ? 水这样膨胀下去不能把水管给胀坏了呀 因为整个闭式系统水的容积是一定的 膨胀水箱就是这个出气筒 水的体积膨胀了 多余的水就会通过膨胀水箱溢流出去 ... 体积缩小了膨...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:699 时间:2020-11-18
  • 收录于话题暖通空调管道阀门选型原则 项目 序号 选型原则 阀 ①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;门 ②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;选 ③集、分水器之间压差旁通阀;型 ④集、分水器进、回水管蝶阀设 ⑤水平干管蝶阀;计 ⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:361 时间:2020-10-27
  • 请问充水高度指的是膨胀水箱到循环水泵的高度吗?...查看详情

    用户:学习使我快乐7 浏览量:256 时间:2020-02-22
  • 碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?...查看详情

    用户:xieyaonshen 浏览量:1015 时间:2017-07-31
  • 请教各位业内人士,谢谢...查看详情

    用户:qq_1500847622701 浏览量:413 时间:2017-07-24
  • 闭式循环系统使用开式膨胀水箱定压时,为什么循环水不会向膨胀水箱内反向流动?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2072 时间:2017-06-30
  • 各位大神,高于锅炉5米的生活热水箱做膨胀水箱可以么...查看详情

    用户:小福1109 浏览量:844 时间:2017-05-24
  • 采暖供热图片1

    请求解答这句话 , 5684924...查看详情

    用户:张江涛001 浏览量:533 时间:2016-12-28
  • 看一些资料时,有说到高位开式膨胀水箱的定压点离水泵吸入口之间的距离应该尽可能地靠近循环水泵进水口,以免泵吸入口内气体液化造成所蚀,也看到有说定压点离泵吸入口距离宜控制在2米以上。这两个说法都让我蒙圈了。 希望各位神指点,谢谢...查看详情

    用户:stonefan 浏览量:1144 时间:2016-11-25
  • 中央空调图片1

    5639262“ 在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。下面就为大家详细分析一下膨胀水箱的设置和配管中出现的问题,以供参考。5639260膨胀水箱的容积和选型对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。当采用双管制...查看详情

    用户:qq_1470106745890 浏览量:3289 时间:2016-11-01
  • 项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重 补充:系统4台循环泵,32米扬程 请有大家讨论一下,谢谢!...查看详情

    用户:mozilin737131455 浏览量:1124 时间:2016-10-16
  • 暖通工程施工图片1

    请问各位膨胀水箱的水位一般是怎么设置的,谢谢! 5581878 图片中的水位设置合理吗, 5581878...查看详情

    用户:登月 浏览量:3420 时间:2016-08-05
  • 中央空调图片1

    请教各位前辈: 国标图集03R401-2中将开式膨胀水箱的溢流管开在侧壁距罐顶150mm的地方,但是此溢流管伸进箱体部分又做了一个向上的弯管,弯管100mm长。不明白为什么还要加此弯管? 另外开式膨胀水箱有要求进水口比溢流口高或者低的要求么? 非常感谢! 见附图 5488588...查看详情

    用户:tiezi321 浏览量:762 时间:2016-03-18
  • 暖通制冷设备研发图片1

    本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-17 08:57 编辑 密闭式水管路系统, 因其液体有热胀冷缩的特性. 液体内,有部分气体挥发,液体体积逐渐缩小.压力逐渐降低 为延长补水间隔时间,也防止因缺水,气体随水流动, 补水灌(也称:膨胀水箱,集气灌),自动排气阀必不可少 5414279 5414279...查看详情

    用户:游荡四方 浏览量:2428 时间:2015-12-16
  • 零基础学地暖图片1

    按照规范的计算式=0.0006*Vt*15(只供冷)。这样1万平的面积算出来才0.2立方左右?这样靠谱吗?网上说1万平要2-3立方米的膨胀水箱,到底该怎么算呢?求大神 5370366...查看详情

    用户:co1430392211667 浏览量:2933 时间:2015-09-30
  • 求问大家,我在查落地式膨胀水箱时,看到厂家提供的膨胀水箱基本都带有补水泵,我目前做的一个冷冻站项目是在工厂内,补水是想采用工厂内的工艺水管道直接补入循环水泵前,因为我们用户最高点为20几米,所以想4公斤的PW水也可以了,想只采购膨胀水箱,不带泵,通过水箱压力调节启闭工艺水管上的电磁阀。 请问这样可行么?如果可以提供膨胀水箱的,更好了,谢谢。...查看详情

    用户:乐翻小兵 浏览量:1896 时间:2015-07-09
  • 中央空调图片1

    求助各位大侠! 目前我在做一个冷冻站项目,为工厂内办公楼提供空调用水,空调管路系统为闭式系统,以为冷冻站距离用户都比较远,所以只能采用落地式膨胀水箱,而且甲方项目经理为了节省成本,想自己自作一个压力罐来作为膨胀和补水用水箱,补水来自于工厂用的PW工艺水(4s),整个罐体是采用的标准10立方米的压力罐,补水口和加压补气在罐体上方,补气前期想用7s氮气,后来领导觉得太危险了,就让换成了7s压缩空气,通...查看详情

    用户:乐翻小兵 浏览量:1313 时间:2015-07-09
  • 采暖系统膨胀水箱怎么计算的?...查看详情

    用户:rgf198818 浏览量:2536 时间:2015-06-05
  • 中央空调图片1

    1.开式系统 下图所示为开式系统。空调冷(热)水流经末端空气处理设备后,回水靠重力作用流入回水池中。一旦供水泵停止运行,管网系统内的水面只能与水池水面保持同一高度。此高度以上的管道内均为空气。因此,开式系统即是管道与大气相通的一种水系统。 2.闭式系统 下图所示为闭式系统。闭式系统管道内没有任何部分与大气相通,无论是水泵运行或停止期间,管内都应始终充满水,以防止管道的腐蚀。因此,要...查看详情