挡烟垂壁更新时间:2026-01-27 02:03:32

本专题为土木在线挡烟垂壁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与挡烟垂壁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 挡烟垂壁是指安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内,火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。 挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。 形式 1. 固定式刚性挡烟垂壁是一种固...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:240 时间:2022-05-06
  • 挡烟垂壁是指安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内,火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。 挡烟垂壁是用 不燃材料 制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是 划分防烟分区 的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。 形式 ...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:144 时间:2022-05-05
    用户:逼格高的猴子 浏览量:162 时间:2022-04-21
  • 一、电动挡烟垂壁现场动作演示 根据规范要求,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。 二、电动挡烟垂壁控制方式 1.挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降 至挡烟工作位置。 2.挡烟垂壁接收到消防控制中心的...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:649 时间:2021-06-16
  • 请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟垂壁如何设置?是否需要安装完成后的挡烟垂壁底标高相同?...查看详情

    用户:凤尾竹哦 浏览量:1103 时间:2021-03-06
  • 如下图所示,每个房间为一个防烟分区,设置一个排烟口,储烟仓设计高度为1.1m,门洞上方的实体部分高度为400mm,为保证储烟仓完整性,防止烟气扩散到相邻防烟分区(走道),在门洞上方设置挡烟垂壁。 为不影响平时使用功能以及室内美观性,挡烟垂壁采用电动式,平时收缩在吊顶内,底边与吊顶齐平,火灾时自动落下。挡烟垂壁应安装在疏散指示标志后方以及疏散门开启方向的背面,以防挡烟垂壁落下时,遮挡疏散指示标志和...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:2044 时间:2021-02-01
  • 挡烟垂壁的高度要求??...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:1173 时间:2021-01-27
  • 挡烟垂壁设置规范要求有哪些...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:498 时间:2021-01-20
  • 我有一个项目,为了规避防排烟的问题,走道做了吊顶,吊顶下3米,这种情况下最小清晰高度可以按照1.5米考虑。可是现在的问题是与走道想通的是敞开楼梯间。这时敞开楼梯间挡烟垂壁得多高啊?按照正常的考虑,走道的1.5米以上都可以当做储烟仓,但是这时候挡烟垂壁做1.5米,无疑上面的人就跑不下来了。但是如果把挡烟垂壁做小,很明显走道储烟仓内的烟会在挡烟垂壁下灌入楼梯间,这种情况下,上面的人也跑不下来了。不知道...查看详情

    用户:ff0082 浏览量:2262 时间:2020-10-16
  • 净高小于4m的商场机械排烟,为什么设计的挡烟垂壁高度是1.5m,满足最小500mm不可以吗?增大挡烟垂壁高度是为了什么?...查看详情

    用户:123456wq1 浏览量:311 时间:2020-04-22
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H'; 走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2.当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ?即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响?...查看详情

    用户:william_chen_cn 浏览量:39181 时间:2019-05-09
  • 自然排烟的办公室还需要划分防烟分区么?挡烟垂壁要设置么?...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:17487 时间:2016-11-15
  • 现在做一个酒店,走道两米宽,机械排烟。吊顶内空间有限,吊顶做完后,吊顶距地2.2米。我划分防烟分区用的是电动挡烟垂壁。《挡烟垂壁》规范要求其高度不小于0.5米,如果火灾时,电动挡烟垂壁放下,走廊吊顶下高度2.2米,扣除0.5米的挡烟垂壁高度,只有1.7米的高度,这样会不会影响疏散啊?大家遇到过类似问题吗?...查看详情

    用户:mike700 浏览量:7899 时间:2016-11-12
  • 通风排烟图片1

    如图地下车库为无梁楼盖,现在需要加挡烟垂壁以划分防烟分区。 1:挡烟垂壁是顺着结构柱设置吗?如果是,柱帽部分的高度达不到500mm了,怎么处理? 2:或者挡烟垂壁远离结构柱? 3:有风管穿各种挡烟垂壁的做法吗? 5559970...查看详情

    用户:thecenter 浏览量:1521 时间:2016-06-28
  • 请问挡烟垂壁与排烟口设置在水平距离有什么要求吗?在垂直距离上,排烟口标高一定要高于挡烟垂壁高度吗?具体高出多少有明确要求吗?请问可以查看哪本规范查阅相关知识?谢谢大家了!!!...查看详情

    用户:rq1015 浏览量:6543 时间:2016-05-12
  • 设计院指定了地下车库固定式挡烟垂壁安装详图,是12J7-3第82页③详图,材料是纸面石膏板和小龙骨横撑,可没有宽度尺寸。材料也没有指定规格尺寸。有没有竖向小龙骨也没有说明,因跨度是8.1米,只有水平向的两根横撑中间一定会下沉。有做过这个的大侠请指教!...查看详情

    用户:jiyanqiangshi 浏览量:10060 时间:2016-03-31
  • 图纸简介: 通风消防挡烟垂壁安装大样图的各种做法及要求,配文字说明,CAD格式,供参考。图纸包括:有吊顶处、有梁处,无梁处,缩进式消防挡烟垂壁安装大样图。 投稿网友: huchaojieabc 上传时间: 2014-05-26...查看详情

    用户:huchaojieabc 浏览量:4069 时间:2014-05-26
  • 现有一商场,板下梁高度超过500,层高5.8米,我还用不用设置挡烟垂壁呢?规范上我觉得说的特别模糊,如果我利用梁和板的空间作储烟仓,规范说排烟口要在储烟仓内,风管是在梁下安装的,那么风口岂不是要开在风管的上面?求教各位大神,挡烟垂壁我还做不做呢?当然,分做不做吊顶的情况,求哪位告知一下,小的学习学习!:)...查看详情

    用户:fuquanncist 浏览量:3107 时间:2014-04-06
  • 玻镁岩棉板是如何进行固定?玻镁岩棉板的重量是多少KG/㎡?网上查不到,求指导,谢谢!...查看详情

    用户:a6685558 浏览量:9774 时间:2014-01-08
  • 是需要都当做墙来看,进行两侧布置吗? 谢谢...查看详情

    用户:kela1278 浏览量:4370 时间:2013-11-08