地脚螺栓更新时间:2026-01-29 23:55:50

本专题为土木在线地脚螺栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地脚螺栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 青岛加固灌浆料地脚螺栓灌浆料 灌浆材料,采用了多种有机、无机添加剂,具有超早强、高强、无收缩、高耐磨的等特的。该产品具有很好的施工的能,能够自流找平,可操作时间长,且完工后表面光滑平整,克服了传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落起粉等缺点。 应用范围 抢修、桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固灌浆 高速铁路、客运专线、高速公路等的支座灌浆 框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强 后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌...查看详情

    用户:华千灌浆料厂家 浏览量:98 时间:2021-04-02
  • 青岛地脚螺栓灌浆料灌浆料厂家 本公司产品具有第三方检测报告,质量可靠,价格优惠,欢迎来电咨询。 一、产品简介 华千有限公司依托建材研究总院的高新技术,采用现代新材料研制开发而成的填充用系列灌注材料。 具有自流平、免振捣、超早强、高强、微膨胀、抗收缩、抗渗透、耐磨损、耐老化等特及多种使用功能。操作简便,应用广泛。在各种设备安装和工程抢修、加固施工中,应用本产品能显著加快工程进度,提高工程质量。浇灌后...查看详情

    用户:华千灌浆料厂家 浏览量:135 时间:2020-12-02
  • 青岛快干灌浆料地脚螺栓灌浆料 所有产品均可免费提供样品试用!!!高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。产品特点1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上,灌浆后24小时即可紧固螺栓、开机试车。28天强度高可达60Mpa以上。2.具有高自流性:现场加水搅拌即可使...查看详情

    用户:华千灌浆料厂家 浏览量:112 时间:2020-10-29
  • 问题补充:地脚螺栓怎么计算重量,尤其是里面含有螺母、垫片什么的...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:372 时间:2020-08-04
  • 江苏省定额中地脚螺栓制作/端头螺杆螺帽制作,这两定额有什么区别?...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:232 时间:2020-07-23
  • 问题补充:地脚螺栓中重量需要计算么·?如果不需要计算,请问依据在哪里...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:77 时间:2020-05-22
  • 青岛地脚螺栓加固灌浆料超流态灌浆料灌浆料是以高强度材料作为以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从...查看详情

    用户:华千灌浆料厂家 浏览量:163 时间:2019-11-22
  • 即墨地脚螺栓灌浆料厂家路桥施工灌浆料 1、早强、高强 1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。 2、微膨胀性 保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。 3、自流性高 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求 4、抗离析 克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂 现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。 6...查看详情

    用户:华千灌浆料厂家 浏览量:230 时间:2019-10-09
  • 混凝土结构图片1

    地脚螺栓在安装的时候需要垂直安装,不能有倾斜,如果没能垂直安装地脚螺栓就必定会使地脚螺栓的安装坐标产生误差,对今后的施工造成很大的麻烦。由于没能把地脚螺栓垂直正确安装,那么地脚螺栓的承受力会大幅度下降。如果安装设备所需要的压力是F也就是地脚螺栓垂直方向接受的拉力是F,假设地脚螺栓的截面面积是A。 6162769 这个时候地脚螺栓安装时候所受到的拉力值就是F地脚螺栓的应力就是σ=F/A,如果...查看详情

    用户:南方汉姆 浏览量:634 时间:2019-06-04
  • DLT 1236-2013 输电杆塔用地脚螺栓与螺母...查看详情

    用户:在海壹方 浏览量:800 时间:2018-05-14
  • 如何根据10kV铁塔基础选地脚螺栓?...查看详情

    用户:暂离惜问 浏览量:1877 时间:2017-12-01
  • 好久没来了,有问题请教各位高工。 电机基础已经做好,由于设备改动,原4100KW透平压缩机电机换成3800KW,导致原电机地脚螺栓位与新电机不符需要重新打孔,安装方转孔设备深度不够,将原地脚螺栓孔Ø100X1300的通孔改为Ø180X800,请问这样能否达到原来的设计强度?下面是原基础的草图,4个孔全部重转。不知道我表述清楚了吗。。。。 5797281...查看详情

    用户:djkgk611350 浏览量:1108 时间:2017-06-06
  • 输变电工程图片1

    本帖最后由 gc1012 于 2017-5-19 08:07 编辑 35kv线路工程,终端塔的地脚螺栓锚入混凝土中,最上层有30cm的素混凝土,其余为钢筋混凝土,是否影响其基础的抗拔或抗压?放线时塔会不会倒? 5787692...查看详情

    用户:gc1012 浏览量:1146 时间:2017-05-18
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-7 09:26 编辑 高寒地区(新疆)图纸要求Q345B的地脚螺栓,进货成了Q235B,请问影响大不大,上层钢结构起来承受的力对螺栓有没有影响。能否代替。...查看详情

    用户:qq_1475750308147 浏览量:1162 时间:2016-10-06
  • 请问锚栓的锚固深度如何确定?加固规范及后锚固规范仅规定了最小锚固深度,没有提供锚固深度的计算公式。但是规范提供了锚栓各种破坏模式的承载力计算公式,又规定要控制破坏模式为钢材破坏,而非钢材破坏的承载力计算公式又与锚固深度有关,所以是否就是根据非钢材破坏时的承载力大于钢材破坏时的承载力这个条件来确定锚固深度?但是厂家的锚栓产品型号好像就那么几种,如何满足不同锚固深度要求呢? 锚栓的有效锚固深度是什么意...查看详情

    用户:中国大兵 浏览量:2211 时间:2016-08-25
  • 一般基础地脚螺栓定位板的厚度是多厚 如何计算的 规范上哪里有...查看详情

    用户:dada3052 浏览量:1547 时间:2016-08-11
  • 钢结构工程图片1

    钢柱地脚螺栓 ,没见过这种的?求问这种是那种型号? 5520468 5520469...查看详情

    用户:wang52356 浏览量:1686 时间:2016-04-25
  • 钢结构工程图片1

    我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例):5475604, 我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290...查看详情

    用户:琥珀君 浏览量:41653 时间:2016-03-05
  • 设备基础的地脚螺栓留洞有没有相关规范的要求 望高手回答一下谢谢...查看详情

    用户:rty2006 浏览量:5994 时间:2015-08-28
  • 一级建筑实务教材133页第二行说螺栓严禁气割扩孔,二238页第12行地脚螺栓位移,又用氧乙炔焰扩大螺栓孔,这不是矛盾么...查看详情