排烟风机更新时间:2025-11-29 19:50:05

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 工作原理: 火灾排烟:火灾时接消防中心指令开启防烟分区的防火排烟阀、管道式排烟风机排烟,也可以在防烟分区就地开启防火排烟阀、管道式排烟风机排烟并向消防中心报告。当烟气温度超过280℃时,防火排烟阀、管道式排烟风机自动关闭,并向消防中心报告。 生产车间排除生产烟雾:需要时手动控制开启管道...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:65 时间:2025-10-11
  • 通风排烟图片1

    来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 防排烟系统独立设置时,风机与风管采用柔性短管连接,不符合规范要求。 规范要求 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016 5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。 检查数量:全数检查。 ...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:83 时间:2025-09-22
  • 问: 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.4条规定,当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 某项目 变电所、加压风机房等场所照明壁灯,安装高度均低于2.5m,并都采用交流低压供电。问题是此照明回路是否要设置剩余电流动作保护电器? 答: 这个问题的关键是 ...查看详情

    用户:wx_26098714 浏览量:56 时间:2025-08-06
  • 来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 争议问题点: 1、仅风机入口处的排烟防火阀连锁连锁停止风机。 2、任一排烟防火阀均应连锁停止风机。 01规范要求 一、 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机 入口处的排烟防火阀连锁 ,当该阀关闭时,排...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:510 时间:2025-02-06
  • 争议问题点: 1、仅风机入口处的排烟防火阀连锁停止风机。 2、任一排烟防火阀均应连锁停止风机。 01 规范要求 一、 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 5.2.2 排烟风机、补风机...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:585 时间:2025-01-24
  • 防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难无法在屋面设置风机房时,采取何种防护措施?...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:91 时间:2025-01-08
  • 转自公众号:暖通建筑 在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。 且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求: 4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:139 时间:2024-11-19
  • 作者 郭超月虞杰 排油风机选型前校核风系统水力计算是很重要的一步,不然很可能出现设计压力不足,选型也不满足实际需求的情况,特别是在为了满足净高要求,一味压缩风管尺寸、增加风管转弯的情况下。 本文分析了 不同尺寸 排烟 支 管对排烟系统阻力情况的影响,计算了不同阻力情况下对排烟风机实际运行时排烟量的影响。不一味压缩排烟风管,适当加大排烟支管尺寸,降低排烟支管排烟风速,可以尽量...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:261 时间:2024-11-05
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 , 一直是众多设计者关注焦点。 一、各地标准 1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行) 2. (浙消〔2020〕166号)浙江省消防难点问题操作技术指南2020版 3. 苏建函...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:200 时间:2024-10-22
  • 通风排烟图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:159 时间:2024-05-21
  • 通风排烟图片1

    按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.5、4.4.5、4.5.3条,防排烟相关风机应设置在专用机房内。 新建项目常规做法是单独设置土建机房,占用屋面空间,增加成本,也给维护造成困难(更换需拆墙)。有的改造项目屋面空间有限,较难实施,给广大设计施工人员造成不小的困扰。在有困难的情况下,就有专事专办,现在有不少地方已经出了相关操作办法,最新的通用规范...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:635 时间:2024-05-21
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:220 时间:2024-03-19
  • 通风排烟图片1

    GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。 《通用规范》依据的应该是《烟规》第5...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:259 时间:2024-01-30
  • 通风排烟图片1

    浙江省住房和城乡建设厅 浙江省消防救援 总队关于印发《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(2020 版)》部分条文执行 问题专家意见的通知 部分条文,原文件请点击阅读原文下载 #1 关于排烟系统中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联锁关闭问题 《设施通规》第 11.3.5 条中规定,“下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在 280℃时自行关闭和联锁关闭相...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:97 时间:2023-10-24
  • 通风排烟图片1

    在城市建筑工程,尤其是高层建筑的施工中都会建设相应的地下车库。跟以往的露天停车场相比,地下车库具有极高的密闭性,空气流通不活跃,外加上汽车所排放的尾气中不仅含有大量的二氧化碳,还含有一定量的一氧化碳、铅、氮氧化合物等有害物质,严重威胁着人们的身体健康。除此之外,由于地下车库面积大、通风性差等特点,一旦发生火灾,厌恶没有办法得到及时排放,不仅会增加消防难度,还会对人们的生命财产安全形成极大的威胁。因...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:44 时间:2023-10-18
  • 通风排烟图片1

    一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:389 时间:2023-09-11
  • 通风排烟图片1

    排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的 排烟防火阀 ,并 联锁 关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在 排烟系统 的 顶部 , 烟气 出口宜朝上,并应高于加压 送风机 的进风口,两者垂直距离不应小于3m或 水平距离 不应小于10m。当系统中任一 排烟口 或 排烟阀 开启时,排烟风机应能自行...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:390 时间:2023-06-21
  • 有同行提问: 根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4条 :“防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架”。 这条在《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021出来后说明作废了,但《建筑与市政工程抗震通用规范》并没找到相对应的条文,能否说明防排烟风机不用做抗震支吊架了? 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021发布实施以后,废除了《...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:430 时间:2023-03-15
  • 建筑消防给水图片1

    1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。 2、电机 轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:150 时间:2023-02-22
  • 1.防火卷帘的自由升降由谁挡烟垂壁控制器被控制。 2.疏散通道上设置的火灾自动报警系统的联动控制独特设计,应符合下列法律规定: 1)联动配合更好的控制合适的方式,防火分隔内任六只独立的感烟感烟探测器或可由只专门可用于联动防火卷帘的感烟感烟探测器的告警信号应平台联动整体控制防火卷帘持续下降至距楼板面1.6m处;任一只专门常用于联动排烟风机的感温感温探测器的告警信号应联动配合更好的控制挡烟垂壁出现下降...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:46 时间:2023-02-21