  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》中5.4.9条规定:水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水单位和额定压力。 这里的额定压力是指什么呀?怎么确定水泵接合器的额定压力?...查看详情

    用户:qq_1656670632603 浏览量:39 时间:2024-01-08
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所 二、水泵接合器型号 示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、法兰连接的地上式消防水泵接...查看详情

    用户:绅士灰苏打水 浏览量:99 时间:2023-07-04
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:150 时间:2023-05-19
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2 建筑周...查看详情

    用户:素流年 浏览量:188 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述:消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。 ▲错误做法 规范要求:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)有关规定: 5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明 供水系统、供水范围和额定压力 。 ▲正确做法...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:173 时间:2023-01-20
  • 建筑给排水图片1

    雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:278 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层住宅喷淋系统设计 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.3-4:建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 条文说明:对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB500...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:78 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层建筑高度范围变化较大,部分超高层功能相对复杂,不同超高层项目,其生活给水、热水、排水、消防系统设计存在较大差异。 如果把以上几个主要系统作为超高层建筑给排水设计的整体框架,在框架确定的情况下,仍有非常多的细节内容可以加以研究,部分细节的总体设计原则类同,本文试对超高层中相关设计细节做进一步探讨。 1 灭火器配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:844 时间:2022-10-11
  • 一、 消防水泵接合器的作用: 1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:79 时间:2022-08-11
  • 室内消防给水系统设置消防水泵接合器的目的是便于消防队员现场扑救火灾能充分利用建筑物内已经建成的水消防设施,一则可以充分利用建筑物内的自动水灭火设施,提高灭火效率,减少不必要的消防队员体力消耗; 二则不必敷设水龙带,利用室内消火栓管网输送消火栓灭火用水,可以节省大量的时间,另外还可以减少水力阻力提高输水效率,以提高灭火效率; 三则是北方寒冷地 区冬季可有效减少消防车供水结冰的可能性。 ...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:24 时间:2022-08-09
  • 今日专题:消防水泵接合器 参考答案: 1.B 2.BC 3.A 4.ABC 5.ADE 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:19 时间:2022-08-09
  • 建筑消防给水图片1

    图集号:99S203消防水泵接合器安装(含2003年修改版) 需要完整图集的戳下面链接 99S203 消防水泵接合器安装PDF https://ziliao.co188.com/zbd10563.html S203 消防水泵接合器安装 2003年局部修改版 https://ziliao.co188.com/p62310116.html 消防水泵接合器安装 https://ziliao.co18...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:151 时间:2022-07-28
  • 正文如下: 一、 功能及结构 1. 水泵接合器 是用于外部增援的措施,通常固定设置在建筑物外,当消防水泵不能正常供水时,由消防车连接水泵接合器向消防给水系统管道供水。 2. 消防水泵接合器一般由本体、接口、安全阀和止回阀、闸阀(控制阀)等组成。安装顺序为:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀。 二、分类 ...查看详情

    用户:wx_54075114 浏览量:211 时间:2022-06-20
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所 二、水泵接合器的组成...查看详情

    用户:啤酒配烧烤 浏览量:142 时间:2022-05-07
  • 室内消防给水系统设置消防水泵接合器的目的是便于消防队员现场扑救火灾能充分利用建筑物内已经建成的水消防设施,一则可以充分利用建筑物内的自动水灭火设施,提高灭火效率,减少不必要的消防队员体力消耗;二则不必敷设水龙带,利用室内消火栓管网输送消火栓灭火用水,可以节省大量的时间,另外还可以减少水力阻力提高输水效率,以提高灭火效率;三则是北方寒冷地区冬季可有效减少消防车供水结冰的可能性。消防水泵接合器是水灭火...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:627 时间:2022-03-18
  • 近日,江西赣州某小区,消防水泵接合器竟然一拔就出来了,下面根本没有管道与消防水系统连接。 无独有偶,前段时间,一高层教育机构用假的喷淋头糊弄人,被罚款3.5万,看文章( 过分了啊,喷头居然是假的!罚款查封! ) 假人在消防控制室值班。( 江苏一企业消防控制室惊现“假人值班”! ) 你还见过哪些消防造假行为?欢迎留言。...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:60 时间:2021-07-26
  • 前言: 经设计院再次复核,本可以不增设的水泵接合器,消防单位却增加了一个未连接管网的消防水泵接合器以骗取消防验收通过,设计院和验收专家都被处罚。 验收现场是否来了消防车对水泵接合器全数检查?...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:41 时间:2021-07-26
  • 消防水泵接合器在真题的考试中,综合和案例科目考察的比较多,知识点可以单独支撑一道选择题,也可作为一个选项出现在题目中,今天小编就先带领大家复习下消防水泵接合器的知识点,再给大家精选几道历年的真题。一、列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1.高层民用建筑。 2.设有消防给水的住宅、 超过五层的其他多层民用建筑 。3.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室)、室内...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:2298 时间:2021-04-13
  • 收录于话题 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:209 时间:2020-12-23
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:428 时间:2020-12-14