一个住宅小区,由若干栋高层住宅组成,消防水泵接合器怎样设置?以每栋楼为单位分别设,还是统一考虑,在泵房附近设置?...查看详情
引入管从小区内自喷管网引出的情况下,自喷水泵接合器应该接到报警阀前的何处?是离报警阀越近越好吗?谢谢...查看详情
求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?...查看详情
水泵接合器安装(含2003年局部修改版)....查看详情
有个厂房里面做了水幕系统,由于水幕系统是代替防火墙使用的,流量算下来近400L/s,这种情况下还设不设水泵接合器?如果要设的话,如何设,难道要按规范要求设置近30个水泵接合器?如果不需要设,请说明理由。...查看详情
图纸设计喷淋水泵接合器都是安装在报警阀的下边,想请问下可以安装在报警阀的上边吗?...查看详情
根据规范水泵接合器15-40M 范围内要有取水设施,那么室外采用低压制时水泵接合器从何处取水? 请指教...查看详情
问题如标题,具体怎么区分呢...查看详情
预作用自动喷水系统专用水泵接合器的接入方式最常用的是把水泵接合器接在报警阀与水泵出水管之间的干管上,我现在正在施工的一个地下车库就是这样设计的。...查看详情
喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。...查看详情
建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。 并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。 根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。 不知理解是否正确,请各位指点。 谢谢...查看详情
本工程为一个住宅小区,原设计图纸在室内消防泵房内(在地下车库内)设计了两台室外消防水泵,但没有标明连接到何处。现实际施工中,有两路给水管供给室外消火栓环网。请问各位,这两台室外消火栓泵起什么作用?应连接到哪里啊?室内消防喷淋水泵结合器周围没有室外消火栓,是否一定要在15-40米内设置取水口?取水口如何设置?各位设计达人指导啊!...查看详情
公司开发的一个楼盘,因水泵接合器设计安装有路面上,且挡住商铺的大门,因此想将该水泵接合器做成地下式的,请问这样的做法,符不符消防验收规范。如果可以的话,有没有相应的图集可以参考。 本帖最后由 eletiger 于 2010-5-28 15:19 编辑 ]...查看详情
在群上问过几个网友,有的说要设有的说不设. 如果室内消火栓也要设接合器的话,则该项目的接合器数量为:喷淋47.8L/S+室内消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21个 取整数则为6个. 而设计院的图纸上只有4个. 所以我分析他也没有考虑室内消火栓的水泵接合器. 大家说说看....查看详情
规范组姜文源专家钻写论文 提要 水泵接合器的设置在我国《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中均作 了规定,但接管点位置在我国现行规范中未曾明确。就室内消防水泵接合器在不同使用方式,不同 给水分区方式和不同自动喷水灭火系统时的接管点位置作简要说明。 关键词 水泵接合器 消防水泵接合器 室内消防水泵接合器 接管点...查看详情
有个高架仓库,净高超过9米,采用早期快速抑制喷头,设计流量90L/S ,那我需要做水泵结合器吗,有用吗,每个水泵结合器的水量最多是15L/S,那我就要设置6个水泵结合器,关键是这六个水泵结合器,不可能从外面接到水的,(90L/S,有点恐怖)市政的管,没有办法提供这90L/S的水量啊,我水泵接合器岂不是做美观用的?...查看详情
一高层住宅楼高度超过50米,按照规范规定,室内消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器数量按室内消防用水量大小确定,水泵接合器流量按10-15L/S考虑,需要设3个,但是设计单位只设2个,原因是什么呢?...查看详情
小弟最近做了一个工程,普通公建 其中消火栓水泵接合器两个 喷淋接合器三个,按规范在水泵接合器40m范围内 设置了一个室外消火栓。可是审图公司说这个室外消火栓流量是不够的,必须和水泵接合器数量一一对应,我很困惑 消防规范有这个要求吗?这个是新的规范吗 请教论坛里的各位高手解释一下...查看详情
请问超过100m的消火栓系统,采用减压阀分成高低区,采用一组消防泵,那么水泵接合器是否分区设置呢?...查看详情
rt,自喷系统的水泵接合器必须装到报警阀前吗? 自喷规范及其条文解释内均未明确水泵接合器的安装位置 请大侠们讨论下,有没有必要吧水泵接合器接至湿式报警阀前 我的意见,不需要,装在阀前阀后都可以...查看详情