水泵接合器更新时间:2024-03-25 11:41:02

本专题为土木在线水泵接合器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵接合器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下式水泵接合器可以设置在地下室上面吗...查看详情

    用户:城建小恶魔 浏览量:3904 时间:2016-04-27
  • 室外消火栓系统为消防泵房室外消火栓水泵后接出,请问一下该室外消火栓系统是否需要设置水泵接合器?...查看详情

    用户:artemis93 浏览量:13518 时间:2016-03-04
  • 在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家: 1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。 2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。 3.与玻璃门的距离只有1米。 请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?...查看详情

    用户:huhulang123 浏览量:2526 时间:2016-01-21
  • 什么时候选择100的水泵接合器,什么时候选择150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S...查看详情

    用户:zhangem1985 浏览量:4501 时间:2015-12-02
  • 本帖最后由 大地小天 于 2015-10-11 23:37 编辑 公司刚接了一个消防改造工程,原小区大部分为多层建筑(总共有40多栋吧,有5 6栋为高层,其他均为多层建筑)。刚接的这个改造工程为一栋6层商用楼配合装修消防改造。昨天去消防支队设计备案,负责办理的参谋说原小区设置的两台水泵结合器距离该栋楼的直线距离超过40m,无法达到规范要求需要增设两台并在保护范围内。回来后我翻阅了《建筑设计防火规...查看详情

    用户:co1436186250305 浏览量:5089 时间:2015-10-11
  • 一如一个建筑有喷淋,消火栓(两个区),那么消防车来了,要往管网里加压,在时间就是生命 的火灾现场该如何区分不同系统啊?...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:2960 时间:2015-09-12
  • 请问水泵接合器是单体楼内用,还是整个系统环网用? 新消规5.4.4临时高压消防及水系统向多董建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附近就近设置。个人感觉像是外网注水,如果是外网注水,那么图集中止回阀是不是就没用了?...查看详情

    用户:茗喆 浏览量:1311 时间:2015-08-17
  • 消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。 水泵接合...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1345 时间:2015-07-22
  • 何谓水泵接合器?其设置有什么要求? 消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:1858 时间:2015-07-03
  • 1 水泵接合器在消防分区上的设置方式 按“高规”的规定,在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。以前认为建筑物高度超过50m的部分无法得到消防车的帮助,可以考虑不设置水泵接合器,但随着消防技术装备的更新发展,很多城市已配备了大功率的消防车,消防供水已远远超过了50m,不应再以50m作为是否设置水泵接合器的界限。当消防系统竖向分区时,各分区水泵接合器的设置可以考虑合并,不必分别设置。...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1062 时间:2015-06-10
  • 160m的建筑,消火栓系统的供水压力达到210米,消防车已无法直接供给高区消火栓水泵接合器。这种时候,按《消水规》(GB50974-2014)5.4.6,在连接高区的水泵接合器上设置移动泵的接力供水的吸水和加压接口。那这个移动泵难道不是固定在这个接口处的么?它不是按设计的消火栓的流量和扬程取值的么?它使用的时候,地下室的消火栓泵还运作么?...查看详情

    用户:lovegx2006 浏览量:1363 时间:2015-02-05
  • 为什么消防高低区要分别设置水泵接合器?只在高区环管上设置水泵接合器不行吗?低区火灾通过高区水泵接合器也能供给啊...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:13689 时间:2015-02-01
  • 单体住宅楼室内消防用水量为20,消火栓系统采用临时高压系统分低区和高区,引入管分别从车库引入。高区在本建筑附近设置1具水泵接合器,低区由于采用减压阀分区 仅在单体楼地下室成环而没有在车库成环,那么低区应设置1具水泵接合器还是2具呢?...查看详情

    用户:zwm623733160 浏览量:4044 时间:2015-01-17
  • 本帖最后由 青春年少 于 2015-1-13 13:56 编辑 几本规范上看到的关于室外消火栓、水泵接合器的条文 建筑设计防火规范 8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: 4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:19255 时间:2015-01-13
  • 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m. 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个. 为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m...查看详情

    用户:wenhao 浏览量:41457 时间:2015-01-07
  • 关于水泵接合器设置:规范强调每个建筑附近,在下理解:不等于每个建筑设。注意附近的含义。比如两建筑间设一个,对这两个建筑而言,就已经满足每个建筑附近之要求,此时并没设置两个,由此延伸,设在这两个建筑之间的水泵接合器,对第三个建筑而言就不一定是附近。 附近规范没给出具体数值距离,很难把握,规范不严谨也。...查看详情

    用户:lichangan1000 浏览量:2796 时间:2014-12-22
  • 新规范5. 4. 4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时, 消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 如果一个小区的喷淋报警阀组集中设置 ,这样的小区喷淋水泵接合器该如何设置?...查看详情

    用户:枕边游戏 浏览量:1742 时间:2014-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 云中羊 于 2014-11-6 14:24 编辑 一、稳压泵压力设计:4994499根据规范的意思,我理解稳压泵提供的静压仍然是由气压罐实现。P1:最低工作压力;P2:消防主泵启动压力;PS1:稳压泵启泵压力;PS2:稳压泵停泵压力; 第一种情况:稳压泵设置于屋顶:那么P1=15-水箱最低水位与最不利点高差;P2=P1*(公式省略,参设计手册P83)PS1=P2+0.07~0.1 P...查看详情

    用户:云中羊 浏览量:3285 时间:2014-11-06
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,...查看详情

    用户:也不行 浏览量:3903 时间:2014-11-05
  • 一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文: 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等...查看详情

    用户:wwwqq_2003 浏览量:10034 时间:2014-11-04