挡烟垂壁更新时间:2026-01-27 02:03:32

本专题为土木在线挡烟垂壁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与挡烟垂壁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:消防回形针 如有侵权,请联系删除 规范要求 根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。 图集要求如下: 注意这里,要求的是敞开楼梯,不是敞开楼梯间...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:129 时间:2025-10-21
  • 来源:弦云工作室 如有侵权,请联系删除 要点提炼 ①挡烟垂壁高度,最小值 不低于500mm ②用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度 ③ 自然排烟时 ,厚度不小于空间净高20%,且不小于500mm ④ 机械排烟时 ,不小于净高10%,且不小于500m...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:185 时间:2025-10-21
  • 来源:消防技术研究 如有侵权,请联系删除 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)8.4.1-13条款规定,设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,应设置火灾自动报警系统。 而 《建筑设计防火规范》(GB50016...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:63 时间:2025-10-17
  • 来源:弦云工作室 如有侵权,请联系删除 要点提炼 ①挡烟垂壁高度,最小值 不低于500mm ②用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度 ③ 自然排烟时 ,厚度不小于空间净高20%,且不小于500mm ④ 机械排烟时 ,不小于净高10%,且...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:137 时间:2025-10-14
  • 来源:消防回形针 如有侵权,请联系删除 前言 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:125 时间:2025-07-08
  • 前言 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 那么当吊顶 当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内既然不算储烟仓厚度,那么还设计挡烟垂...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:232 时间:2025-07-03
  • 来源:全案打造师 如有侵权,请联系删除 挡烟垂壁的设计规范 主要参考这三本 1. 用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度 2. 自然排烟时,厚度不小于空间净高20%,且不小于500mm 3. 机械排烟时,不小于净高10%,且不小于500m...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:170 时间:2025-06-12
  • 挡烟垂壁的设计高度应为多少,以满足消防安全要求?...查看详情

    用户:tumux_74516 浏览量:32 时间:2025-06-11
  • 来源:专注消防 如有侵权,请联系删除 问题1 1)防烟分区内排烟系统的场所或部位,未按规范要求设置挡烟垂壁。 2)挡烟垂壁被桥架等穿越处未封堵密实。 规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.2.1条。 正确做法 设计图纸除了用虚线表示外,应注明挡烟垂壁离地...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:554 时间:2025-01-24
  • 作者 工禾呈设计 【挡烟垂壁】 “每次我们在商场逛街的时候,抬头会无意中看到,这一排排透明的玻璃是啥?咋有的商场有,有的没有呢?它不会掉下来砸到我吧?” 它其实是建筑室内设计中非常重要的 建筑安全设施—— 挡烟垂壁。 挡烟垂壁 ,主要用于 火灾 发生时形成有效的 防烟分区、 控制烟雾的扩散、 保护人员安全疏...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:636 时间:2024-10-25
  • 清晰高度 是指排烟系统设计烟层下缘至室内地面的高度,是计算储烟仓高度的一个重要参数,储烟仓除了要满足厚度的要求,还需要满足储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其 最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 0.1·H ′ 式中:Hq——最小清晰高度...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:1289 时间:2024-10-17
  • 烟规中挡烟垂壁可以下落到最小清晰高度,净高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通规2022中却要求疏散通道不应低于2.1m且为强条。试问,电动挡烟垂壁因为材质为软的,如果低于疏散高度,也是可以通过,应该遵守什么规范?如果按不低于2.1m 设计,很多情况比如吊顶下只有2.3m,储烟仓会少于500mm,db也会 非常小甚至为负数。...查看详情

    用户:网友35878540 浏览量:470 时间:2024-08-31
  • 通风排烟图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号执行以来,存在争议和问题较多;作者根据工程实践经历阐述了大型商业综合体项目在消防设计、消防验收过程中遇到的挡烟垂壁设置问题进行了总结,供同行借鉴参考。 #1 问题引出: 消防验收查验建筑疏散时,建筑防火分区划分按照营业厅划分,疏散按照前场疏散逻辑设计,中庭周围设置防火卷帘,商铺和公共区域回廊无任何防火隔断措施,...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:150 时间:2024-06-19
  • 公装设计图片1

    这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 挡烟垂壁天花工艺做法 ,供大家学习参考: 01 挡烟垂壁天花工艺怎么做? 挡烟垂壁天花工艺节点平面示意图△ 工序说明: 1、挡烟垂壁施工工序 1)镀锌钢板使用膨胀螺栓固定安装; ...查看详情

    用户:家之美学 浏览量:193 时间:2024-06-04
  • 通风排烟图片1

    在许多的购物中心、办公楼中,我们都能够看见玻璃挡烟垂壁,很多设计师对于玻璃挡烟垂壁的具体作用、类型、相关规范及施工工艺等等并不十分地了解。 今天,我们就从以下几个方面来看看 玻璃挡烟垂壁 的相关内容: 1、 挡烟垂壁,是干啥的?哪些空间需要? 2、 挡烟垂壁的需要注意哪些设计规范? 3、 挡烟垂壁的工艺节点,该...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:548 时间:2024-04-11
  • 暖通资料库图片1

    挡烟垂壁材料 通用要求 5.1.1 外观 5.1.1.1 挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。 5.1.1.2 挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。 5.1.1.3 挡烟...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:175 时间:2024-03-22
  • 通风排烟图片1

    一、电动挡烟垂壁现场动作演示 根据规范要求,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。 二、电动挡烟垂壁控制方式 1.挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降 至挡烟工作位置。 2.挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:390 时间:2024-01-05
  • 暖通资料库图片1

    一 问题描述 某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图: 设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:109 时间:2023-11-06
  • 通风排烟图片1

    来源:一起学暖通 储烟仓是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。 对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 自然排烟窗(口)或排烟口应在储烟仓以内,能将起火区域产生的烟气最有效、快速地排出,以利于安全疏散。 ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:673 时间:2023-09-25
  • 建筑消防给水图片1

    工作原理: 可按一个单元或多个单元制作安装,控制机构装于墙面或柱面上,当发生火灾时,控制中心输出信号,使电机或执行机构启动,挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制),形成一个带高 500mm~800mm的挡烟垂壁,各单元缓慢下降到工作位置。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。 技术指标: 1.动力电源:AV220V/50Hz,控制电源:电压 DC24V±10%。 ...查看详情